MOF 입니다.
'
뿔같이 생긴 붓싱 세개가 보이고 그 옆으로 작은 갈색 부싱에 단자가 보입니다.
붓싱한개에 2선씩 물려있는데 한선은 ASS 와 PF를 거처 온 선이고 한선은 COS로 가서 TR로 들어 가겠죠
갈색 부싱에 물린 선은 사진상으론 검은 선인데
접지선을 물리는 배꼽 단자 입니다.
MOF 절연 측정시 배꼽단자를 풀라는 말 들어 보셨을 겁니다. 저게 배꼽 단자 입니다.
MOF의 역할은 특고압을 변압/변류 하여 계량기에 공급, 전력량을 측정할수 있게 하는 변압 변류기 입니다.
* 참고로 계량기는 한전 재산인데, 왜 MOF는 수용가 측에서 사야 할까요 ㅠㅠ
그럼 MOF와 계량기는 어떻게 연결 되는지 보겠습니다.
사진상 MOF의 뒷면에 보면 연결 단자가 있습니다.
단자대 모습입니다. 정면에서 '떡'하니 이쁘게 찍고 싶지만 머리위에 특고압선이 있으니 쉽지 않네요
이안에 보면 계량기와 연결되는 전선들이 연결되 있습니다.
봉인이 되 있기 때문 여간해서는 공사하시는 분들 아니면 보기 어렵죠
자 이렇게 연결되있습니다.
색에 맞춰 잘 까서 물리기만 하면 됩니다.
이 선은 계량기로 가게 됩니다.
그럼 이제 계량기를 보겠습니다.
이렇게 계량기에 와서 물려지게 됩니다.
P1, P2, P3에 불이 들어와 있는것이 보일 것입니다. 이것이 지금 3상이 공급되고 있다는 것이고
결상이 되었다면 이중 결상된 상은 불이 안들어 옵니다.
* 계량기 종류에 따라 상공급이 위처럼 램프가 아니 계량기 액정 우측에 세로로 A, B, C 이렇게 표시되기도 합니다.
결상 됬을시는 결상된 상의 알파벳이 깜박 깜박 거립니다
이렇게 MOF에서 전압은 110V, 전류는 5A로 변압/변류 하여 계량기에 공급 해주는 역할을 하는 것이 MOF 입니다.
그럼 계량기는 어떻게 볼까요
아래표와 같습니다.
위에 표와 같이 번호순서 대로 몇초간 그 수치를 보여 줍니다.
거기에 각 수용가별로 배율을 곱해서 그 값을 보면 되는 것입니다.
만약 당월최대전력이 0.861 이고, MOF의 배율이 360 이라면 0.861*360 = 309 KW.
배율은 MOF내에 PT비*CT비
PT비는 항상 13200 / 110 = 120 입니다.
CT비는 5/5 는 1, 10/5 는 2, 15/5는 3, 이렇게 되는 것입니다.
즉 배율은 120, 240, 360, 480 이렇게 나가게 되는 것입니다.
MOF의 배율 확인이 어렵고, 도면 보기 어려운 상황이라면 수전 용량을 180으로 나누십시오
즉 700KW 용량 변압기 -> 700 / 180 = 3.88
반올림 하여 4 * 120 = 480 이방법을 쓰면 거의 90%는 맞으나 대용량 일수록 틀리는 경우가 있으니
항상 확인하는 습관이 필요합니다.