98.9.27
1).집진장치: 보일러의 배기가스중 분진,회분, 유해가스등을 처리하는장치
2).압축기 흡입 및 토출밸브의 구비조건: ☉밸브의 작동이 경쾌하고 동작이 획실
☉냉매가스 통과시 저항이 적을것☉밸브가 닫혔을 때 누설이 없을것.☉ 내구성이 크고 변형이 적을것.
3).정작업을 할대 강하게 때려서는 안될 경우: 작업 처음과 끝에
4).실내의 현열부가 4500㎉/h이고 잠열부하가 1300㎉/h 일때현열비(SHF): 현열+잠열/현열=1.257
5).신축이음의 신축량이 큰순서: 루우프형> 슬리브형>벨로우즈형> 스위블 형
6).신축이음종류 : 루우프형, 슬리브형, 벨루우즈형, 스위블형, 볼 조인트, 상온스프링등
7)..보일러 사고의 원인별 구분 :*제작사의원인:재료불량, 구조 및 설계불량,강도불량, 부속장비 미비
*취급상 원인: 압력초과, 저수위, 과열, 급수처리 불량, 역화, 부식등
8).압축기의 큐노필터: 오일펌프 출구에 설치하여 오일을 여과하는 것으로 제일 고운여과망으로 여과된 오일은오일쿨러, 언로우더, ops 등에 공급된다.
9).냉방을 하는 경우 일반적으로 거실의 실내온도 : 냉방시:25~28℃ * 난방시: 18~22℃
10).자동조절밸브(조절밸브):
수냉식응축기의 부하변동에 따른 냉각수량을 제어, 응축압력이 일정하게유지냉각수 절약.
11)냉매와윤활유에 대하여: R-12 액은 윤활유보다 비중이크다.
◎ 프레온냉매액은 윤활유보다 비중이 커 더무겁다.
12)보일러배기가스 여열을 이용하여 보일러 급수를 가열하여 연탄이나 키타 연료를 절약하여 보일러의 효율을높이는 폐열회수이용기구: 절탄기
◎급수예열기(절탄기,이코노마이저):배기가스여열을 이용한급수예열장치,효율상승시키는폐열회수장치
13).공기조화방식의 개별방식에 대한 설명: 히트펌프이외의 것은 난방용으로서 전열을 필요로 운저비가높다
14).만액식 증발기에 사용하는 팽창밸브: 저압식 플로트밸브
◎저압측 플로우트(부자) 팽창밸브는 만액식 증발기에 사용하여 부하변동에 따른 증발기 저압측 액면을 항상 일정하게 유지한다.
15)암노니아 냉매 누설검사: 냄새,묽은리트머스 시험지 → 청색, 페놀프탈레인시험지→적색, 유화초→흰 연기,물이나 브라인에 용해되었을 경우에는 네슬러시약을 적하하여 알수있다. (소량누설:황색 ,다량누설:자색)
◎암노니아 누설시 페놀프탈렌 시험지를 물에 적셔 누설개소에 접촉시 적색으로 변한다.
16).2원냉동법에 많이 사용되는 R-290은:프로판
◎프로판:R-290 ◎에틸렌:R-1150 ◎에탄: R-170 ◎부탄:R-600
17).펌프의상승법칙:펌프는 회전수(속도)비에 따라양수량은 정비례 양정에 2제곱비례,축동력은3제곱
18).일반 접합 : 나사이음 *턱걸이 이음 *땜이음 *용접이음
19).프레온 냉동장치 :-50~-70℃의 저온용 배관재료로서 이음매 없는 동관을 사용한다.
◎누설량에 따라 청색, 녹색, 꺼진다.◎암모니아가 브라인중에 누설시 네스러시약사용◎오일포오밍방지 오일히터
20).냉동장치의 능력을 나타내는 단위1냉동톤 : 0℃물1t 24시간안에0℃의 얼음으로 만드는능력
21).산소아세틸렌 용접시 안전기의 사용상 주의점: 안전기 수위에 주의한다.
22).증발기로서 요구조건 :열량전달작용 양호 *구조간단,취급용의
*증발기 입구의 액체냉매가 증발기 축구에서 증발을 와료하는 상태일 것
*증발기에 냉매량은 증발기 용량에 따라 적정냉매량이 필요하다.
23).건축측면에서 에너지절약방법:외벽단열 *틈세기밀*건물표면축소*유리창면적증대시 일사부하증대
24).터보냉동기장점:*저압냉매를 사용하므로 위험이 적고 취급이 용이하다. *마찰부가없어고장이 적고 마모에 의한 손상이나 성능저하가없다.*회전운동으로 동적 밸런스를 잡기가 쉬어 진동이적다.
*광범위하게 무단계 용량제어가 가능하다.*수명이 길고 보수가 용이하다.
단점:*소용량은 제작이 돈란하고 100RT 이하에서가격이 비싸진다.*1단의 압축으로 압축비를 크게할수 있다.* 일정한계 이하의 유량으로 운전시 서어징이 발생한다.
25).암모니아 가스의 제독제 :물 *암모니아의 제독제로서 물을 사용한다.
26).축류형 송풍기: 프로펠러형 *프로펠러형송풍기는 축류형으로 배기,환기,냉각탑,에주로 사용된다.
27).온풍난방의 특징:예열 시간이 짧다. *열량이 적으므로 예열시간이 짧다.
28).가스용기의 밸브 동결시에는 40℃ 이하의 온수나 열습포를 사용한다.
29).액순환식 증발기와 액펌프 사이에 반드시 : 적정지 밸브설치한다.
30).상대습도가 100%상태에서는 결로가 발생하므로 노점온도를 의미 한다.
31).멀티테스터 기능:*직류전압(DC) *교류전압(AC)*직류전류*저항* **교류전류(VC A)사용할수없음
32). M.K.S단위계에서 고유저항단위 [Ω․m]
33).전공기방식: 공조기에서의 냉 온풍을 송풍기에 의해 덕트를 통해 실내의 냉난방부하처리를 실내로 공급하는 방식
34).작업장에 전기유해가스 및 위험물이 있는 곳을 식별하기 위해 :적색표시
*적색:위험표시,금지표시,방화표시. *황색:주의,경고표시. *청색:지시표시. *녹색:안내표시.
35).30℃의물2,000㎏을-15℃의얼음 만들때열량: 234,360㎉
36).액부리기에는 냉매액의 존재하므로 열손실 방지를 위해 단열처리를 한다.
37).상대습도=동일온도의 포화수증기압/습공기중 수증기분압
38).가스압축시 소요되는 열량과 가스의 온도상승에 따른순서:단열압축>폴리트로픽 압축>등온압축
39).증발온도-15℃포화에탈피100건포화증기 엔탈피150습증기 건조도 x=0.25의냉동능력:37.5㎉/㎏
40).수공구:외관과 과계없이 품질이 우수한 공구를 사용한다.
41).흡수열량=응축열량-압축열량 *증발열량=응축열량-압축열량 *응축열량=증발열량-압축열량
◎냉각탑의 입구수온은 출구온도보다 높다.◎응축기의 냉각수 출구온도은 입구온도 보다 높다.
43).곡면부분의 단열에 편리하며, 양털, 쇠털을 가공하여 만든 단열재: 펠트
44).냉동장치의 누설시험에는 불연성가스인 질소나 이산화탄소를 사용한다.
45).공기가열시 엔탈피는 증가, 절대습도일정, 상대습도 감소, 비체적은 증가한다.
48).고압가스 일반제조시설 기준에 의하여 독성가스는 5톤 이상시 방류둑을 설치한다.
49).보이러 점화전에는 노내 미연소사스에 의한 폭팔방지를 위하여 연소실내 잔류가스를 측정한다.
50).왕복운동 압축기의내부압력: 저압 *회전식 압축기의 내부압력: 고압
51).키르히호프 제1법칙: 회로내의 임의의 점에서 들어오는 전류와 나가는 전류의총합은0이다.
52).인라인펌프(Inline pump)는 온수 순환을 위하여 배관상에 설치 하는 순환 펌프이다.
53).불안전한 행위와 불안전한 조건은 안전교육을 통해서 사고를 예방한다.
54).냉동능력5톤 압축기의소요동력 5마력 일때 응축기에서 제거해야할열량:19,760㎉/h
55).고압차단스위치:*1대제어시: 압축기와 토출지변사이 *여러대제어시:토출가스 공동헷더 설치제어
56).각부하의 크기:냉동기 부하>냉각코일 부하>실내부하>외기부하
57).동관:내식성이 우수, 열전도율이 높으며 굽힘,절단,변형, 용접 등의가공이 쉬워 위생기,온수관
58)방독마스크는 연결관의 유무에따라 질식과 격리식으로 구분되며 모양에따라 전면식구명기식이있다.
59).절대압력: 완전진공상태를 0으로 기준하여 측정한 압력◎게이지압력:표준대기압을 0으로 기준하여 측정한압력.
60).차광안경의 렌즈식:청색