시화공단 회사 겨울철부터 화장실에서 미세하게 누수되는 원인은? 직수(냉수) 배관이 미세하게 누수
안녕하세요
청풍 누수 설비 업체
대표 김 사장입니다
직접 공사하고 직접 포스팅하는 정직한 업체입니다
유튜브 채널 오픈했습니다
유튜브 검색창에 청풍누수설비하수구TV로 하시면 업로드 영상을 보실 수 있습니다
본 내용을 영상으로 촬영해서 편집해서 유트브에 영상을 업로드했습니다
영상 보시고 구독과 좋아요 많이~많이~~눌러주세요
저에게 아주 많은 힘이 됩니다
시화공단에 위치한 회사에서 2월에 매서운 한파가 절정일 때 사무실로 올라가는
계단 벽과 천장에서 물이 새서 떨어져서 누수 공사를 요청 주셔서 바로 출동해서
상황을 봤거든요 천장에서 떨어지는 물이 한파로 얼어서 벽에 빙벽이 생기면서
물이 흐르는 누수 현상이 있어서 일단 누수탐지 공사를 바로 진행을 못했습니다
이 회사는 어떤 일로 해서인지 몰라도 메인 수도 배관 및 건물로 들어오는 수도 배관이
노출 배관으로 되어 있어서 수도 계량기 밸브 잠그고 공사하다가 수도 배관이
얼수 있어서 공사를 보류했습니다 만약에 수도 배관이 한파로 얼면 녹일 수 없기
때문에 공사를 진행할수 없었습니다 회사 관계자분께 날씨가 풀리면 공사를
하자고 말씀을 드리고 철수를 했거든요 그리고 잊고 있었는데 3월 초에 회사에서
연락이 왔습니다 누수 공사를 ㅈ니행해 달라고 해서 약속 날짜를 잡고 누수되는
상황을 봤습니다 2월달에는 물이 그래도 제법 많이 샜는데 물량이 많이 줄었더군요
누수량이 왜 이렇게 많이 줄어을까 하고~~ 회사 대표님과 상의 후 바로 누수탐지를
진행했습니다 직수(냉수) 배관에 공압을 넣어서 누수 테스트 해보니 압이
미세하게 빠지면서 누수가 되는데요~~청음 탐지로는 분명히 소리가 안 들일께
뻔해서 누수탐지용 가스를 주입해서 포인트를 찾아보니 2군데에서 누수 지점을
찾았습니다 그리고 누수되는 배관을 수리하고 또 공압을 넣어보니 압손실이 또 생겨서
3번째 누수를 세면기 밑에서 찾아서 수리를 하고 마무리를 했습니다
이상으로 포스팅을 마칩니다
시화공단에 위치한 회사 모습입니다
제가 2월 중순경에 와서 상황을 봤을 때는 계단 천장에서 물이 뚝뚝뚝~~ 떨어져서
빙벽이 생기면서 누수 현상이 있었는데 날씨가 풀린 3월 초에 보니까
새는 물양이 많이 줄었더군요
H 빔 볼트가 있는 곳에서 물이 한 방울씩 맺혀서 가끔씩 물이 한방울씩
떨어지는 상황이었습니다
화장실이 밑에 천장 점검구 열어서 확인을 해보니
천장에 물이 여러 곳에서 맺혀서 떨어지는 상황이고
PVC 배관 타고 물이 조금씩 흐르는 상황이었습니다
바로 누수탐지를 진행했습니다
직수(냉수) 배관에 누수 공압 테스트를 해보니
역시 공압이 미세하게 손실이 왔습니다
청음 탐지로는 누수음이 안 들릴 것 같아서 바로 누수탐지용 가스를 주입해서
누수 포인트 추적했습니다
가스 탐지기 센서를 소변기가 있는 곳에 대보니
바로 누수 경보음을 울리면서 100%라고 표시를 하네요
양변기 뒤에 벽 쪽에 앵글밸브가 있는 곳에 가스 탐지기 센서를 대보니
바로 누수 경보음이 울리네요
가스 탐지기가 누수 경보음 울리는 영상~~
양변기 들어내고~~ 타일 한 장을 그라인더로 컷팅해서
굴착해서 가스 탐지기 센서를 대보니 바로 최대 수치를 표시합니다
굴착해서 직수(냉수) 배관 누수를 찾았습니다
누수 원인을 보면 건축할 때 수도 배관을 엘보 부속을 연결하지
않고 배관을 무리하게 휘어서 그냥 대충 시공을 했는데요 피로 누적과
배관 노후화로 누수가 됩니다
직수(냉수) 배관이 누수되는 영상~~
아주 튼튼한 수리용 부속과 배관으로 연결해서 누수를 완벽하게 잡았습니다
소변기 밑에 누수를 위해서~~ 소변기를 뜯어서
그라인더로 컷팅해서 굴착을 진행합니다
타일을 굴착해서 직수(냉수) 배관 누수를 찾았습니다
누수 원인을 보면 역시 배관을 무리하게 휘어서 그런 겁니다
직수(냉수) 배관이 누수되는 영상~~
아주 튼튼한 수리용 부속과 배관으로 연결해서 누수를 잡았습니다
누수되는 배관을 수리 후~~ 다시 공압을 넣어보니
또 공압이 샙니다
이런 된장~~3번째 누수를 또 찾았습니다
물도 별로 안 새는데 왜 3군데가 새는지 모르겠더군요
돌아버리는 줄 알았네요~~
세면기 밑에서 3번째 누수를 찾아서~
타일 컷팅해서 누수를 찾아서 수리를 했습니다
냉수/온수 배관을 동시에 수리를 진행했습니다
아주 튼튼한 수리용 부속과 배관으로 연결해서 누수를 잡았습니다
타일 땜방 마감 마무리했습니다
이상으로 포스팅을 마칩니다
항상 최선을 다하는 업체가 되겠습니다
감사합니다
누수탐지 공사로 도움이 필요할 땐 연락을 주세요
최선을 다해서 성심성의껏 공사를 해드립니다
010-2470-7351 031-401-7784 0131-413-3536
최고의 장비와 노하우로 시공합니다