해설을 봐도 무슨 말인지 모르겠어요 ㅠㅠ
쉽게 설명 좀 해주실 분 계신가용? 아니면 어디 해설해주는 곳이라도 ㅠㅠ 부탁드립니다...
첫댓글 핵심은 무정전상태로 점검을 하는것이니까요ㅎㅎB모선을 점검하는건데 22를 먼저 off시킨다면 공급이 끊깁니다. 그래서 21을 on해주고 난후에 22를 off시켜야 무정전으로 점검할수있겠죠ㅎㅎ 31 32 30은 써있듯이 모선연락용으로 서로 등전위를 만들어주는 역할이라 보면 되겠네요ㅎ점검후에도 무정전이되게하기위해 점검을 마친 22를 on하고 21을 끄는거구요.
우아! 감사합니다!
감사합니다. 이해가 확 옵니다
첫댓글 핵심은 무정전상태로 점검을 하는것이니까요ㅎㅎ
B모선을 점검하는건데 22를 먼저 off시킨다면 공급이 끊깁니다. 그래서 21을 on해주고 난후에 22를 off시켜야 무정전으로 점검할수있겠죠ㅎㅎ
31 32 30은 써있듯이 모선연락용으로 서로 등전위를 만들어주는 역할이라 보면 되겠네요ㅎ
점검후에도 무정전이되게하기위해 점검을 마친 22를 on하고 21을 끄는거구요.
우아! 감사합니다!
감사합니다. 이해가 확 옵니다