Y-Y결선에서는 3고조파가 흐르고 Y결선에는 3고조파가 흐르지 않는건가요?? 아니면 이게 결선의 차이가 아니라 기기의 차이인건가요???
첫댓글 Y결선에서는 '순환'전류가 흐르지 않는 거 아닌가요?고조파 자체는 있는 걸로 알고 있습니다그래서 y결선으로 송전하면 고조파가 포함될겁니다한편 델타결선은 3고조파가 델타부분에서 돌면서 갖히기(?)때문에 송전하더라도 고조파 성분이 없다고 했던 것으로 기억합니다
1.델타결선내는 3고조파가 순환하여 델타결선내 변압기 권선을 가열하게 됩니다. 하지만 선로에는 3고조파가 나타나지 않습니다.2.와이결선에서는 발생한 3고조파 전류가 선전류에 포함합니다. Y결선이나 Y-Y 결선이나 같은 결선을 의미합니다.
첫댓글 Y결선에서는 '순환'전류가 흐르지 않는 거 아닌가요?
고조파 자체는 있는 걸로 알고 있습니다
그래서 y결선으로 송전하면 고조파가 포함될겁니다
한편 델타결선은 3고조파가 델타부분에서 돌면서 갖히기(?)때문에 송전하더라도 고조파 성분이 없다고 했던 것으로 기억합니다
1.델타결선내는 3고조파가 순환하여 델타결선내 변압기 권선을 가열하게 됩니다. 하지만 선로에는 3고조파가 나타나지 않습니다.
2.와이결선에서는 발생한 3고조파 전류가 선전류에 포함합니다.