이동 상가 주택 3층 원룸 세대 천장에 물이 떨어지는 소리는 들리는데 물이 안 떨어지는 누수 원인은? 4층에 싱크대 밑에 직수(냉수) 배관 누수
안녕하세요
청풍 누수 설비 업체
대표 김 사장입니다
직접 공사하고 직접 포스팅하는 정직한 업체입니다
유튜브 채널 오픈했습니다
유튜브 검색창에 청풍누수설비하수구TV로 하시면 업로드 영상을 보실 수 있습니다
본 내용을 영상으로 촬영해서 편집해서 유튜브에 영상을 업로드했습니다
영상 보시고 구독과 좋아요 많이~많이~~눌러주세요
저에게 아주 많은 힘이 됩니다
안산 이동에 위치한 건물 주인께서 3층 세대 누수로 공사 요청을 주셨습니다
3층 세대 세입자께서 연락을 해서 누수를 알았다고 하면서 천장에서 물이
뚝뚝뚝~~ 떨어지는 소리는 들리는데 바닥으로 물이 떨어지지는 않고
천장 벽지 속에 물이 고여서 손으로 만지면 물이 출렁이면서 터질 듯해서
벽지에 고인 물을 빼내라고 하고 4층 세대 401호 세대와 402호 세대에
누수 점검을 해보니 401호 세대 싱크대 밑에 직수(냉수)에서 누수를 찾아서
수리를 해서 완벽하게 해결을 해드렸습니다
그럼 어떤 내용인지 한번 볼까요~~
3층 원룸 세대 천장 벽지가 젖으면서 물이 뚝뚝뚝~~ 떨어지는 소리는 들리는데
천장에서 물이 떨어지지는 않고 벽지 속에 물이 고여서 손으로 만지면 물이 출렁이면서
물폭탄 언제 터질지 몰라서 구멍을 뚫어서 물 빼기를 하라고 말씀을 드리고
4층 세대에 누수 점검 및 누수탐지를 진행했습니다
401호 세대에 온수/냉수 배관에 누수 공압 테스트해 보니
직수(냉수) 배관에서 공압 손실이 생겨서 누수를 직감하고
청음 탐지와 추적용 가스 탐지로 포인트 추적했습니다
직수 배관에 누수 포인트 추적을 위해서
누수탐지용 가스를 주입해서 포인트 추적을 했습니다
가스 탐지기 센서로 포인트 추적 중에 싱크대 밑에서
경보음이 울려왔습니다
가스 탐지기가 누수 경보음 울리는 영상~~
싱크대 밑으로 센서를 넣고 소리를 들어보니
아주 강력한 누수음이 들려왔습니다
누수 지점이 확실히 맞습니다
가스 탐지기 센서를 다시 대보니 경보음이 울리네요
바닥 굴착 결정을 합니다
싱크대 밑판을 뜯어서
바닥을 굴착해서 직수(냉수) 배관 누수 실체를 찾았습니다
누수 원인을 보면 건축할 때 엘보 부속을 연결하지 않고 그냥 배관을
무리하게 휘어서 배관을 했습니다 피로 누적으로 휘어진 부분이 최근에
누수로 이어진 듯합니다
직수(냉수) 배관이 누수되는 영상~~
누수되는 배관을 절단하고 아주 튼튼한 수리용 부속과 배관으로
연결해서 누수를 완벽하게 해결했습니다
온수 배관도 바닥을 뜯었을 때 예방 차원에서 수리를 해드렸습니다
시멘트 미장 마감 마무리했습니다
싱크대 밑판을 원위치 시공했습니다
이상으로 포스팅을 마칩니다
항상 최선을 다하는 업체가 되겠습니다
감사합니다
누수탐지 공사로 도움이 필요할 땐 연락을 주세요
최선을 다해서 성심성의껏 공사를 해드립니다