첫댓글 안녕하세요...답변드립니다. 단락비가 큰 기계의 특징은 선로의 충전용량이 크다....라기 보다, 충전 용량의 여유가 있다..가 맞는 표현이며....선로의 충전 용량이 여유가 있다 와 자기 여자 현상이 발생한다...는 것은 다른 것입니다. 자기 여자 현상이 발생하는 이유는 용량성 부하로 인해, 진상 전류가 흐르기 때문입니다. 결론적으로....부하에 C가 포함되면, 이로 인해 진상 전류가 흘러, 자기 여자 현상이 발생하는 것이며, 발전기의 단락비를 큰 것으로 하여, 안정된 기기로 전원을 공급한다....이렇게 기억해 주시면 좋겠습니다.
감사합니다!
첫댓글 안녕하세요...답변드립니다.
단락비가 큰 기계의 특징은 선로의 충전용량이 크다....라기 보다, 충전 용량의 여유가 있다..가 맞는 표현이며....
선로의 충전 용량이 여유가 있다 와 자기 여자 현상이 발생한다...는 것은 다른 것입니다.
자기 여자 현상이 발생하는 이유는 용량성 부하로 인해, 진상 전류가 흐르기 때문입니다.
결론적으로....
부하에 C가 포함되면, 이로 인해 진상 전류가 흘러, 자기 여자 현상이 발생하는 것이며,
발전기의 단락비를 큰 것으로 하여, 안정된 기기로 전원을 공급한다....
이렇게 기억해 주시면 좋겠습니다.
감사합니다!