(단상2선식과 3상4선식)
@ 한전 규정에 따른용량과허용전류와 전선굵기와 차단기 선정방법.
(참고사항1)
1. 단상 P1=E×I ×역률(kW) 에서 I(부하전류)=P1/E ×역률(A) ( E:상전압)
삼상4선식 P3 =3×P1×역률(kW) =3×E×I×역률(kW)
=3×V×I /루트3 ×역률(kW) (여기서 V=√3×E이므로 E=V/√3)
그러므로 루트3×V×I ×역률(kW)에서 역률을 1로 하면
I(부하전류)= P3/루트3×V (V:선간전압)의 식을 적용함.
부하전류는 단상220V는 1kW당 4.5A로 계산할 것.(1000/220=4.5)
3상4선식380/220V는 1kW당 1.5A로 계산할 것. (1000/380×루트3=1.5)
2.메인 차단기 (정격전류) 용량은 단상220V는 1kW당 6A로 계산됨.
3상4선식380/220V는 1kW당 2A로 계산됨.
3.분기 차단기 (정격전류) 용량은 단상에서는 1kW당 5A로 계산할 것.
3상동력380은 1kW당 1.7A로 계산할 것.
예시1). 단상 220V의 용량이 10kW라고 가정하면 10kW x 5A =50(차단기는 50A를 선정한다. )
예시2). 3상동력 380V의 용량이 10kW라고 가정하면 10kW x 1.7A=17(차단기는 20A를 선정한다.)
4.3상4선식에서 단상용량(kW)× 3 = 3상4선식용량(kW)이다.
5.계약전력 10kW이하 단상으로 송전 가능.계약전력 11kW이상은 3상4선동력으로 송전할 것. (한전규정)
6.단상2선식220V이고 계약전력 24kW이상은 CT계량기를 설치함.(한전규정)
7.3상4선식380/220V이고 게약전력 72kW이상은 CT계량기를 설치함. (한전규정)
*.허용전류에 따른 선정표.*
계약
전력(kW) |
전선
굵기 |
계약
전력(kW) |
전선
굵기
|
부하의
최대전류 |
NFB/
ELB
의
정격
전류
용량 |
CV케이블(가공용)의
허용전류표 |
단상
220 V |
3상4선(380/220V) |
전선
굵기 |
2C |
4C |
2 kW |
2.5SQ |
7 kW |
2.5 SQ |
12 A |
15 A |
2.5SQ |
36 A |
32 A |
3 |
2.5 |
9 |
2.5 |
16 |
20 |
4 |
49 |
42 |
5 |
4 |
14 |
4 |
24 |
30 |
6 |
63 |
54 |
6 |
6 |
18 |
6 |
32 |
40 |
10 |
86 |
75 |
7 |
6 |
23 |
10 |
40 |
50 |
16 |
115 |
100 |
9 |
10 |
28 |
16 |
48 |
60 |
25 |
149 |
127 |
11 |
10 |
35 |
16 |
60 |
75 |
35 |
185 |
158 |
14 |
16 |
47 |
25 |
80 |
100 |
50 |
225 |
192 |
19 |
25 |
59 |
35 |
100 |
125 |
70 |
289 |
246 |
24 |
35 |
71 |
50 |
120 |
150 |
95 |
352 |
298 |
29 |
35 |
89 |
70 |
140 |
175 |
120 |
410 |
346 |
31 |
50 |
94 |
70 |
160 |
200 |
150 |
473 |
399 |
35 |
70 |
106 |
70 |
180 |
225 |
185 |
542 |
456 |
39 |
70 |
118 |
95 |
200 |
250 |
240 |
641 |
538 |
49kW |
95SQ |
142 kW |
120SQ |
240 A |
300 A |
300 SQ |
741A |
621A |
착안점). 1)" 전선굵기와 차단기용량은 허용전류 이내로 선정한다."
2)반드시 "부하의 최대전류 < 차단기의 정격전류 < 전선의 허용전류" 이어야한다.
참고).부하전류:부하에 소비되는 전류.
정격전류(차단기용량): 기기의 평상시 작동할때의 전류.
허용전류: 전선에 흐를수 있는 최대의 전류치.
중요함). "부하,정격,허용전류"는 "한몸이며 항상 따라 다닌다".
(표사용법 예시1)
1.한전 계약전력 단상220볼트 19킬로와트일경우 : 차단기는 2p125A를 선정하고
상단의 허용전류표에서 2c항목에서 "16sq는 115이고 25sq는 149"이므로 차단기용량보다
높은 25sq의 전선을 사용한다.
2.한전 계약전력 삼상4선식 380/220볼트 59킬로와트일경우 : 4p125A를 선정하고
상단의 허용전류표에서 4c항목에서 25sq는 127이고 35sq는 158이므로 차단기용량보다
높은 35sq의 전선을 사용한다...
(표사용법 예시2)
3상4선식 18킬로와트 일경우 메인 차단기는 40암페어 전선굵기는 cv 6스퀘어를 의미한다.
(표사용법예시3)
단상7킬로와트일경우 메인 차단기는 50암페어 전선굵기는 6스퀘어를 의미한다.
(추가사항1). 위의 표에서차단기(정격전류)용량×0.052= 접지선의 굵기가 됩니다.
예시1). 차단기 용량 50암페어에서 접지선의 굵기는 50×0.052= 2.6== 즉 4SQ
예시2). 차단기 용량 100암페어에서 접지선의 굵기는 100×0.052= 5.2= 즉 6SQ
예시3). 차단기 용량 225암페어에서 접지선의 굵기는 225×0.052=11.7 = 즉 16SQ를 선택한다.
(추가사항2.)위의 표에서 부하의 최대전류×1.25=차단기의 정격전류다.
예시1).부하의 최대전류12×1.25=차단기의 정격전류15A
예시2).부하의 최대전류240×1.25=차단기의 정격전류300A
(추가사항3.) 먼거리일 경우에는 비교표의 굵기보다 더 커야한다.
줄열 H=0.24I^2Rt 도 고려사항임.
(추가사항4) 전선의 허용전류가 큰순서로 나열하면 CV단심 >CV다심 >HIV
1).주의사항1 : 전선의 종류나 공사의 방법 전압강하등.여러조건에 따라서 틀려질수도 있다..
2).주의사항2 : 이 내용들은 전기실무현장에서 참고용으로 쓰일 수 있는 자료이다.
*.계약전력에 따른 최대 및 정격전류치.*
계약전력(kW) |
최대전류(A) |
NFB(ELB)정격전류(A) |
1Ø2W 220V |
3Ø4W 380V |
2 |
7 |
12 |
15 |
3 |
9 |
16 |
20 |
5 |
14 |
24 |
30 |
6 |
18 |
32 |
40 |
7 |
23 |
40 |
50 |
9 |
28 |
48 |
60 |
11 |
35 |
60 |
75 |
14 |
47 |
80 |
100 |
19 |
59 |
100 |
125 |
24 |
71 |
120 |
150 |
29 |
89 |
140 |
175 |
31 |
94 |
160 |
200 |
35 |
106 |
180 |
225 |
39 |
118 |
200 |
250 |
49 |
142 |
240 |
300 |
저도 자료실에서 모셔온 것입니다
도움 되셨으면 합니다