2014 산업기사 1회 전력공학 26번 문제에
중성점 접지 방식중 1차 지락고장일때 전압상승이 최대이고
통신장애가 최소인 접지방식은?
1,비접지방식 2.직접접지방식
3.저항접지방식 4.소호리액터 접지방식
이문제에서 제가 외우고 있는것은
1선지락 이상전압최소 = 직접접지방식
1선지락 이상전압 최대 = 비접지방식
단락사고시 이상전압최대=소호리액터
이렇게 알고있었는데 답이 4번 소호리액터 더라구요
혹시 문제 글중 "중성점 접지방식 중" 이란것에 함정이 있는건가요?
헷갈리네요
첫댓글 안녕하세요.. 정환님..
1선 지락시 건전상의 전위상승이 가장 큰 접지방식은 소호리액터 접지방식입니다..
지락전류가 매우 작기에.. 안정도가 크며 누설 잔류전류와 영상전압에 영향을 받지 않습니다..
따라서 보호계전기의 수명이 길어지거나.. 오동작을 방지.. 통신장애를 최소화할 수 있습니다..
열심히 하시네요~!