정오룡[부천81] 추천 0 조회 283 10.09.03 10:01 댓글 8
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 10.09.04 16:26

    첫댓글 공조덕트의 경우 G/W(글라스울-유리섬유) 24k*25t(비중+두께)+베파베리아 마감 또는
    은박 글라스크로스(유리섬유로 짜여진 천) 베파베이아는 난연성이 떨어지고,
    글라스크로스는 불연이기 때문에 현장 특성에 따라서,대개 예산 때문에 베파베리아로 갑니다

  • 10.09.03 20:33

    클린룸의 경우엔 거의 아트론으로 갑니다.
    당연히 난연이어야 하구요 두께는 15t ~ 20t 입니다.
    공장 공조의 경우엔 난방 때문에
    가교난연아트론에 내열아다시브(접착제)를 요구하는 곳도 있습니다.

  • 10.09.03 20:31

    노출덕트의 보온은 고무발포보온재를 색상에 맞춰 사용 합니다.
    9t or 13t 를 사용 합니다.
    홈프러스등 대형 매장에 가시면 쉽게 볼 수 있습니다.

  • 10.09.04 16:27

    수냉식 공조기의 경우 보단 직팽식(에어컨으로 보면됨)의 경우엔
    토출 온도가 3~5도 온도가 낮기 때문에,
    가급적 아트론이나 고무발포보온재로 가는 것이 좋습니다.

  • 10.09.04 08:02

    원칙은 시방서에 단열재의 열전도율 허용 기준이 있습니다.
    그래서, 덕트 內 통과 공기의 온도와 덕트가 지나가는 공간의 온도에 따라
    보온재의 종류와 두께가 달라 집니다. 참고로만 알아 두세요~~

  • 10.09.03 22:02

    그리고, 시간이 되시면 재수강 한번 듣도록 하세요...

  • 작성자 10.09.20 14:01

    답변감사합니다. 너무 늦게 감사인사 전해서 죄송합니다. 시간 내서 꼭 재수강 신청 하겠습니다. 좋은 명절되시길 바랍니다

  • 13.04.18 15:41

    좋은 질문과 답변,,, 잘 읽었습니다,^^