제36회 스크랩 수도관 동파수리180303
김인모 추천 0 조회 51 18.03.06 14:49 댓글 0
게시글 본문내용

수도관 동파수리180303

2017년 12월중순부터 시작된 한파는 유난히 춥고 힘든 일상을 격게 되었다 여직껏 시골에서 살면서 수도관이 동파되어수리를 하게된 것이 난생 처음이다

 

*수도 계량기 상부에 놓여 있는것이 수도관에서 풀어놓은 수도관 휠터이다

 

 

 

그만큼 지난 겨울은 유달랐다 나 뿐이 아니고 우리마을 7가구나 수도관 동파로 식수공급에 많은 어려움을 격게 되었다 지난 2월 구정인 2월15일부터 2월18일까지 수도관이 동파되어 외포리 마트에가서 생수 큰것1팩(1.8L X 6병)과 작은생수 1팩으로 겨우 구정 맞이를 할 수 밖에 없었다

 

 

 

*수도 계량기 함 주변

 

 

수도동파 원인은 내부 화장실 바닥에 설치된 엑셀배관이 동파되어 물이 세는 것을 발견하고 수도관을 잠가 놓았더니 그사이에 수도 계량기 인입 배관이 배관속에서 꽁꽁 얼어 버린 것이다

 

 

 

 

 

처음에는 수도 계량기함을 열고 전기 헤어드라이어로 1시간정도를 히팅하였는데도 얼마나 깊숙하게 수도내부관 물이 어렀는지 배관내 물이 녹지를 않는다

 

 

*처음 해빙기 스팀을 휠터를 풀어내지 않아 헛수고를 해야 했다

 

 

하는 수 없이 구정을 수돗물 공급 없이 지내고 3월 봄이되면수리하는게 좋겠다 심어 지난 3월3일 스팀해빙기와 콘크리트파치용 함마드릴를 임대해 가지고와 수도관 수리작업을 했다

 

 

 

 

 

 

1단계로 수도게량기함을 열고 스치로풀 보온재를 꺼낸 후 게량기 전단밸브를 잠그고 게량기 후단스트레너를 풀어내고 다시 후단 단 닛플을 풀어내고 스팀해빙기에 물을 담아 전기스위치를 넣고 시작했다

 

 

*대문앞 수도 계량기 함 

 

처음 사용해본 전기스팀해빙기는 의외로 사용방법이 간단하다

*스팀해빙기 사용방법

1)드럼통 하부 드레인 밸브를 잠근다

2)드럼통 상부 물 주입밸브를 연다

3)물을 주입한다(약10L 정도)

4)전기 전원공급을 on 시킨다

5)스팀 배출배출 PVC 배관을 수도계량기 후단내부로 스팀

분출량을 확인하며 서서히 집어 넣는다

6)수도내부 배관물이 깊숙하게 얼어 있으므로 약 1시간 정도 는 스팀기를 계속 가동하며 호스관을 밀어 넣는다

7)해빙이 끝나면 수도관을 다시 역순으로 조립 연결하고 물 을 공급하면 된다

 

*노란 물체가 스팀 해빙기

 

 

스팀헤빙기를 처음 1시간은 게량기 후단배관을 풀고 했는데 알고 보니 이것은 휠터가 내장되어 안되었다 그래서 다시 휠터된 부분을 풀어보니 안쪽에 PVC게열의 휳터가 있어 스팀해빙기호스가 안들어 갔던 것이다

 

 

 

 

 

 

수도계량기 후단 휠터를 풀어내고 호스를 집어넣고 1시간 반을 스팀을 공급하니 호스가 그냥 들어가 뚫인 것을 확인하고전기스팀기 스위치를 OFF 시켰다

 

 

 

그리고 스팀호스를 완전이 배관에서 밖으로 나오게 한다음 역순으로 수도관을 다시 조립하여 수도계량기전 앵글 밸브를 열어보니 수도 계량기 도수판이 돌아간다

 

 

 

일단 수도계량기 후단은 성공하여 마치고 2번째 이번 동파 원인을 제공한 내부화장실 바닥을 함마 파세기로 파취하고 살펴 보니 화장실 바닥 바로 15센치아래에 낮게바닥 매립되어 내부인 데도 수도용 엘셀관이 배관방향으로 마치 면도칼로 찔러내린 듯 터져 물이 솟구친다

 

 

 

                *스팀 해빙 중 

 

 

그래서 내부 엑셀관 터진 부분을 잘라내고 내가면 철문점에가서 엘셀관 막힘용 CF 아답터 부속을 구입해와 막아 버리고 물을 공급하여 누스 여부를 재차 확인 한후 다시 모탈 시멘트로 마감하였다

 

*화장실 내부바닥 파취

 

 

이처럼 생각지도 못할 부분에서 배관이 동파되고 다시 수도관이 얼어 스팀해빙기로 녹이고 나니 이번에는 경유보일러가 작동스위치를 넣어도 물이 공급되는데도 가동을 안하고 빽 소리를 내며 연료기 공급버너가 작동이 안된다

 

 

 

 

 

하는 수 없이 다시 보일러 카버를 분리해체하고 버너부분을

살펴보니 빽빽 소리만 내고 가동이 안 된다 지금 이 경유 보일러는 귀뚜라미 보일러 인데 아버님 살아계실 때부터 가동 되었으니 15년이 넘은 것이다 아직껏 한 번도 고장이 안된 정말 좋은 보일러 였다

 

 

*화장실 누수 부분 엘셀관 절단후 엘셀 막힘용 아답터 연결 완료

 

 

순간 보일러 대리점에 전화하려는데 밤이깊어 (오후 10시반)이 되어 이리저리 생각하다 이번에는 연료휠터가 막혔는가 하고 보일로연료휠터를 풀어 청소하고 다시 마치려고 하는데 아싸 기름이 고갈되어 휠터밑에 고여 있는 1수가락정도의

기름만 나오고 고만이다

 

 

 

*내부 화장실 세면기 하부 파취

 

 

아 원인이 기름없음으로 판명하고 예비로 준비해둔 보일러 등유 2통(18L X2통)을 공급하고 나니 처음에는 빽 소리가 나 더니 다시 재가동을 2번 더 했더니 휭 하고 보일러가 가동 된다

 

 

 

 

오늘 수도관 동파수리를 하며 바닥배관교체 마감과 보일러까지 3가지를 동시에 수리를 하게된 아주 특별한 날 이었다 그래서 부엌에서 바로 수도관 공급물을 사용하니 그동안 몰랐던 상수도물의 소중함을 알게된다

 

 

 