건건동 OO 성당 물이 새다~~ 말랐다 하는 누수 원인은? 보일러 난방 배관 누수
안녕하세요
청풍 누수 설비 업체
대표 김 사장입니다
직접 공사하고 직접 포스팅하는 정직한 업체입니다
며칠 전에 건설 회사에서 누수로 문의를 주셨는데요
안산 건건동에 위치한 OO 성당에 1층 계단에서 2층 계단으로 올라가는 천장에서
물이 새다가 현재는 물이 전혀 새지 않고 말랐다고 하면서 누수탐지를
하신다고 해서 지금 물이 안 새기 때문에 물이 새면 다시 상황보고 누수탐지를
하면 된다고 말씀을 드리고 통화를 종료했습니다 그리고 얼마 후 다시 연락을
하시면서 성당에서 수도 배관 및 보일러 난방 배관에 공압 누수 검사를 하신다고 해서
현재 물이 안 새기 때문에 검사를 할 필요가 없다고 해도성당에서 검사를 해달라고 해서
어제 오후 시간에 출동해서 공압 검사를 진행했습니다
건축한 지 2년이 넘었다고 하면서 건설 회사 관계자분께서 검사를 요청 주시고
성당 관계자분과 같이 누수 공압 검사를 진행했습니다
육안으로 검사 중에 보일러 분배기에서 누수 원인을 찾았습니다
그럼 어떤 내용인지 한번 볼까요~~
안산 건건동에 위치한 OO 성당 모습입니다
건설 회사 관계자분께 누수에 대해서 설명을 듣고
수도 배관 및 보일러 난방 배관에 공압 검사를 진행하기로 했습니다
미세하게 누수되는 계단 천장에 시멘트가 들떠서 계단 바닥에 잔해들이 있고요
천장 시멘트가 있는 부분을 자세히 보면 살짝 젖어서 시멘트가 검게 보입니다
제가 시멘트가 살짝 젖어 있는 모습을 보고 촉이 왔습니다
바로 위에 부분이 숙소 주방 싱크대가 있는 곳이고 하부장 밑에 보일러 분배기가
있는 부분입니다
건설 회사 관계자분께 처음에 현장에 왔을 때 보일러 분배기 부분을 설명을 듣고
작업등으로 환하게 비춰서 젖는 곳이 있는지 한번 살펴봤는데~~
느낌이 조금 이상해서 다시 한번 살펴봤습니다
싱크대 하부장 밑에 보일러 분배기 밑에 부분을 꼼꼼하게 살펴보니
살짝 젖는 부분이 보입니다 난방 배관 누수를 짐작하고 손으로 배관을 만져보니
물기가 묻어납니다
자세하게 보면 육안으로 누수가 보입니다
난방 배관 타고 물이 살짝 흐르는 게 보입니다
각방제어기가 있어서 물이 흐르는 게 설렁설렁 대충 보면 안 보이지만
자세하게 보면 물이 흐르는 게 보입니다
육안 검사로 보일러 난방 배관 누수를 찾았습니다
육안으로 보일러 난방 배관 누수를 찾았지만~~
공압 검사는 진행하기로 했습니다
온수 배관에 공압을 넣어서 손실이 있는지 검사를 해보니 전혀 공압이 안 샙니다
공압이 단 1도 안 샙니다
직수(냉수) 배관에 공압 검사를 진행했습니다
직수 배관에 공압을 넣고 손실이 오는지 살펴보니
전혀 공압이 안 샙니다
단 1도 공압이 안 샙니다
냉수/온수 배관은 공압이 전혀 안 샙니다
누수가 전혀 없다는 증거입니다
보일러 난방 배관도 공압을 넣어서 검사를 해달라고 해서
보일러에서 난방 배관을 분리해서 공압을 넣어서 물 빼기를 하고
공압을 넣어서 새는 곳이 있는지 검사를 진행했습니다
건설 회사 관계자분과 성당 관계자분이 공압을 넣으면 소리가 나서 새는 곳을
확인해 보자고 해서 공압을 넣어보니 새는 소리가 들려서 비누 거품을 칠해서
누수 위치를 확인했습니다
비누 거품 칠해보니 거품이 보글~보글~~ 솟아오르는 게 보입니다
보일러 난방 배관이 누수되는 영상~~
보일러 분배기 전체에 비누 거품을 칠해서 새는 곳이 있는지
꼼꼼하게 살펴보니 더 이상 새는 곳은 없습니다
누수되는 배관을 수리를 하려고 했더니 건설 회사 관계자께서 설비 업체에서
새는 곳을 확인하고 직접 수리를 한다고 하면서 거부를 하시네요
저희 업체는 여기까지 해서 누수 원인을 찾아주는 누수탐지를 마무리했습니다
이상으로 포스팅을 마칩니다
항상 최선을 다하는 업체가 되겠습니다
감사합니다