와동 다세대 주택 빌라 1층 계단 밑에 벽에서 물이 흘러나오는 누수 원인은? 1층 세대 PPC 노랭이 온수 배관 누수
안녕하세요
청풍 누수 설비 업체
대표 김 사장입니다
직접 공사하고 직접 포스팅하는 정직한 업체입니다
유튜브 채널 오픈했습니다
유튜브 검색창에 청풍누수설비하수구TV로 하시면 업로드 영상을 보실 수 있습니다
본 내용을 영상으로 촬영해서 편집해서 유튜브에 영상을 업로드했습니다
영상 보시고 구독과 좋아요 많이~많이~~눌러주세요
저에게 아주 많은 힘이 됩니다
안산 와동에 위치한 다세대 주택 빌라에서 며칠 전 오전 시간에 누수로
공사 요청을 주셨는데요 아침 시간에 회사에 출근을 하려고 출입문 앞으로
나가는데 바닥에 물이 흥건하게 고여서 이상하게 생각하고 계단 밑에 벽을
보니까 벽에서 물이 흥건하게 흘러서 우리 집에서 누수를 짐작하고
개별 수도 계량기를 확인해 봤더니 집안에서 물을 전혀 사용하지 않는데도
별침이 제법 많이 돌아가서 누수를 짐작했다고 하십니다 그리고 보일러를
켜지도 않았는데 계속해서 보일러가 돌아가서 전원을 꺼서 강제적으로
보일러 작동을 껐다고 하네요 여가지 상황을 토대로 유추를 해보면
온수 쪽 배관에서 누수가 짐작되는 상황이었습니다
고객님께 연락을 받고 바로 출동해서 점검을 해보니 역시 온수쪽 배관에서
누수가 확인돼서 청음 탐지로 누수음 들으면서 포인트 추적을 해보니 욕실과
거실 벽 사이에서 누수돼서 PB 에이콘 12미리 배관을 배관속으로 삽입해서
이중 배관 공법으로 누수를 해결해 드렸습니다
그럼 어떤 내용인지 한번 볼까요~~
1층 계단 밑에 벽에서 물이 흥건하게 새어 나오고 있습니다
고객님 댁이 1층 세대 벽에서 물이 흘러나오는 곳입니다
아침에 회사 출근을 하면서 바닥에 물이 흥건하게 고여있는 모습을 보시고
누수를 발견한 겁니다
외벽에서도 물이 조금씩 새어 나오고 있는 상황입니다
고객님이 댁에 개별 수도 계량기를 확인해 봤더니 집안에서
물을 전혀 사용을 하지 않는데도 별침이 제법 많이 돌아가서
누수를 짐작하시고 물 차단 밸브를 잠가 놓았더군요
제가 점검을 위해서 밸브를 열어보니 별침이 제법 많이 들아갔습니다
새는 양이 제법 많았습니다
누수로 수도 계량기 별침이 돌아가는 영상~~
냉수 쪽 배관 누수인지~~
온수 쪽 배관 누수인지를 확인을 위해서 보일러 밑에 직수(냉수) 밸브를 잠가보니
수도 계량기 별침이 딱 멈춥니다 돌아가던 별침이 딱 멈추면 온수 배관 누수가 맞습니다
바로 누수탐지를 진행했습니다
보일러에서 온수 배관을 분리해서 공압을 넣어보니
공압이 제법 많이 샙니다
청음 탐지기로 누수음 들으면서 포인트 추적을 진행했습니다
고객님께서 욕실 문지방이 손으로 만지면 따뜻하다고 해서 제가 손으로 만져보니
진짜로 따뜻하게 느껴졌습니다 그래서 욕실 바닥을 손으로 만져보니 난방을 한 것처럼
타일 바닥을 뜨근~뜨근했습니다 양변기가 있는 주변이 제일 뜨겁게 느껴졌습니다
이쪽 근처가 누수를 짐작하고 청음 탐지기로 누수음을 들어보니 생각보다는 누수음이
그렇게 크게 들리지는 않았습니다
이곳에서 온수 배관에 공압을 넣으면 새는 소리가 귀로도 들려왔습니다
청음 탐지기 센서로 누수음을 들어보니 마우스 센서가 놓인 곳에서
아주 강력한 누수음이 들려서 굴착 결정을 하고 살림살이를 이동하고
굴착을 진행하기로 했습니다
살림살이를 이동하고 다시 청음 탐지기로 누수음을 들어보니
마우스 센서가 놓인 곳에서 누수음이 제일 크게 들려왔습니다
굴착해서 누수 실체를 찾아봅니다
바닥을 굴착해서 PPC 수도 배관이 보이고
새는 소리도 크게 들려왔습니다 욕실과 거실벽 사이에서
누수가 됩니다
반대편 욕실 바닥을 굴착해서 수리를 진행해야 되는데 양변기가 있는 곳이고
일단 양변기를 탈거하려면 대형 카운터 세면기를 탈거해야 되는데 일이 많이
커지기 때문에 양변기 탈거하지 않고 다른 방법으로 수리를 진행했습니다
양변기 옆으로 굴착해서 수도 배관을 찾아서
누수되는 배관을 죽이고 누수되는 배관을 새롭게 이식해서 수리를 진행했습니다
PPC 배관속에 PB 에이콘 12미리 배관을 삽입해서 이중 배관 공법으로 해서
누수를 해결해 드렸습니다
PPC 배관속에 PB 에이콘 12미리 배관을 삽입해서 누수되는 배관을 이중 배관
공법으로 해서 온수 배관 누수를 해결했습니다
시멘트 미장 마감 및 타일 땜방 마감 마무리했습니다
이상으로 포스팅을 마칩니다
항상 최선을 다하는 업체가 되겠습니다
감사합니다
누수탐지 공사로 도움이 필요할 땐 연락을 주세요
최선을 다해서 성심성의껏 공사를 해드립니다
010-2470-7351 031-401-7784 031-413-3536
최고의 장비와 노하우로 시공합니다