□ 실기 문답 게시판 도면 전선가닥수 ,,,,ㅠ
기술사따고싶어 추천 0 조회 754 11.04.06 21:36 댓글 4
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 11.04.08 14:21

    첫댓글 (1) 저압 옥내배선에서 사용할수 있는 전선의 최소굵기는 2.5 [mm^2]가 맞습니다. (전기설비기술기준)

  • 11.04.08 14:21

    죄송합니다. 오타네요. 2.5가 맞습니다.

  • 11.04.07 02:23

    (2) (b) 가 4가닥인 이유부터 설명드리겠습니다.

    형광등이 연결되어있는 그림입니다. 형광등은 단상2선식이죠. 따라서 2선이 필요합니다.

    그리고 맨 오른쪽 위에 따로 떨어져 있는 형광등의 전선에 화살표가 달려있다는 점에 주목하십시오.

    그 화살표가 형광등이 다른 어떠한 기구와도 연결되지 않고, 분전반으로만 직행 한다는걸 의미합니다.

    따라서 B부분의 배관에는 총 4가닥의 전선이 지나가게 됩니다.

  • 11.04.07 02:28

    위 도면을 시퀀스로 그러보면 사진과 같습니다.

    형광등 6개를 3로스위치 2개를 사용해서 2개소 점멸하는 것이지요.

    맨 오른쪽 위 형광등은 분전반에 직결이라고 했지요?

    자 그러면 (a)를 보십시오. 형광등 2개와 3로 스위치 1개가 이배관을 통해 연결된다는게 보이실겁니다.

    그러면 시퀀스도에서 등2개와 3로스위치 1개를 묶어봅시다.

    묶음에서 전선 4가닥이 나가야 한다는게 보이실겁니다. 그것이 바로 (a) 배관을 통해 출입하는 전선 가닥의 수 입니다.