와동 다가구 주택 방바닥에서 물이 흘러나오는 누수 원인은?
난방 배관 누수/귀뚜라미 보일러 95번 에러
안녕하세요
청풍 누수 설비 업체
대표 김 사장입니다
직접 공사하고 직접 포스팅하는 정직한 업체입니다
안산 와동에 위치한 다가구 주택 건물 주인께서 며칠 전 아침 일찍 누수로
공사 요청을 주셔서 오후 시간에 출동해서 누수 상황을 봤습니다
세입자로부터 연락이 와서 건물 주인께서 누수 상황을 봤는데요
아침에 잠자고 일어나 보니까 장판 위로 물이 흥건하게 흘러나와서 걸레로 닦아내고
장판을 걷어보니 방바닥에 물이 흥건하게 고여서 큰 그릇 8개 정도를 물을 퍼냈다고
하네요 건물 주인게서 하시는 말씀이 개별 수도 계량기 별침이 돌아가지는 않는다고 해서
미세하게 새는 누수는 수도 계량기 별침이 안 돌아간다고 말씀을 드리고 오후 시간에
방문해서 제가 누수 점검을 해보니 난방 배관에서 누수가 되는 상황이었습니다
귀뚜라미 보일러를 사용하고 있어서 제가 세입자께 혹시 온도 조절기에 95번 에러가
깜박이지 않느냐고 물어보니 모른다고 하더군요 제가 안방에 보일러 온도 조절기를
확인해 보니 역시 95번 에러 메시지가 감박이고 있어서 바로 난방 배관 누수를
짐작할 수 있었습니다 왜 세입자가 난방 배관 누수를 알 수 없었던 이유는 간단했습니다
겨울철에도 난방을 전혀 하지 않아서 모른겁니다 만약에 보일러 난방을 했으면
갑자기 난방이 잘 안되고 온도 조절기에 95번 에러 메시지가 여러 번 깜박여서
알았을 겁니다 어쩐지 집안이 썰렁하고 발바닥에 냉기가 느껴져서 발이 시려울
정도였거든요 세입자께 왜 난방을 하지 않느냐고 물어보니 본인들은 추위를 안 타서
안 춥다고 하면서 난방을 하면 더워서 잠을 못 잔다고 하네요
그럼 어떤 누수 내용인지 한번 볼까요~~
세입자가 아침이 잠자고 일어나 보니 장판에 물이 흥건하게 흘러서
걸레로 닦아내도 계속해서 물이 흘러나와서 장판을 걷어보니
방바닥에 물이 엄청 많이 고여서 큰 그릇 8개 정도 물을 퍼냈다고 합니다
개별 수도 계량기로 기초 누수 점검을 해보니 냉수/온수 배관에 누수는 아닌 걸로
나와서 혹시 옆에 벽 쪽이 뭐냐고 물어보니 베란다 보일러가 있는 곳이라고 해서
유추를 할 수 있었습니다
난방 배관 누수구나~~ 하는 짐작과 귀뚜라미 보일러를 사용하고 계셔서
세입자께 혹시 보일러 온도 조절기에 95번 에러가 혹시 깜박이지 않느냐고
물어보니 모른다고 하더군요
본인들은 보일러 난방을 하지 않는다고 하면서 외출로 놓고 온수 물만 사용을 한다고
합니다 난방을 안 하면 춥지 않으냐고 물어보니 안 춥다고 하면서 본인들은 추위를
안 타고 보일러 난방하면 더워서 잠을 못 잔다고 하더군요
귀뚜라미 보일러 온도 조절기에 95번 에러 메시지가
깜박이고 있어서 난방 배관 누수를 짐작할 수 있었습니다
만약에 세입자가 난방을 했으면 난방 배관에서 누수를 어느 정도는
알 수 있었을 것인데 온도 조절기 설정을 외출로 놓고 그냥 온수 물만
사용을 해서 몰랐던 걸로 보입니다
보일러 온도 조절기에 전원을 껐다가 다시 켜보니~~
자동 복구 하면서 난방 시운전을 해보니 보일러 분배기가 있는
바닥에서 물이 흘러나오는 게 보이더군요
건물 주인과 세입자께 누수를 설명드리고 바로 공사를 진행했습니다
보일러 분배기에 나비 밸브가 노후돼서 물이 조금 새는 것 같아서
아주 튼튼한 새 나비 밸브를 준비해서 교체 수리를 하고 누수탐지 공사를 진행했습니다
보일러에서 난방 배관을 분리해서 공압을 넣어서 물 빼기를 먼저 하고
난방 배관에 누수탐지 공사를 진행했습니다
난방 배관에 공압을 넣어보니
분배기가 있는 바닥에서 새는 소리가 엄청 크게 들리고
뒤쪽에 방바닥에서 물거품이 올라오면서 새는 소리가 크게 들려서
울림이 엄청 심해서 그냥 바로 굴착했습니다
이렇게 울리는 소리는 청음 탐지기 소리 들으면 더 혼동이 돼서 그냥 굴착하는 게
더 현명한 방법입니다
분배기가 있는 바닥을 더 굴착해서 난방 배관 누수를 찾았습니다
비누 거품을 발라보니 거품이 보글보글~~ 어머 청 많이 올라오는 게 보이지요
난방 배관이 누수되는 영상~~
난방 배관을 수리를 위해서 절단해서 보니까
배관이 경화로 갈라진 게 보이고 손으로 살짝 휘오보니가 그냥 뚝 부러집니다
아주 튼튼한 새 배관을 연결해서 분배기가지 연결하고
시멘트 미장 마감 마무리했습니다
보일러 난방 배관 수리 후~~ 보일러 전원 켜고 난방 시운전 해보니
이제는 방바닥에 물도 전혀 흘러나오지 않고 온도 조절기에 95번 에러 메시지도
깜박이지 않고 난방도 잘 됩니다
누수가 잘 해결됐습니다
이상으로 포스팅을 마칩니다
항상 최선을 다하는 업체가 되겠습니다
감사합니다
누수탐지 공사로 도움이 필요할 땐 연락을 주세요
최선을 다해서 성심성의껏 공사를 해드립니다
010-2470-7351 031-401-7784 031-413-3536
최고의 장비와 노하우로 시공합니다