종단저항(Terminating Resistor)은 RS-485, CAN통신등 고속데이터 통신라인의 양쪽 끝(종단)에 설치하는 저항입니다.
설치하는 핵심 목적은 크게 두 가지로 요약할 수 있습니다.
1)신호 반사(Reflection) 방지
통신 선로를 타고 가던 전기 신호가 선로의 맨 끝(종단)에 도달했을 때, 신호가 흡수되지 못하면 마치 벽에 부딪힌 파도처럼 되돌아오는 반사 현상이 발생합니다.
이 반사된 신호는 뒤따라오는 원래 신호와 부딪혀 왜곡을 일으키고 데이터 에러(패킷 유실)를 유발합니다. 선로 끝에 종단저항을 설치하면 전기 신호를 열에너지로 소모시켜 반사파를 없애주는 역할을 합니다.
2)선로의 임피던스 매칭(Impedance Matching)
통신 케이블은 고유의 저항 성분(특성 임피던스, 보통 100~120$\Omega$)을 가지고 있습니다. 신호가 흐르는 통신선과 최종 종단 부분의 임피던스가 같아야 전력 전송이 가장 효율적으로 이루어지고 신호 왜곡이 없습니다. 종단저항은 이 선로의 임피던스 값을 맞춰주는 역할을 합니다.
💡요약
설치이유: 데이터가 가다가 튕겨서 돌아오는 걸 막고(반사 방지), 통신선 전체의 전기적 성질을 맞춰주기 위해(임피던스 매칭).
효과: 통신에러 감소, 통신거리 연장, 데이터 신호의 신뢰성 확보.
주요값: 보통 120$\Omega$ 저항이 가장 흔하게 사용됩니다. (케이블의 특성에 맞춤)
⚠주의
종단저항은 아무 데나 다는 것이 아니라, 반드시 통신 선로의 '맨처음 시작 노드'와 '맨마지막 노드' 딱 두 곳에만 달아야 합니다. 중간에 달면 오히려 신호가 감쇄되어 통신이 안 될 수 있습니다.