600V KIV 전선 최대 허용 전류
공칭 단면적(㎟)
허용 전류(A)
0.75
15
1.25
20
2
26
3.5
38
5.5
50
8
61
14
88
22
120
165
60
225
80
257
100
300
125
340
150
390
200
460
250
550
※ 본 데이터는 600V KIV에 한하며, 단심에 적용한다.
※ 기저온도는 30℃이며, 도체 허용 최고온도는 60℃로 한다.
600V CVV 제어용 케이블 허용 전류
공칭단면적(mm2)
허 용 전 류 (A)
CVV (비닐 절연)
1core
2core
3core
단선 1.6mm
18
16
단선 2.0mm
23
단선 2.6mm
37
32
28
12
19
25
33
29
47
42
67
53
91
79
70
30
110
94
83
130
105
145
115
170
140
* 상기의 표는 공기중(기중)포설 및 암거포설의 경우임
* 주위온도가 30ºC와 다를 경우는 다음표에 따른 저감계수를 곱해야 함.
* 선심이 4심 이상의 경우는 선심수에 따른 저감계수를 단심케이블의 허용전류값에
곱하여 산출함.
다심케이블(CVV류)의 허용전류 저감 계수
선심수
1
3
4
5
6
7
9
10
계 수
0.85
0.68
0.62
0.56
0.52
0.49
0.46
0.44
11
13
17
0.43
0.42
0.41
0.4
0.39
0.38
0.37
0.36
0.35
전기 배전반용 동부스바 (2T ~ 8T)
동 부스바(COPPER BUSBER) 종류
전선규격으로 보기 ( 단위 : sq )
m당 무게/kg
2 *12
24
2 *15
0.55
3 *12
36
0.66
3 *15
45
0.83
3 *20
1.10
3 *25
75
1.38
4 *15
4 *20
1.47
4 *25
1.84
4 *30
2.21
5 *20
5 *25
2.30
5 *30
2.76
5 *35
175
3.22
6 *20
2.20
6 *25
6 *30
180
3.24
6 *35
210
3.78
6 *40
240
4.42
8 *30
8 *40
320
5.89
* 銅은 전기 전도율이 금. 은. 다음으로 양호하다
* 동에 도금을 하면 전도율이 나빠진다. 그러나 부득이 한 경우 석도금이 가장 무난하다
* 부스바 단면적 계산 : 가로*세로 = 제곱mm = SQ
* 동부스바 중량 계산방법 : 단면적*길이*9.2/1,000,000 = Kg