앞전시험에 58점으로 불합격했는데 이번에는 꼭 합격해서 끝내고 싶습니다
이제 체력도 딸리고 공부하기도 힘드네요 ㅜㅜㅜ
소방전기기사 1회차 가답안 채점 부탁 드립니다
1. 논리문제...
2.(5점) 9.8*1.6*80*1.1 / 0.75*60 = 30.66KW
3.(3점) 80%
4.(5점) 발신기 세트 가닥과 경종, 표시등, 발신기 경유해서 감지기 종단저항까지 연결하기
틀림
5. (4점)영상변류기 - 누설전류의 검출
수신기 - 누설전류의 증폭
음향장치 - 누전 시에 경보발령
차단기(차단릴레이 포함) - 누설전류 발생 시 전원차단
6.(5점)20. 100 1.5 6 0.3 1.9
* 공기관식 분포형 감지기 문제였던듯 합니다 다 맞음
7.(4점-차동식 분포형 감지기 종류 3가지)
광전식 이온화식 감지기
광전식 분리형 감지기
연기감지기 1종
8.(4점) 2.5mm2 / 100옴 이하 문제에 이상 이하 있었으니 안 적어도 되겠죠?
10.(6점-시각경보장치 설치 기준)
- 감지기 부착면과 바닥까지의 거리가 2m ~ 2.5m이하
(2m이 안될시 천장으로 부터 0.15m이하)
- 공연장, 집회장등 시선이 집중되는 무대부 부분에 설치할 것
- 청각장애인용 객실, 공용으로 사용되는 거실 부분에 설치 할 것
11.(6점-감지기 설치면적) 90 70 50 40 35 15 25 15
12(8점- 발신기 도면그리기와 배선 명칭쓰기)
배선 맞게 그림 / LED, 전화잭, 등 명칭 적기
- 지구선. 전화선. 응답선. 공통선
13.(8점) 자탐 및 준비작동식 가닥수 문제(감지기 공통 별도였던듯)
2 4 7 10 10 2 8 4 4 4 8
-10가닥 내용쓰기 : 전원 + -, 기동1, 밸브확인 1, 감지기 AB, 사이렌1, 밸브주의 1, 전화 1, 공통 1
14. 6점(방화문 가닥수)
- 기동, 공통, 확인 1, 확인 2
3(공통1,기동1,확인1)
4(공통1,기동1,확인2)
7(공통1,기동2,확인4)
15. (5점)
자동절환개페기
안 적음
16. 6점.....
1) 80개
2) 제백 효과
3) 수소
17. 답 1.71 KW로 적음
회로의 전압 / 종단저항+릴레이저항+감지기저항 = 1.71KW
첫댓글 자탐설비 가닥수 구하는 문제에서 감기지 공통 구하라고 문제에 있었나요?저는 못본것 같은데요
자탐, 준비작동식 문제에서 전원과 감지기 공통은 따로 분리한다는 문구 있었어요.
@발해의 꿈 16번에 2번은 설페이션 입니다. 나머지는 ;;못봤던 문제라 ;;
17번은 동작전류 구하는거라 종단저항 빼고 계산하셔야 쌀껀디요?.....아닌강
한문제 빠졌어요.
누설동축케이블,난연성(내열성),자기지지
절연체외경,특성임피던스,사용주파수
저도 윗글 복사해서 채점좀 부탁드려 볼께요..
마지막 1문제는 다 맞았어요
삭제된 댓글 입니다.
17번 문제가 2.3ma이었나요 1.17ma 이었나요? 산기도 함께봤더니만 뒤죽박죽이네요. 헌데 두문제다 -값이 나온적은 없는것으로 기억합니다.;; 배선저항이 12옴조금 넘게 나온게 있었는데..
@발해의 꿈 배선저항이 12옴 조금 넘게 나와서 릴레이저항 500더한후 24나누어 답했네요.
@세은 아빠 그렇군요 ㅎㅎ
@발해의 꿈 감시전류 1.17mA이고, 전압 24V, 종단저항20K옴이고, 릴레이저항 500옴입니다. 그래서 배선저항이 12.82옴이 나오고, 동작전류=24/500+12.82=0.04680A 나오는데 mA라 *1000해서 46.80mA가 정답입니다.
끝문제 mA로 물었던 거 같습니다.
직장인이라, 짬내서 틈틈히 했었는데, 아무래도 한계가 있네요. 저는 담 번을 노려야 될 듯 싶습니다. 다들 좋은 결과 얻으시길 바랄께요.
mA로 답하라고 했어요..확실!
참고하세요
배선저항은 무시하고 구한거네요?
@한우물 저도 이거생각나서 24/500 으로해서 48mA 썻는데...
저는 기사와 산기사 다 쳤는데....2군데 모두 감시/작동전류 구하는 문제가 나왔는데...아무리 계산해도 마이너스가 나오더군요. 귀신이 곡할 노릇...ㅠㅠ
배선저항 마이너스 나올때 배선저항 빼고 구합니다
8번 문제에 이상 이하 써있었나요?
네, 이상 이하 있었어요.확실기억 합니다.