냉각탑의 개요
1. 냉각탑의 종류
열원을 사용하거나 제3의 열 발생으로 인한 장치의 냉각이 필요한 경우 그 장치에서 발생된
오수를 대기와 접촉시켜 냉각하는 장치를 냉각탑 (Cooling tower)이라고 합니다.
냉각탑은 물과 공기의 온도차를 이용하는 열전달에 의한 감열과 물자신의 증발을 이용하는
물질전달에 의한 잠열의 두 가지 방법을 통하여 온수를 냉각하는 장치입니다.
이러한 냉각탑은 공기와 물이 직접접촉하는 형태와 간접접촉하는 형태, 통풍방식, 물과 공기
의 흐름방향 등으로 그 종류가 분류됩니다.
2. 구성요소 (강제통풍식 냉각탑에 준함)
(1) 골조, 외벽
골조 : C.S + Z.H.D (Zn hot dip galvanized/아연용융도금), Wood + #CCA2(방청목), Concrete 등이 있습니다.
외벽 : 일반적으로 F.R.P가 가장 많이 사용되나 C.A.CB Slate, Concrete, Wood 등이 사용됩니다.
(2) 송풍기 및 구동부
송풍기 : Axial flow fan, Sirocco fan 등이 있습니다.
구동기 : 일반적으로 전폐형 motor를 사용합니다.
송풍기의 날개 끝 선단속도가 60m/sec를 넘지 않기 위하여 감속기를 사용합니다.
(3) 열교환부
효율적인 열교환을 위하여 냉각탑 내부에 장착합니다. 일반적으로 Film 형태의 P.P, PVC 등을 진공 성형하여 사용하나 WOOD, C.S 재질의 SPLASH BAR FALLING 등도 사용합니다.
(4) 수분배 장치
냉각수의 원활한 공급과 고른 분배를 위하여 사용합니다. MAIN PIPE NOZZLE을 설치하는 경우와 분배통을 제작하여 자연분배하는 경우가 대표적입니다. 전자는 Counter flow type에, 후자는 Cross flow type의 냉각탑에 적용합니다.
(5) 집수조 및 기타
냉각수를 집수하여 기기에 공급할 수 있도록 한 것입니다. 이외 공기 흡입구의 Louver, Hand rail, Stair way, Corner Guide plate, 비산방지를 위한 Drift eliminator, 증발 및 비산손실로 인한 냉각수를 보충하기 위한 보충수구, 배수구, 과수구(Over flow) 등의 배관 등으로 구성됩니다.