출처: 전국감리원모임 원문보기 글쓴이: 운삼사
제목 : 골조공사 관련 공사감리자 현장점검결과 통지의 건
1. 당 현장의 발전과 안전 및 품질시공을 기원 합니다.
2. 관련문서
1) 감리현장(업) 제23-02호(2023.12.26.)
한중콘크리트 표준시방서 규정 준수 및 품질교육 실시 및 현장 입회·점검·확인 절차 이행 지시
2) 감리현장(업) 제22-06호(2022.05.22.)
레미콘 현장반입 시「배합정보 실시간 확인 및 품질시험 과정 사진촬영」이행 철저
3. 당 현장의 골조공사(철근콘크리트조)와 관련하여 2024.02.22.(목요일) 공사감리자(건축사) 점검결과 주요 지적사항에 대하여 다음과 같이 통지하오니 조치계획 및 향후 재발방지대책을 수립하여 제출하시고, 후속공사를 진행하시기 바랍니다.
- 다 음 -
1. 골조 벽체 이어치기 부 불량(책임 구조기술사 확인 필요)
1) Cold Joint 발생 : 콘크리트 이어치기 불량 및 레미콘 불량 등
2) 시공이음 처리 불량 : 불규칙, 재료분리, 공극, 배부름, 균열, 누수, 백태 등
3) 규정 압축강도 미확보 시 보강 필요 : 엑폭시 충진 및 탄소섬유보강 등
2. 골조 벽체 슈미트해머 측정 콘크리트 강도 미 충족(책임 구조기술사 확인 필요)
1) 표면결함 : 곰보(Air pocket), 허니콤(Honeycomb), 백태, 재료분리 등
2) 레미콘 품질 검증 : 업체별(20개사) 측정강도 편차 확인, 재료 및 배합 등
3) 규정 압축강도 미 확보 시 보강 필요 : 탄소섬유보강 등
3. 기타 : 안전 및 환경 현장 구두 지적사항 조치 등
붙 임 1. [별표 8] 건설공사 등의 벌점관리기준(제87조제5항 관련)(건설기술 진흥법 시행령) 1부.
2. [별표 11] 과태료의 부과기준(제121조제1항 관련)(건설기술 진흥법 시행령) 1부. 끝.
관련문서
1) 감리현장(감)제22 – 06호(‘22.1.27)
(국토교통부, 안전점검 관련 점검항목별 관련기준 및 관리 철저 안내)
https://blog.naver.com/woonsamsa/222633045302
2) 감리현장(감)제22 – 12호(‘22.3.31)
(국토부, 아파트 붕괴사고 재발방지를 위한 부실시공 근절방안 알림)
https://blog.naver.com/woonsamsa/222687584003
3) 감리현장(감)제22 – 15호(‘22.4.12)
(국토관리청 및 외부 현장점검 대비 현장점검 지적사항 알림)
https://blog.naver.com/woonsamsa/222699287836
품질관련
건설현장 품질관리업무, 현장 품질시험 실무, 품질관리자 입문서
https://blog.naver.com/woonsamsa/222610184658
현장 레미콘 품질관리 방법 (품질관리업무수행지침 개정안 반영)
https://blog.naver.com/woonsamsa/222703426001
품질관리(시험) 계획서 업무 처리 절차 및 승인과정 공문
https://blog.naver.com/woonsamsa/222700530127
레미콘 품질관리 강화방안 (국토교통부, 21.3.)
건설현장 레미콘 제조 공급 모든 단계 품질관리 강화
https://blog.naver.com/woonsamsa/222320206541
품질시험 서류 작성요령 (현장점검 수검준비)
https://blog.naver.com/woonsamsa/222148912725
건설공사 품질관리업무지침
국토교통부 고시 제2022-30호(개정 2022.01.18.)
https://blog.naver.com/woonsamsa/222626966716
붙임1. 표준시방서(일반, 한중, 거푸집 및 동바리) 준수사항 요약
1. 한중콘크리트타설 관리대장(타설일지, 점검표, 자기온도기록계 등)
1)타설시 콘크리트의 최저온도 10‘C이상 확보
2)보온양생 실시 : 급열, 단열, 피복 및 복합양생 중 선택
3)표 3.4-1의 소요 압축강도가 얻어질 때까지 콘크리트의 온도를 5 ℃ 이상으로 유지하여야 하며, 또한 소요 압축강도에 도달한 후 2일간은 구조물의 어느 부분이라도 0 ℃ 이상이 되도록 유지 (자기온도기록계_5 ℃ 이상 5Mpa+2일간 영상온도 유지 확인)
4)구조체 관리용 시험체는 타설된 구조체와 동일한 조건으로 양생한 후 압축강도 시험을 실시 (구조체 콘크리트의 압축강도 검사는 현장봉함양생으로 실시한다.)
5)표 3.4-1 한중콘크리트의 양생 종료 때의 소요 압축강도의 표준(MPa) : 5Mpa
6)표 3.4-2 소요의 압축강도를 얻는 양생일수의 표준(보통의 단면) : 10 ℃에서 3일, 5 ℃에서 4일
2. 거푸집 및 동바리 존치기간 준수 및 해체시기 결정
1)표 3.3-1 콘크리트의 압축강도를 시험할 경우 거푸집널의 해체 시기
- 기초, 보, 기둥, 벽 등의 측면 : 5 Mpa (내구성이 중요한 구조물 10 Mpa 이상)
- 슬래브 및 보의 밑면, 아치 내면(다층구조인 경우) : 설계기준 압축강도 이상 (필러 동바리 구조를 이용할 경우는 구조계산에 의해 기간을 단축할 수 있음. 단, 이 경우라도 최소강도는 14 MPa 이상으로 함)
2)표 3.3-2 콘크리트의 압축강도를 시험하지 않을 경우 거푸집널의 해체 시기 (기초, 보, 기둥 및 벽의 측면)
-평균기온 20 ℃ 미만 10 ℃ 이상 : 6일
- 20 ℃ 이상 : 4일
3)보, 슬래브 및 아치 하부의 거푸집널은 원칙적으로 동바리를 해체한 후에 해체한다. 그러나 구조계산으로 안전성이 확보된 양의 동바리를 현 상태대로 유지하도록 설계, 시공된 경우 콘크리트를 10℃ 이상 온도에서 4일 이상 양생한 후 사전에 책임기술자의 승인을 받아 해체.
4)연속하여 시공하는 다층 구조의 경우 타설층을 포함하여 최소 3개 층에 걸쳐 동바리를 존치하거나 적절하게 재설치 (필러 서포트 설치 규정 준수)
5)거푸집 및 동바리는 콘크리트가 자중 및 시공 중에 가해지는 하중을 지지할 수 있는 강도를 가질 때까지 해체할 수 없다.
6)거푸집 및 동바리의 해체 시기 및 순서는 시멘트의 성질, 콘크리트의 배합, 구조물의 종류와 중요도, 부재의 종류 및 크기, 부재가 받는 하중, 콘크리트 내부의 온도와 표면 온도의 차이 등을 고려하여 결정하고 책임기술자의 승인을 받아야 한다.
3. 서울지방국토관리청 감리실태 부실점검 지적사항(2022.8.12.)
1)동절기 타설 후 최소 5 MPa 이상 확보 후 최소 2일간 영상온도 유지 규정 이행여부 미 점검(자기온도기록계)
2)한중콘크리트 5MPa+2일 영상유지 보양완료 이전에 철근. 거푸집 등 하중적치 및 충격진동 방지 여부 미 점검
3)보. 벽체 측면거푸집 5 MPa 이상 제거 시 24시간 이상 거푸집 존치 규정 이행여부 미 점검
붙임2. 품질교육 실시 및 현장 입회·점검·확인 절차 이행사항 요약
1. 업무절차 준수
교육계획 수립교육실시담당자 현장 입회품질점검(감리검측 요청)최종확인
2. 품질교육 계획·실시·기록·결과보고
1)주체(강사) : 현장소장 및 각 부서장(공무, 건축, 품질, 안전 등)
2)대상자 : 관리감독자, 공종별 책임자(철근, 거푸집, 콘크리트, 직영 등), 근로자 등
3)계획 및 기록 유지관리 : 교육계획 및 실시 결과(현장교육 포함) 감리단 매월 보고
3. 거푸집 및 동바리 설치
1)갱폼 수직도 오차 범위 내 조정 : 먹메김 검측시 기록관리
2)계단 거푸집 설치시 바닥 철근 스페이셔 설치 확인
3)화장실 턱 부착(철근 보강 등) 및 파손대비대책 수립·시행
4. 철근배근
1)스페이셔(간격재, 고임재) 시공기준 준수, 슬라브 바닥 작업자 이동구간 우마(고임철근) 고려 등
❇ 시공기준 : 슬라브(상하부철근 각각 가로세로 1.0m), 벽체(횡간격 1.5m이내)
2)보 하부 스페이셔 및 스터럽 설치
-스터럽 하부에 스페이셔 설치, 스터럽 복부에 수평철근 결속 등
3)피복두께 규정 준수
-벽체 연결 슬라브 바닥 주철근 갈고리와 벽체철근 결속(피복두께 과다 시 무근구조)
4)정착 규정 준수
-바닥 주철근 갈고리와 벽체 수직철근 결속 연결 시 작업방법 및 순서 조정
5)부착 규정 준수
-철근 및 거푸집 부착 이물질 제거(콘크리트 잔재물, 빙설, 오물 등)
6)폐합 규정 준수
-코너부 U-Bar 체결
7)개구부 보강
-개구부 대각선 상,하부에 철근 보강
5. 콘크리트타설
1)타설방법 및 타설순서 준수로 철근 쏠림현상 방지
2)바이브레타 진동다짐 방법 및 순서 준수로 재료분리현상 원천제거
제목 : 골조공사 바닥슬라브 철근공사 관련 업무지시의 건
1. 당 현장의 발전과 안전 및 품질시공을 기원 합니다.
2. 관련문서
1) 한길아산(업) 제23-02호(2023.12.26.)
한중콘크리트 표준시방서 규정 준수 및 품질교육 실시 및 현장 입회·점검·확인 절차 이행 지시
3. 당 현장의 골조공사 바닥슬라브 철근공사와 관련하여 검측 시 주요지적사항에 대하여 붙임과 같이 통지하오니 조치계획 및 향후 재발방지대책을 수립하여 제출하시고, 후속공사를 진행하시기 바랍니다.
붙 임 1. 바닥슬라브 철근공사 검측 주요 지적사항 1부.
2. 철근공사시방서(철근 고임재 및 간격재) 1부. 끝.
붙임1. 바닥슬라브 철근공사 검측 주요 지적사항
1. 철근 고임재(chair) 및 간격재(spacer) 수량 및 배치표준
1)철근 고임재(chair) 및 간격재(spacer)의 표준은 철근공사시방서 표 2.2-1에 따른다.
2)슬라브 고임재: 상하부 철근 각각 가로세로 1m
(기타 벽과 지하외벽, 기둥, 보 등 수량 및 배치표준 참조)
3)바닥 슬라브 작업자 통로부분 고임재 누락으로 인해 상하부철근 간격 미확보
(상부 과다피복으로 인한 무근콘크리트 구조화)
4)바닥슬라브 고임재 설치 누락 및 불량
(단부와 철근교차부 집중 설치)
2. 내력벽 수직재 철근 간격 유지 및 겹이음 결속(벽체 검측 시 시방규정 준수)
수직재 간격유지를 위한 도리철근 배근
(3동 13층 바닥 누락, 4동 19층 바닥 불규칙 간격으로 결속)
3. 개구부 보강철근 및 수평철근 누락
특히, 외벽근접 개구부 수평철근 연장길이 부족
4. 철근 결속방법 불량
1)단부부터 결속
2)등간격 결속, 교차부 결속
5. 하부철근 피복 유지
1)단차부분과 주철근 밴딩 부분
2)보 하부(수평철근 보강으로 흔들림 방지 등)
3)화장실 6개소
6. 타공종(기계+전기+통신소방) 작업자 간 협조
1)바닥 슬라브 철근배근 간격유지해서 원위치 결속
2)고임재 원위치, 매설물과 피복 확보
7. 현장정리정돈
1)남는 철근 수거(벽체에 무더기 투기)
2)쓰레기(간식, 철근라벨, 콘크리트 부수러기 등) 및 잔재물 제거(전기소방통신)
8. 기타
1)정착철근 갈고리: 벽체철근과 결속, 방향 등
2)벽체철근 코너부 폐합(U-Bar)
3)보강철근 : 갈고리 등 잔여 철근 이용 시 갈고리 부분이 바닥에 닿지 않게 결속
※거푸집 탈형 후 콘크리트면에 철근노출 시 구조검토 시행하여 에폭시 및 탄소섬유 보강하시기 바랍니다.
붙임2. 철근공사시방서
철근 고임재 및 간격재
(1) 철근 고임재 및 간격재의 표준은 표 2.2-1에 따른다.
(2) 보, 기둥, 지중보, 슬래브, 벽 및 지하 외벽의 간격재는 사전에 책임기술자의 승인을 받은 경우 플라스틱 제품을 측면에 사용할 수 있다. 노출콘크리트 면에서 거푸집 면에 접하는 고임재 또는 간격재는 모르타르, 콘크리트, 스테인리스, 플라스틱 등 부식되지 않는 제품을 사용하여야 한다.
제목 : 고층건축물 골조공사 싸이클타임 관련 업무지시의 건
1. 당 현장의 발전과 안전 및 품질시공을 기원 합니다.
2. 관련문서
1) 한길아산(업) 제23-02호(2023.12.26.)
한중콘크리트 표준시방서 규정 준수 및 품질교육 실시 및 현장 입회·점검·확인 절차 이행 지시
3. 당 현장의 고층건축물(층수가 30층 이상) 지상층 골조(벽체 및 바닥슬라브)공사와 관련하여 다음과 같이 업무지시하오니 조치결과를 제출하시고, 후속공사를 진행하시기 바랍니다.
-다 음-
1. 지상층 4개동 싸이클 타임 및 각 층별 표준 싸이클 타임을 확정하여 책임기술자의 승인을 받아 제출하시기 바랍니다.(적정 싸이클 타임 예시 : 콘크리트타설 1일, 외벽양생 1일, 갱폼인양 1일, 벽체철근 1일, 내부세대 해체 및 알폼설치 1일, 바닥슬라브 철근배근 1일, 전기통신소방작업 1일, 합계 7일)
2. 거푸집 및 동바리의 해체 시기 및 순서는 시멘트의 성질, 콘크리트의 배합, 구조물의 종류와 중요도, 부재의 종류 및 크기, 부재가 받는 하중, 콘크리트 내부의 온도와 표면 온도의 차이 등을 고려하여 결정하고 책임기술자의 승인을 받아야 한다는 시방규정에 의거, 당 현장의 조건별 책임기술자의 검토의견서를 제출하시기 바랍니다.
3. 위에서 제시한 조건별 책임기술자의 검토의견서와 상이한 경우에는 반드시 추가로 책임기술자의 승인을 받아 감리단에 제출, 검토 확인 후 공사를 진행하시기 바랍니다.
붙 임 1. 콘크리트(일반, 한중, 서중)표준시방서 1부. 끝.
현장 월간 공정회의 (2024년 02월 27일 화요일 11시 00분)
【공사관리】
1.공통
1)공사 관련서류 제출 및 성의 있는 기록내용 확인 후 제출
*작업(공사)일지 : 수량합계(시공량, 자재량, 인원합계) 및 작업내용 updating 확인 철저
*안전보건일지 : 작업사항, 점검사항, 순찰사항, 교육사항, 재해사항 등 표기
*검측요청서 : 작업구간 및 공사 실명부 구체적 기록
*자재검수요청서 : 자재 사용처 및 용도 기록(비고란 기입), 품명 및 공급사 상호 확인
*자재공급원승인 요청서 : 자재반입 착수전까지 제출, 시험성적서 포함
*시공계획서 및 상세도(해당 공종 착수 30일 전까지), 하도급 선정통보(30일 이내)
*설계변경 검토(경미한 사항)⇒7일 전까지 /설계변경 검토 및 승인⇒14일 전까지
❇공문,업무지시서 및 회의록 전달사항 필히 준수 (전직원 회람)
2.건축
1)기초 및 주요구조부 : 언론사 제보, 관청 고발 및 금전요구 등(무기징역~3년 이상의 징역)
❇주요구조부 : 내력벽,기둥,바닥, 보, 지붕틀, 주계단
2)품질규정 준수 : 현장용접, BOLTING / 철근(이음,결속 피복두께 스페이서,간격재,고임재)/타설 및 양생
3)시공상세도 : 가설구조물, 안전시설물, 개구부, 철근가공(스터럽, 갈고리, 정착, 이음 등) 등
4)구조검토서 : 도면과 상이, 오시공 수정, 현장여건반영, 부실+조잡+부족 시공(재시공) 등
5)구조물 규격 치수 제원 길이 거리 크기 간격 두께 수량 재질 준수 : 미준수시 구조검토
❇거리:인동,이격 / ❇길이:정착,이음 / ※두께:피복
6)한중콘크리트타설 관리대장(자기온도기록계), 해체관리(필라,강도), 철근품질교육(정착과 피복)
3.기계설비
1)실시설계 도면 변경 검토 : 설계변경 검토 요청⇒7일 전까지(경미), 14일 전까지(중대)
2)슬리브/매립배관의 위치, 규격, 수량 및 고정상태 검측 후, 타설 전 재확인할 것.
3)지하 Ramp 공사 조속 추진
4)용접기 사용시 화기 감시원 배치 및 주변 청소 후 시행할 것.
4.전기
1) 발전기 설비 시공상세도에 연도가 누락되었음. 디젤엔진의 배기가스는 유해 물질이 다량 포함되어 있으므로 건물 밖으로 배출되어야 함. 따라서 이를 위한 연도를 반드시 시공할 것.
2) 전기시공에 대한 하도급계약 검토요청서를 조속한 시일 내에 제출할 것.
3) 타워크레인의 전기설비 안전성에 대한 검사기관의 사용 전 검사를 조속히 시행할 것.
【안전 및 환경, 민원 관리 】
1. 안전관리
1) 공사용 장비 및 차량 안전관리 점검 철저 [크레인/백호우/지게차/펌프카/카고트럭 등]
a)안전수칙 준수 및 작업 전/중/후 점검확인
b)차량 진,출입구 및 현장내 주행시 안전운행 감시,주변통제(감시자 배치,안전시설 설치)
c)장비 반입 전 사전조사 및 작업계획서 작성(장비서류 확인), 작업지휘자 지정
2) 공사일반 안전관리 상태 현장자율점검 및 확인 철저
a)근로자 안전교육(신규,정기,특별,MSDS,신호수) 지속적 실시 및 교육결과 내용 비치
b)현장내 안전장구 착용 후 작업
[안전모,안전화,안전벨트/용접면,용접장갑,용접자켓,보안경,마스크 등]
c)현장 용접기주위 안전 스윗치 설치 및 가연성/폭발성 자재에 의한 화재주의
[위험물 저장소 및 소화기 설치, 분전반 접지 설치, MSDS 게시 및 관리책임자 부착]
3) 화재폭발, 추락재해 예방 및 비상시 대비 작업 안전관리 대책
a)화재위험 공사장 임시소방시설 설치기준 준수, 화재작업 조치기준 준수(규칙제241조,2)
[소방시설설치유지 및 안전관리에관한법률제10조의2) 및 동법시행령제15조의4)
b)무너짐(붕괴) 재해예방(가시설 계측 수치 적정성/흙막이 지보공 상태의 적정성 등)
c)근로자 건강 재해 예방(작업전 TBM실시/구급약품 및 마스크 구비/뇌.심혈관 질환 예방조치 등)
4) 외부기관 점검 대비한 현장관리 사전준비 점검, 철저
a)안전보건관련법령(산안법,건진법,지안법,중처법 등)에 의거 현장관리 및 안전보건 서류 작성
b)선임 및 지정 서류 작성(안전관리자,관리감독자,총괄책임자,관리책임자,작업지휘자 등)
c)지반침하예방(지안평) 특별점검 및 해빙기 공사장 점검 대비 사전준비 철저
5) 우기(봄장마) 및 해빙기 대비 안전점검 및 현장관리 철저
a)화재예방 및 소화시설 점검 / 감전사고 예방 / 가설구조물 전도 예방
b)안전 및 보건조치 점검, 유해 위험요소 조치, 비상 근무 및 연락망 가동 상태 등
c)지게차 등 건설기계에 대한 안전・규격 준수 / 설계도서, 각종 지침 및 기준 등의 적정 준수
2. 환경, 민원관리
1)비산먼지 발생억제 / 진,출입구 도로오염 방지 상시 점검
2)현장내 폐기물 및 공사 잔재물 발생 즉시 수거 반출하고 청결한 현장 유지
3)정기적으로 현장청소 및 자재정리를 실시하여 항상 쾌적한 환경유지
4)디지털 소음계 모니터어링 및 특정공사 신고 장비 운행시간 준수 등 능동적 대처
5)현장내에서 발생되는 민원관련 사항 사유발생 시 감리단 보고할 것
*先 조치후 / 後 단계별 진행 조치결과 보고要 함
*민원처리 대장 작성하여 매월 말 보고할 것[민원내용 및 조치결과, 확인사항 등]
*각종 민원발생 시 적극적이고 조속한 해결 및 처리 바람
❇레미콘 잔재물 처리
❇작업장 관리
- 환기설비
- 보호구지급
【품질관리 / 자재관리 / 공정관리】
1) 품질관련시험 기록 및 대장(현장관리, 외부의뢰) 비치 및 감리단 확인
*현장관리시험[레미콘 반입검사 / 콘크리트 강도 시험] - 직접시험, 레미콘업체 대행금지
*외부의뢰시험[품질시험계획서에 의거 시행 – 주요자재 누락 안 되도록 관리]
2) 시험실 : 각종 시험기구 및 기자재 검교정 후 가동운영, 수조온도관리, 시건장치 등
3) 품질시험계획서 개정 시(시험실면적+품질관리자 배치+품질관리자 겸직) 절차 준수
* 레미콘 시험서류 일치 : 사진(레미콘 물성시험+콘크리트 7일강도,28일강도)
* 물성시험(슬럼프, 공기량, 염화물 기록지 부착), 품질검사대장 기록(일렬번호)
* 품질관리계획서 이행 : 중점품질관리, 품질교육, NCR관리 등
* 콘크리트 구조물 품질관리 : 균열(재료분리), 양생관리, 동바리 해체관리, 유지관리 등
* 에폭시 품질관리 : 강도 및 주입여부 확인, 전처리 및 이물질 제거, 주변부 청소 등
❇수조온도 18~22‘C 보온양생 5일 (자기온도계)
❇ 해체계획서 (탈형강도, 슈미트해머, 필러 등)
❇ 단위수량 시험 (22.12.01부터)
【공정관리】
1. 건축공사
❇1층 바닥 A구간 ‘22.9.2~19, C구간 9/15~28, B구간 10/11~18, D구간 10/31~11/21
❇지하 5층 기초 104동(8/4), 103동(9/11~13), 101동(9/4~7), 102동(9/27~10/13)
❇4층 4동(11/06), 2동(11/28), 3동(12/07), 1동(12/19) - 중간검사(5층 바닥)
※9층 4동(12/26), 2동(01.19), 3동(01.22), 1동(01.26) - 중간검사(10층 바닥)
※10층 4동(01/02), 2동(01.29), 3동(02.01), 1동(02.02)
※11층 4동(01/08), 2동(02.06), 3동(02.07), 1동(02.08)
※12층 4동(01/16), 2동(02.15), 3동(02.15), 1동(02.19)
※13층 4동(01/24), 2동(02.20), 3동(02.26), 1동(02.26)
※14층 4동(01/30), 2동(02.27) - 중간검사(15층 바닥)
※15층 4동(02/06)
※16층 4동(02/16)
※17층 4동(02/21)
※18층 4동(02/27)
※5층 마다 감리 중간보고(사진+동영상) 동일 위치+순서
동별책임자 작성+취합
2. 기계공사 및 전기공사
【기타사항】
1. 안전관리계획서(안전점검 등), 공사안전보건대장, 지안평, 교평 및 유방서 이행
2. 정기안전점검 : 결과보고서 CSI 등록, 보완사항 필히 조치 후 보고, 벌점 3점
3. 공사안전보건대장 : 이행결과 발주자 확인(3개월 마다), 발주자 과태료 1천만원
4. 감리단(메일) 전송 서류(pdf)
1) 정기안전점검 결과보고서 : 지적사항 조치 결과 반드시 공문으로 제출
2) 주간공정보고, 공정확인서, 주간 및 월간공정계획(골조공사 별도 작성)
3) 월간 실적보고 : 안전보건관리, 품질관리(중점품질관리 포함)
5 각종 계획서 제출
1) 호흡기, 밀폐공간, 비상사태(비상훈련), 화재예방(임시소방시설), 전기감전예방 등 (메일송부)
2) 작업계획서, 동시작업 금지 : 건축공사 감리업무 세부지침(가설,철골,토공,거푸집,도장,단열 등)
❇추락,화재,붕괴 공정+안전조치 확보
6. 시공상세도 및 시공관리도 제출 (안전 포함)
1) 골조블록 분할도 및 타설 싸이클타임(동별 및 부위별)
2) 피난계획도 및 동선배치도(출입구, 비상구, 수전, 조명, 환기, 방재 및 소화설비)
3) 안전보건시설물 설치도 : 개구부, 안전난간, 계단, 화장실, 샤워실, 세면실, 휴게실 등
4) 물처리 계획도 수립 : 차수, 지수, 배수, 양수, 유도, 방수, 공사사용수 등
5) 공종별 자재반입→적재→운반 및 양중계획, 공종간 간섭 및 중복작업 협의 등
7. 우기(봄장마) 및 해빙기 대비 안전보건관리 및 준수사항
1) 콘크리트 타설 관리대장, 양생관리방법 등 / 주변지반침하 및 지안평 사후 관리 등
2) 화재•질식•감전•추락•붕괴•충돌•넘어짐 예방, 호흡기 및 밀폐공간 안전 및 보건관리 등
3) 자재 적재 시 이동 동선과 안전통로를 고려하고 폐자재는 발생 즉시 외부 반출
4) 현장 내 분진(분말,황사,미세먼지 등)에 의한 건강장해 예방 및 작업환경개선 조치
❇현장점검서류 숙지 및 이행
※균열부 구조검토
8. 골조공사 품질관리 및 기타 사항
1) 합벽벽체 등 균열관리, 조인트 관리, 재료분리 및 누수 시 즉시 조치, 타설 및 양생관리 등
2) 지하층 지수대책(개구부 주변 및 출입계단 등), 완료구간 바닥 청소, 폐자재 반출
3) 시공상세도, 구조검토서 : 안전관리계획서 및 유해위험방지계획서 일치 여부 필히 확인
4) 지하층 벽체 및 기둥 면정리 : 전처리(파치, 우레탄 제거 등), 균열보수 -> 견출 노리비끼+백태
5) 공종 작업간 청소 및 뒷정리 인수인계 필히 실시 : 전처리→균열보수→에폭시 퍼티
6) 스페이서(간격재,고임재) 시공기준 준수, 슬라브 바닥 작업자 이동구간 우마(고임철근) 고려 등
❇ 시공기준 : 슬라브(상하부철근 각각 가로세로 1.0m), 벽체(횡간격 1.5m이내)
7) 벽체 수직철근 간격 및 겹이음 규정 준수 : 수평 도리 철근, 보강방법 및 시공상세도 제출
❇철근공사시방서 표2.2-1 철근고임재 및 간격재