안녕하세요? 설비계획 강의를 맡고있는 김지현입니다.
우선 답변이 늦어져서 죄송합니다. 제가 맡고 있는 부분과 관련하여 답변을 드리도록 하겠습니다.
1. 기본문제 1에서 요구하고 있는 것은 "실험실은 바닥면에서 120cm 위에서 대략 700Lux 수준의 일정한 조도를 유지하기 위해 반자에 매입되는 0.6m×1.2m 크기의 형광등을 사용하여야 한다" 입니다.
실험실의 천정고가 3.0m 이므로 조도분포 다이어그램의 세로축에서 1800에 해당하는 지점을 오른쪽으로 연장하여 700 lux와 만나는 지점을 찾아 간격을 읽어보시면 600보다 약간 크나 900보다는 작은 것을 알 수 있습니다. 이러한 경우 작은 쪽 치수로 결정하여야 하므로 0.6m가 되는 것입니다. 따라서, 형광등의 설치간격은 0.6*2 = 1.2m가 됩니다.
아마 잠깐 착각하셨을 거라고 생각됩니다.
2. 그림을 어떻게 작도하셨는지 그림을 올려주시면 좋겠습니다. 스프링클러 배치의 가장 큰 원칙은 스프링클러 헤드를 중심으로하는 반원이 공간내의 모든 지점을 커버할 수 있어야 한다는 것입니다. 이러한 반원에 포함되지 않는 공간이 있다면 그것은 잘못된 배치입니다.
아마 반경을 문제에서 요구한 것보다 크게 그리셨거나 공간내에 커버할 수 없는 공간이 존재하거나 두가지 중 하나라고 생각됩니다. 다시한번 작도해보시기를 바랍니다.
3. 공조시스템 설계방법은 사실 그렇게 단순하거나 간단한 것이 아닙니다. 그러나, 건축사 시험을 준비하시는 수험생분들에게 공조시스템 설계 실무자 수준의 지식을 요구할 수는 없는 것이므로 세부적인 설계방법 보다는 큰 틀에서 개념과 사례를 접해보시는 것이 어떨까 합니다. 관련도서를 소개해드리면 다음과 같습니다.
1) 건축설비, 서승직 저, 일진사 : 건축설비 전반에 대한 내용을 비교적 쉽게 설명한 교재로 생각됩니다. 대학교에서 학부생 대상의 건축설비 강의 교재로 많이 애용되고 있습니다.
2) 기문당에서 발간한 "건축설비설계매뉴얼" : 실제 설비설계 업체 실무자들이 많이 참조하고 있는 책으로 좀더 전문적이고 구체적인 내용이 포함되어 있으나 타 전공자들이 접하기에는 다소 내용이 어렵습니다.
4번과 5번 질문은 제가 답변드리는 것보다 다른 선생님들이 답변해 주시는 것이 좋을듯 합니다.