첫번째 문제서 6번문제 보시면 10.4~12.5 사이는 이론책사진보시면 12가 있는데 답은 10구요 두번째 문제의 2번문제서 변압기 정격용량으로 답하시오에서 계산값이 25kva이면 이론책과같이 30kva가 답인데..문제서는 25가 답이네요...
첫댓글 안녕하세요....답변드립니다..CT나 변압기 모두 실제로는 주문제작하여 사용하는 경우가 많기 때문에, 사실 표준용량이 큰 의미가 없습니다 CT의 경우 12가 표에 있으나, 실제로 사용이 되는 것은 교재상에서 굵은 굴씨로 표현한것들 입니다. 예전에는 가는 글씨로 쓰인 것들도 사용이 되었으나, 최근에는 잘 사용이 되고 있지 않습니다 다만, 사용을 하지 않는다는 법규가 나오지 않았기 때문에, 정격표에는 있으나, 사용을 하지 않는 것입니다. 아래에서 변압기의 표준 용량은 표에 주어진 표준용량을 암기 해 주셔야 하나, 이 문제에서처럼 표준용량이 주어진 경우, 주어진 표준용량을 기준으로 합니다.
아우 너무감사합니다. 2년전 기사따고 공사기사실기 따려는데 기준이 바꼈나해서 다시외우려고했는데 휴...
감사합니다!!ㅎㅎ
첫댓글 안녕하세요....답변드립니다..
CT나 변압기 모두 실제로는 주문제작하여 사용하는 경우가 많기 때문에, 사실 표준용량이 큰 의미가 없습니다
CT의 경우 12가 표에 있으나,
실제로 사용이 되는 것은 교재상에서 굵은 굴씨로 표현한것들 입니다.
예전에는 가는 글씨로 쓰인 것들도 사용이 되었으나, 최근에는 잘 사용이 되고 있지 않습니다
다만, 사용을 하지 않는다는 법규가 나오지 않았기 때문에, 정격표에는 있으나, 사용을 하지 않는 것입니다.
아래에서 변압기의 표준 용량은 표에 주어진 표준용량을 암기 해 주셔야 하나,
이 문제에서처럼 표준용량이 주어진 경우, 주어진 표준용량을 기준으로 합니다.
아우 너무감사합니다. 2년전 기사따고 공사기사실기 따려는데 기준이 바꼈나해서 다시외우려고했는데 휴...
감사합니다!!ㅎㅎ