피뢰기쪽정리중에
상용주파 방전개시전압과
충격 방전개시전압을 이해하고 정리하고싶어서
인터넷을뒤져보았는데 지식인 어느글을보니까
둘은같은건데
상용주파 방전개시전압은 방전을개시하는전압의 실효값이고
충격 방전개시전압은 방전을개시하는 전압의 순시값이라고 써있는데
그럼 피뢰기구비조건에나오는
충격파 방전개시전압과
충격 방전개시전압은 다른건가요?
만약 저 지식인글도맞고
충격파 방전개시전압과 충격 방전개시전압도
같은거라면
실효값과 순시값차이인데
왜 충격파방전개시전압은 낮아야하고
상용주파 방전개시전압은 높아야하죠?
카페 게시글
[실기] 시험 준비
피뢰기의 충격 방전개시전압과 충격파 방전개시전압이 틀린거에요?
실기만3수째
추천 0
조회 1,979
16.03.20 19:52
댓글 3
다음검색
첫댓글 안녕하세요....답변드립니다.
상용주파 방전 개시전압과 충격파 방전 개시 전압은 다른 것입니다.
상용주파란 우리가 일반적으로 사용하는 60hz의 주파수의 전압을 말하고,
충격파란 서지 전압으로 인해 단시간 발생하는 높은 주파수의 전압을 말합니다.
즉, 상용주파수의 전압이란 고장이 나지 않은 상태에서 방전을 쉽게 하면 안되는 전압이고,
충격 방전 개시전압은 문제가 생긴 상태에서 빨리 방전을 해야 하는 전압을 말합니다.
아 지식인글이 잘못된것이군요 감사합니다 !
정리하러 가보겠습니다.
필기때부터 그냥 이해없이 외워서, 계속 헷갈리던 거였는데.
설명 죽이네요. ㄳ요