• Daum
  • |
  • 카페
  • |
  • 테이블
  • |
  • 메일
  • |
  • 카페앱 설치
 
카페 프로필 이미지
전기기사 한번에 합격하기
카페 가입하기
 
 
 
카페 게시글
[질문] 취업/실무 관련 분전반내 마그네트.차단기.부스바가 탔는데 원인이 먼지 모르겠습니다
아자아자화이팅 추천 0 조회 583 17.05.01 11:00 댓글 20
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 17.05.01 12:24

    첫댓글 오씨알 트립이나 퓨즈부터 나가야 하는거 아닌강 ㅜ?... 가끔 모터 샤프트에 베어링 나가면 과전류 흘러서 트립 되던지 마그넷 탄적이 있긴 한데 아니면 모터펌프 쪽에서 배출이 원할하지 않아서 펌프 자체가 부하 걸리니까 모터에도 부하 걸리는 경우도 있던데

  • 작성자 17.05.01 11:58

    모터쪽 절연저항계로 재봤는데 정상이고요
    베어링 나간것도 없습니다 모터 업자 불렀는데 자기네건 이상없다고하네요 그 업자 주장이지만요
    배출이 원할하지 않을시 전기가 역류할수 있다는 말씀이시죠?
    그때는 모터는 이상이 없나요? 모터 고장등요
    그런건 없는건가요?

  • 17.05.01 12:03

    @아자아자화이팅 저희 회사 컴프레샤 사례를 들자면 팬모터 배출쪽이 막혀서 모터가 한번 단락이 된적 있구 다른 경우는 배출이 안되니 내부 온도가 상승해서 (과부하) 걸려서 마그네틱 두번 나간적 있네요

  • 작성자 17.05.01 12:06

    @민이륌 마그네틱만 타버린신건가요?
    차단기 부스바등은 괜찮고요?
    모터쪽 이상시 모터는 아무이상 없나요?
    코일에 이상이 생긴다던지등요?

  • 17.05.01 12:08

    @아자아자화이팅 네 마그네틱만 나갔어요 그리고 모터 절연저항 했다고 해도 모터코일에서 끊어지면 표시가 나는데 만약에 코일이 붙어서 누락이면 표시 안나는경우도 있어요

  • 작성자 17.05.01 12:11

    @민이륌 그럼 모터쪽에 이상이면? 마그네트.차단기등 교체해도 다시 마그네트.차단기가 타버리겠네요? 이상태면 어떻게 처리하죠? 모터가 이상이면요?

  • 17.05.01 12:37

    @아자아자화이팅 저는 근처 모터집가서 코일 새로 감았는데 하루 걸리더라구요 드라이까지 시켜야 되서 3상450v 짜리였는데 얼마 안하거라구요 그거 하고 나서 지금은 문제 없이 잘 쓰고 있습니다 물론 또 배출구 청소도 다시 해주고

  • 작성자 17.05.01 12:25

    @민이륌 그럼 모터 고장이면 마그네트.차단기가 다시 탈수 있고 그러면 모터 코일을 새로 감거나 교체하면 된다는 말씀이시죠?

  • 17.05.01 12:28

    @아자아자화이팅 아 댓글 수정합니다 마그넷이랑 모터 코일 두번 나갔었어요 마그넷 타고 모터코일 단선이랑 마그넷 타버리고 단락 한번

  • 작성자 17.05.01 12:29

    @민이륌 모터코일 2번 나갔을시 모터엔 이상 없었나요?
    절연저항계 0으로 표시된다던지 모터가 타는 냄새가 났다던지 등요?

  • 17.05.01 12:31

    @아자아자화이팅 정리해서 저희 사례로 말씀드리면 원인은 두번다 팬모터 송풍구 막힘이였구요 마그네틱 쇼트나고 모터 단선이 되어서 마그네틱 교체하고 모터 교체 했구요 단선이라 3상 선간 저항 재보면 바로 나왔으니깐 두번째는 마그네틱 타고 모터 단락이요 이경우는 테스터기로 분별이 안되서 모터집가서 코일 새로 감아서 사용 했어요

  • 17.05.01 12:34

    @아자아자화이팅 마그넷 교체 해보면 답나오겠죠 교체하자마자 가동해보니 또 쇼트나면 모터 의심해봐야겠죠

  • 작성자 17.05.01 12:36

    @민이륌 네 답변감사합니다

  • 17.05.01 11:47

    뜬금 없지만 판넬 깨끗해서 부럽네요 저희 회사는 오래되서 도면도 없고 케이블 정리도 안되있거 넘버링도 션찮은데

  • 작성자 17.05.01 11:55

    건물 3년된 건물이라 깨끗합니다^^;;
    이쪽일을 처음 다니는데 처음 취업해 다른곳은 못가봐서 모르겠네요^^;;

  • 삭제된 댓글 입니다.

  • 작성자 17.05.01 11:53

    접지선은 안탔는데 접지 부스바쪽도 타버렸습니다 차단기가 떨어지게 되있다고하셨는데 타기전에 차단기가 떨어진다는 말씀이시죠?
    메인차단기.수변전실 쪽 차단기까지 내려갔었거든요

  • 작성자 17.05.01 12:00

    @전기기사 한달만에 따자 답변감사합니다

  • 17.05.07 00:42

    맞네요..제가 착각했어요 ^^;;

  • 작성자 17.05.07 00:35

    모르겠네요^^;;

최신목록