어제는 집 보일러 온수가 나오다 좀 있음 찬물이 나와서
10년 사용했으니 고장 날 때도 됐지 하며 AS신청 알아보니
출장료 18000 기판 10만 삼방변 5만 기타 비용 5만
들어보니 2심몇만원이라고 하더군요
그래 어차피 교체할거 요즘 전기도 공부 하겠다 뭐가 고장인지 알고나 교체하자하여
분해해서 테스트기로 첵크하니 기판은 이상이 없더군요
기판은 들어오는 곳 첵크 최종 나가는 곳 체크하면 얼쭈 압니다
중간에 부품이 나가면 나가는 곳이 제대로 첵크 안되겠죠
콘덴서 배가 불른거 있나 확인합니다
큰 토크가 걸리는 아주 작은 모터가 부착되어있는 삼방변이라고 있는데 난방하다 온수 틀면 휙 돌아 온수가 나오는 기능을 하는 건데 이게 안돌아 가더군요
난방은 되는데 온수가 안나온다 온수 나오는데 난반 안된다 이런 증상은
대부분 삼방변 고장이 대부분이다고 하더군요
인터넷에서 7천원이 구입하여 어제 밤에 교체 했는데도 안 되는 겁니다
아하 이래서 기술자가 있는 거구나하고 포기하려고 했는데 전압이 제대로 뜨나 보자하고 첵크를 해보니 아이구 이게 단선이 되어있더군요
선 용접하고 새모터로 교체하니 아주 생생 잘 돌아가고 난방 온수 다 잘 됩니다
하하하하
내용이 좀 난해한데 집에 보일러 이런 현상이면 교체하기 전에 참고 하시라고 ~~
절대로 메인 전원 내리고 하세요
금요일 이군요
토요일 일요일이 있기에 금요일이 좋습니다
더운 날씨지만 짜증내지 말고 잘 지냅시다