• Daum
  • |
  • 카페
  • |
  • 메일
  • |
 
카페정보
전기직 공무원 한번에 합격하기
 
 
 
카페 게시글
전기기기 Y결선과 Y-Y결선 관련해서 궁금합니다
이찬양 추천 0 조회 1,056 21.05.28 12:55 댓글 2
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 21.05.28 20:30

    첫댓글 Y결선에서는 '순환'전류가 흐르지 않는 거 아닌가요?
    고조파 자체는 있는 걸로 알고 있습니다
    그래서 y결선으로 송전하면 고조파가 포함될겁니다
    한편 델타결선은 3고조파가 델타부분에서 돌면서 갖히기(?)때문에 송전하더라도 고조파 성분이 없다고 했던 것으로 기억합니다

  • 21.05.31 09:26

    1.델타결선내는 3고조파가 순환하여 델타결선내 변압기 권선을 가열하게 됩니다. 하지만 선로에는 3고조파가 나타나지 않습니다.
    2.와이결선에서는 발생한 3고조파 전류가 선전류에 포함합니다.

    Y결선이나 Y-Y 결선이나 같은 결선을 의미합니다.