[실기] 타교재 질문 2중 모선 점검 시 차단기 단로기 ON/OFF 순서 쉽게 설명 좀 해주실 분 ㅠㅠ
TechEE 추천 0 조회 259 17.09.17 11:35 댓글 3
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 17.09.17 20:53

    첫댓글 핵심은 무정전상태로 점검을 하는것이니까요ㅎㅎ
    B모선을 점검하는건데 22를 먼저 off시킨다면 공급이 끊깁니다. 그래서 21을 on해주고 난후에 22를 off시켜야 무정전으로 점검할수있겠죠ㅎㅎ
    31 32 30은 써있듯이 모선연락용으로 서로 등전위를 만들어주는 역할이라 보면 되겠네요ㅎ
    점검후에도 무정전이되게하기위해 점검을 마친 22를 on하고 21을 끄는거구요.

  • 작성자 17.09.18 08:13

    우아! 감사합니다!

  • 19.04.04 19:04

    감사합니다. 이해가 확 옵니다