하 드 웨 어 공 사

1. 일반 사항

1.1. 적용 범위
이 시방은 KS제품으로 창호용 철물 설치공사에 적용한다.

1.2. 관련 사항
1) 하드웨어의 시공은 도장공사가 완전히 마감된 후 실시하여야 한다.
2) 제반자재가 현장에 반입되면 시공자의 설명서와 감독관의 지시에 의하여 가장 적절하 게 시 공되어야 하며 설치 완료 후에는 노출 면에 대한 파손을 예방하고 마감 면에 대 한 청결 작 업을 행한 후 준공에 임하여야 한다.
3) 하드웨어의 설치는 제작자의 설명서와 감독관의 지시에 의하여 가장 적절하게 시공되 어야 하며 설치 완료 후에는 노출 면에 대한 파손을 예방하고 마감 면에 대한 청결 작 업을 행한 후 준공에 임하여야 한다.
4) 각종 방화 문에 설치되는 하드웨어는 국내 소방법령 및 건축법 시행령상의 요구 사항 에 일 치되어야 한다.
5) 하드웨어는 가능한 제조업체 제품을 사용하여 모든 하드웨어의 마감색상이 각각의 하 드웨어 와 서로 일치하고 본 건물의 외장과도 조화를 이룰 수 있도록 하고 또한 건물 의 유지보수 (MAINTENANCE)를 원활하게 할 수 있는 자재를 선정하여야 한다.
6) 시공자는 하드웨어 발주 전 필히 감독원 및 감리자, 설계자와 합의하여 DOOR 하드웨어 의 사양을 결정하여야 한다.

1.2. 제출물 1.2.1. 시공 도면
1) 각 유형별 철물에 대한 설치 위치 및 높이가 표기되어야 하며, 전기제품과 철물과의 연결 사용 등 주의할 내용이 명기된 일람표 및 카다 로그를 제출 하여야한다.
2) 제조업자 부품 리스트, 가공도면 및 특수한 조건을 제출한다.
1.2.2. 견본 및 견본 시공
1) 견 본
마감 및 색상, 형식에 대한 견본품을 제출하여 건축주의 승인을 득하여야 한다.
2) 견본 시공
시공자는 승인된 품목을 발주자 대리인이 지정한(도면에 따라)문이나 필요한 장소가 승인된 방식으로 설치하여 작동의 이상 유무를 확인하고, 준공 시까지 유지한다.
1.2.3. 제작 도면
1) 하드웨어 자재의 유형별로 적용위치, 범위, 함께 조립되는 제품, 부착방법 등을 명기 한 도 면을 감독원에게 제출하여 승인을 득하여야 한다.
2) 하드웨어 스케줄
    ① 시공자는 하드웨어 공급자(혹은 제조자)와 납품계약 후 30일 이내에 하드웨어 스케 줄 과 반입(DELIVERY) 스케줄을 공급자(혹은 제조자)로 하여금 3부 작성하게 하여 감독원에게 제출하여 승인을 받아야 한다.
    ② 승인 요청하는 자재 전 품목에 대하여 기술 카다 로그도 제출하여야 하며 하드웨어 스케줄을 최종 승인받기 이전에 어떠한 하드웨어 항목도 생산에 착수하거나 발주자 에게 인도할 수 없다.
    ③ 감독원은 시공자로부터 승인 요청 받은 스케줄을 설계자와 협의 및 검토하여 승인하 거나 문제점이 있을 경우 스케줄 수정을 요구하여야 한다.


1.3. 자재의 현장 인도
1) 제반자재는 종목별로 분류한 독립포장으로 현장에 인도하여야 하며 필요한 부품, 부 속, 장식 등도 단일포장에 함께 동봉되어 자재 별 구분이 용이해야 한다.
2) 제반자재의 표시는 승인 하드웨어 스케줄 상의 표시와 일치하여야 하며, 또한 다음 사 항을 명확히 구분하여 표시하여야 한다.
    ① 하드웨어 품목의 명칭
    ② 모델 혹은 타입별 번호(TYPE NO).
    ③ 제작사 명칭 및 카다 로그
    ④ 마감색상 및 재질
    ⑤ 적용 공업규격
3) 특수한 경우나 별도의 철물 조립시 사용할 특수 렌치나 도구를 제공한다.
4) 철물 구성품 제조 업자로부터 유지관리 도구 및 부자재를 공급 받는다.

2. 제 품 2.1. 하드웨어의 종류 2.1.1. 자 재

1) 경 첩
    ① 보주경첩
        a. 보주경첩은 KS F 4519에 적합한 제품으로 한다.
        b. 보주경첩에 사용하는 판재는 KS D 3512에 적합한 재료를 사용한다. 표면은 분체도 장을 한 분체 도장 고급형을 사용한다.
        c. 분리 형 경첩은 문의 높 낮이를 임의 조정할 수 있는 간격 링을 1개 이상 삽입할 수 있는 것으로 한다.
    ② 강제 자유경첩 및 스테인리스 강제 자유경첩
        - 강제자유경첩 및 스테인리스 강제 자유경첩은 KS F 4502에 적합한 제품으로 한다.

2) 피벗 힌지
피벗 힌지는 KS F 4533 규정에 적합한 것으로 한다.

3) 플로어 힌지
플로어 힌지는 KS F 4518에 적합한 제품으로 하며, 문짝의 규격 별 적용 기준은 다음 의 표와 같다. 바람이 심한 곳에 사용될 때에는 표에 명시된 호수보다 1단계 위의 것을 사용한다.

호 칭

1호

2호

3호

4호

5호

문짝규제

나비(㎜)
×높이(㎜)

800 ×1,800
이하

900 ×2,100
이하

950 ×2,100
이하

1050×2,400
이하

1,200×2,400
이하

무게(㎏)

24~25

40~65

60~85

80~120

100~150


4) 도어클로저
도어클로저는 KS F 4505에 규격을 따르되 사용용도, 크기 등에 따라 KS F4505 에 적 합한 규격을 사용한다.
    

① 방화용 도어클로저
        a. 방화용 도어클로저는 KS F 4505에 적합한 것으로 하되, 몸체에는 퓨즈가 부착되어 있어 평상시 열려있는 상태에서 온도가 상승하면 자동으로 닫히는 구조이어야 한 다.
        b. 퓨즈의 용융온도는 72±2℃로 하며, 퓨즈의 용융온도에 대하여 납품 전 1년 이내 의 품질 검사전문기관의 시험성적서를 제출하여야 하다.
        c. 방화용 도어클로저는 주계단실 및 엘리베이터 홀 방화문에 사용되며, 방화문이 열 린 상태에서 정지되는 각도(열림 각도)는 수동으로 조정할 수 있어야 한다.

5) 도어로크(원통형)
도어로크는 동일한 제조업자가 생산한 제품을 사용한다. 원통형 도어로크는 KS B6411 에 적합한 것으로 한다.
    ① 내부 용 도어로크
        a. 재질
            -현장여건에 따라 칼라 수지제로 변경할 수 있으며, 장시간 사용 할 때에도 색상이 변하거나 부식되지 않아야 한다. 재질에 대한 세부 기준은 아래와 같다.
        b. 황동제 도어로크는 내부를 철재로 보강한 황동의 몸체에 정전·분체도장을 한 제 품으로 한다.
        c. 칼라 수지제 도어로크는 내부를 철재로 보강한 황동의 몸체에 칼라수지를 입힌 제 품으로 한다.
    

② 공용부분용 도어로크
        a. 일반인의 출입을 통제할 필요가 있는 용도의 문(PD문, EPS문, 옥상출입문, 지하실 출입문)에는 마스터 키 시스템(Master Key System)으로 작동되는 도어로크로 한다.
        b. 복도, 계단 등 통로에 설치되는 문에 설치하는 도어로크는 특기가 없는 경우, 잠 금 장치가 없는 통로 형 도어로크로 한다.

6) 레일 -레일은 KS F 4511에 적합한 제품으로 한다.

7) 호차
    ① 목제 창호용 호차
        a. 목제 창호에 사용하는 호차는 KS F 4524에 적합한 제품으로 한다.
        b. 규격은 일반적으로 창에는 ø30㎜, 문에는 ø36㎜로 한다.
        c. 시험은 KS F 4524에 따르되, 규격 별, 제조회사별로 실시하고, 주행시험에서 창호 의 하중은 ø30㎜호차를 사용할 때 30kg, ø36㎜호차를 사용할 때 40kg로 한다.

8) 자석식 고정철물-자석식 고정철물의 자력은 6K(부착력 6kg 이상)로 한다.

9) 꽂이쇠
    ① 꽂이쇠는 KS D 6001의 적합한 재질로 한다.
    ② 꽂이쇠는 나사부가 정확하며 손 스침이 매끄러워야 한다.
    ③ 중절꽂이쇠의 마디부분은 작동이 원활하고 물림 면이 상호 틈새가 없는 것으로 한다.

10) 도어 스토퍼
    ① 벽식 도어스토퍼
        a. 벽 식 도어 스토퍼의 형태 및 크기는 감독원의 승인을 득하되 끝의 완충 역할 을 하는 부위는 고무(EPDM 등)로 한다.
        b. 화장실용 벽식 도어 스토퍼의 부착용 나사 구멍은 3개 이상으로 한다.
        c. 침실용으로서 석고 판에 부착되는 벽식 도어 스토퍼는 부착용 매립스크류가 부 착 되어 있는 것으로 한다
    ② 말발굽형 도어스토퍼
        a. 말발굽형 도어 스토퍼의 형태 및 크기는 승인된 것으로 한다.
        b. 부착용 나사구멍은 3개 이상으로 한다.

3. 시 공 3.1. 설치
창호철물 및 문틀 하부실 등의 설치는 도면과 시방에 의하되, 도면이나 시방에 명시 되 어 있지 않은 경우 승인된 제조업자의 제품자료에 따른다.

3.1.1. 호차 - 목재 창호 용 호차의 설치 방법은 다음과 같다.
1) 호차 설치구멍은 정확하게 파고 바퀴가 원활히 작동될 수 있도록 한다.
2) 호차 부착용 나사못은 길이의 1/3 이상을 드라이버로 돌려 박아야 한다.
3) 설치된 호차의 축은 항상 일직선 상에 위치하여야 한다.

3.1.2. 자석식 고정 철물 설치
자석식 고정 철물은 자석 부는 문틀에 부착하고 철판 부는 문짝에 부착하되 자석부와 철 판 부의 위치가 일치되어 충분한 부착력이 발휘 되도록 설치한다.

3.1.3. 도어 스토퍼 설치
1) 화장실용 벽식 도어 스토퍼는 문짝에 설치한다. 설치 위치는 특기가 없는 경우 문짝상 단에 서 100㎜, 도어로크축의 측면에서 50㎜ 띄운 위치로 하며, 하부에 보강 목재가 있어야 한다.
2) 조립 벽식 도어 스토퍼는 석고판이 시공된 침실에서 도어로크가 석고 판에 닿는 경우 벽면 에 설치한다.

3.2. 도어 ·정첩 ·도어로크의 관계
1) 목재도어의 정첩치수
    ① 두께 40㎜ 합판플래시도어와 정첩의 관계
    ②두께 36㎜ 합판플래시도어와 정첩의 관계
    ③두께 33㎜ 합판플래시도어와 정첩의 관계
    ④상부의 창호중량 및 정첩은 아래판전에 따른다.
        a. 합판은 양면모두 두께 5㎜로 한다.
        b. 창호철물의 중량은 포함하지 않는다.
    ⑤ 도어로크의 적용 목재울거미


자물쇠 박세트 ㎜

인 치

자물쇠 종별

울거미 노출 폭 ㎜

32

(1/¼˝)

완전 자물쇠 (실린더형)

70 이상

38

(1/½˝)

레바핸들 자물쇠 (레바핸들형)

80 이상

완전 자물쇠 (실린더형)

80 이상

51

(2 ˝)

손잡이 자물쇠 (레바핸들형)

95 이상

완전 자물쇠

95 이상

58

(2/¼˝)

손잡이 자물쇠

100 이상

완전 자물쇠

100 이상

64

(2/½˝)

손잡이 자물쇠

110 이상

완전 자물쇠

110 이상

70

(2/¾˝)

손잡이 자물쇠

120 이상


※ 상부는 울거미도어 및 플래시도어에 사용한다.
2) 강제 도어의 정첩치수

    ① 두께 40㎜ 철재 플래시도어와 정첩의 관계

    (주) 정첩매수는 원칙적으로 도어의 높이 1.8m이하는 2매, 1.8m이상 2.3m미만는 3매 2.3이상은 4매로 한다.

    ② 상부의 창호중량 및 정첩은 아래판정에 따른다.

        a. 철판은 양면모두 두께 1.6㎜로 한다.

        b. 주의 보강테는 두께 2.3㎜ 또 중간테은 두께 1.6㎜로 하고 중간테 보강간격은 200~250㎜로 한다.

        c. 창호철물의 중량은 포함하지 않는다.


자물쇠 박세트 ㎜

인 치

자물쇠 종별

울거미 노출 폭 ㎜

23

(1/¼˝)

완전 단속자물쇠

50 이상

32

(1/¼˝)

완전 단속자물쇠

60 이상

38

(1/½˝)

완전 단속자물쇠

70 이상

51

(2 ˝)

손잡이 붙은 자물쇠

90 이상

완전 단속자물쇠

85 이상

58

(2/¼˝)

손잡이 붙은 자물쇠

95 이상

완전 단속자물쇠

90 이상

64

(2/½˝)

손잡이 붙은 자물쇠

100 이상

완전 단속자물쇠

100 이상

70

(2/¾˝)

손잡이 붙은 자물쇠

110이상

    
③ 도어로크의 적용 철재울거미

    ※ 상부는 울거미도어 및 플래시도어에 사용한다.

3.3. 조정 및 보양
1) 창호 철물 설치 후 설치 상태를 검사하여 원활하게 작동될 수 있도록 조정한다.
2) 손상되거나 조립이 잘못된 창호 철물은 신품 상태로 보수 또는 교체한다.
3) 설치된 창호 철물은 페인트 등으로 인하여 오염되거나 손상되지 않도록 한다

 