문제와 같이 제2종접지공사 접지 저항값 구하는 문제에서, 문제에서 아무리 봐도 케이블 이외의 것으로 한다는 내용이 없는데, 식은 케이블 이외의 것일때 식을 사용했습니다. 어느 부분을 보고 판단 할수 있는건가요 ?
첫댓글 그게 기본이라서? ㅋㅋㅋㅋ케이블은 케이블이라고 한다 이런거 아닌갑요
가공전선로는 일반적으로 ACSR등 나전선을 사용한다고 합니다.350km의 전선로를 절연이 완벽한, 최소2중 피복의 케이블을 사용하면 너무 비경제적이지않을까요?
가공전선로가 힌트라는말씀이시네요 ... 말씀대로 가공전선로를 케이블로 쓰면 비경제적이니... 감사합니다. 참고하겠습니다.
전 단순하게 지중은 케이블 쓰니까 그걸로 구분 지었어요
지중 => 케이블 참고할게요 !! 감사합니다.
첫댓글 그게 기본이라서? ㅋㅋㅋㅋ
케이블은 케이블이라고 한다 이런거 아닌갑요
가공전선로는 일반적으로 ACSR등 나전선을 사용한다고 합니다.
350km의 전선로를 절연이 완벽한, 최소2중 피복의 케이블을 사용하면 너무 비경제적이지
않을까요?
가공전선로가 힌트라는말씀이시네요 ... 말씀대로 가공전선로를 케이블로 쓰면 비경제적이니... 감사합니다. 참고하겠습니다.
전 단순하게 지중은 케이블 쓰니까 그걸로 구분 지었어요
지중 => 케이블 참고할게요 !! 감사합니다.