엘지 에어컨 고장코드
ERROR_A의 모든 에러 및 ERROR_B의 CH07의 경우는 3분 지연 후 재운전 시작하여 20분 이내에
ERROR가 3회이상 발생 하면 ERROR 처리함. 그 이외는 정상운전. 단, COH07의 경우는 20분 내에
2회 이상 발생하면 ERROR 처리함.
ERROR_B의 경우는 즉시 ERROR 처리함. ERROR 처리된 경우는 해당운전모드로 팬만 운전하고, 본체 DISPLAY 7SEGMENT에 위의 해당 CODE를 표시한다. 실외기는 운전을 정지한다. 단, CH08의 경우는
송수신이 정상 회복되면 실내기를 OFF시키고 다시 운전KEY가 입력되면 COH08은 해제되고 정상운전함.
(1)ERROR-B
Err표시
내용
발 생 원 인
조 치
CH01
실내 온도센서이상
•센서가 단락 또는 개방된 경우
•단자간 체결상태를 확인
CH02
실외 배관센서이상
CH03
외기 온도센서이상
•센서저항을 확인하여 단락의 경우는 교체
CH04
CH05
토출 배관센서이상
CH06
CT불량
•COMP ON/OFF 중에 CT값이
이상적으로
•PWB상의 CT단품 교체
높거나 낮을경우
•CT주변 회로부품 확인
CH07
Service Valve잠김
•SVC밸브 잠긴 상태에서 운전
•SVC밸브 확인
•COMP 결선(U, V, W)오류
•COMP결선 확인(U:적, V:백 W:청)
압축기 역 회전
•사방변 단자 탈거 상태에서
냉/난방
•사방변 단자 확인
절환 시에도 발생
•냉매 보충
•냉매 부족
CH08
통신 Error
•실내 외기 송수신이 2분이상
연속 불량
•연결전선 및 연결 방법 확인
•실외기 PWB전원 인가 상태 확인
(CN-R 단자 체결 상태)
(2)ERROR-A
CH09
전자 팽창변 이상
•팽창변 최소개도 50 이하
•Main 전원 OFF 후 재운전 시킴
최대개도 150 이상인 경우
•팽창변의 Rotor, Stator간의 체결상태
확인
CH10
최소전류
•운전주파수35Hz이상에서
총합전류 2.7A이하
•COMP 전원선 단선 및 접촉 확인
(COMP가 운전하지 않거나 무부하운전)
•냉매 확인
CH11
고압발생
•압축기 토출부 압력 30kg/cm2
•Main전원 OFF 후 재기동후 확인,
계속 발생시
•압력센서 단자 탈거/접촉 불량
냉매를 조금씩 빼줌
•방열판 과열로 thermostat open
•실외팬 구속여부 확인 압력센서
단자확인
CH12
사방변 절환불량
•냉난방에 적합하게 사방변
전환이 안된 경우
•사방변 교체
•냉방운전에서 실내팬단자 탈거
된 경우
•실내팬 단자확인
•냉매부족
•냉매보충
CH13
토출최고온도
•토출 배관온도가 125℃ 이상인
경우
•Main전원 OFF후 재기동후 확인,
냉매보충
CH14
과전류
•최대과전류 24A 이상
•압력전압 확인(AC220V±30V)
•실내팬, 실외팬 구속여부 확인
CH15
IPM단락
•IPM MODULE의 이상상태
1.순간 과전류
•방열판과 IPM접촉상태 확인
2.Gate 인가 전압이 낮을때
•CN-PFC 단자연결상태 및 단자전압
3.DC LINK 전압이 낮을때
(10번과 GND)15V 확인
4.상간 단락발생
•이상이 없으면 IPM PWB교체 Main
PWB교체
5.COMP불량(Locking)
•COMP교체
CH16
전원전압이상
•DC LINK전압의 부족
•POWER PWB 배선 확인
•CN-DC-AC 단자 탈거
•Main PWB R01M 확인
•CN-DC 단자 탈거
•CN-DC-AC/CN-DC 단자확인
•입력전원전압확인
출처: 에어컨기사구인구직 원문보기 글쓴이: 핸섬