★ 검측업무
1. Cable tray 내외주부 설치공사 검측
ㄱ 대 상 : 59층~60층
ㄴ 결 과 : 재 검측 받기로 함
ㄷ 재 검측 사유
ⓐ 60층 :
'- 남측 트레이와 판넬 연결부위 dwg'와 틀림
'- EPS "A" 앞쪽 C-Channel 보강
'- 북동쪽 연결접지 누락
ⓑ 59층
'- 남서쯕 미 시공
'- 남서쪽 복도 덕트공사에 의해 해체되어 있음
'- 동쪽 복도 더트공사에 의해 해체되어 있음
'- 북쪽 연결접지 1곳 누락
'- EPS " A" 앞쪽 연결접지 누락
'- 북쪽 외주부쪽 연결접지 누락
'- 남쪽 전체적으로 고정상태 미흡(C-찬넬 솔더크램프 미사용으로 흔들림)
2. 2공구 세대 및 공용부 벽체배관 및 BOX취부 검측방법 협의
ㄱ 용어 통일 및 3곳 구분하여 검측키고 함
'- 세대간벽 : 세대와 세대사이의 간벽 배관 및 기구박스 취수 검측
'- 공영부벽체(공영부간벽) : 세대와 복도(공용부) 사이의 벽체배관 및 기구박스 취부 검측
'- 내부벽체(세대내간벽) : 세대내 벽체배관 및 기구박스 취부 검측
ㄴ 좌우/상하 위치 및 부착상태 검측키로 함
ㄷ 외함재질확인
'- 세대간벽 및 공영부벽체 → 스틸 외함 사용
'- 내부벽체 → PVC 외함 하용
ㄹ 검측시 Dwg' 칫수 확인할 수 있도록 준비
ㅁ 네오텍 준비되면 샘플세대 검측 후 문제점 재 논의 하기로 함
★ 인수검사
1. 2공구 트레이 부속 입고
- HOR.Elbow 45' 300*100 24ea 외2종 부속
2. 3공구 트레이 및 부속 입고 : 99층~102층
ㄱ Cable tray 300*100 300m 외 Connector 등 부속 4종류
3. Cable 입고
ㄱ 0.6/1KV TFR-CV 70SQ*1C 127m
ㄴ TFR-8 50SQ*81C 107m
ㄷ TFR-8 70SQ*81C 90m