첨가통신선과의 이격거리에서 특고압가공전선과의 이격거리라 하더라도 다중접지식이면 60cm의 이격거리가 맞나요??
22.9Kv-Y와 중성선 다중접지방식은 다르게보는것이 맞는것인가요?? 그니까.. 첨가통신선에서 특고압인데 중성선다중접지방식이라고했으면 이격거리는 60cm그냥 25Kv이하인 특고압가공전선의 시설이라고했으면 75cm으로 답하면되나요??
첫댓글 22.9kV 가공전선과 첨가통신선의 이격거리는 75cm 입니다.다중접지방식은 해당되는 것이 아니라. 다중접지방식의 "중성선" 과 첨가통신선간의 이격거리는 75cm를 적용하지 않는다라는 것입니다.즉, 전원선과 통신선과의 이격거리를 75cm 이상 이격하라는 것입니다.
고맙습니다원장님😭
첫댓글 22.9kV 가공전선과 첨가통신선의 이격거리는 75cm 입니다.
다중접지방식은 해당되는 것이 아니라.
다중접지방식의 "중성선" 과 첨가통신선간의 이격거리는 75cm를 적용하지 않는다라는 것입니다.
즉, 전원선과 통신선과의 이격거리를 75cm 이상 이격하라는 것입니다.
고맙습니다원장님😭