작업 순서
번호 매기기(3색볼펜, 위쪽:빨강,주회로 및 내부:검정,아래쪽:파랑) -> 제어판 가로세로길이 측정하여 도면대로 놓고 내부에 도면 사이즈별로 줄 긋기 -> 제어판 내부 기구 나사로 고정 -> 종이테이프로 TB(결선번호)와 EOCR,FUSE,MCCB,X,LS1,LS2,FLS 등에 글써서 붙이기 -> 주회로 결선 -> 보조회로 결선 -> 제어판 외관검사 및 테스트(결선 시 엄청 꼼꼼하게 확인하면서 연결 하던지 벨테스터기로 결선 확인) -> 분필로 치수 그리기 -> 제어판 고정 -> 새들 나사로 고정 (나사 한쪽만) -> TB, 팔각박스, 스위치박스 나사로 고정, 배관작업(PE,CD) -> 전선 배관 내부로 넣기(선 제일 앞부분 종이테이프로 감싸고 넣으면 그나마 배관 밖으로 잘 빠져나옴)와 함께 새들 고정(배관작업 하면서 새들 고정<양쪽> 해도 됨) -> 전선 연결 -> 케이블 작업 -> 램프 및 버튼 고정 후 전선 연결하여 나사로 박스 고정 -> 최종 테스트(버튼 확인 및 외관검사,선로검사 등)
최소 요건 및 주의사항
번호 매기기는 18개 도면 미리 꼭 다 외우고 갈 것(응용가능하면 LS랑, FLS 두 개 차이점은 꼭 알고 외우고 가야됨) 번호 매기기 실수하면 동작이 다르게 되므로 바로 실격처리됨
퓨즈 뚜껑 닫았는지 확인, EOCR이나 FUSE, 릴레이 내부 고정된 나사 헛돌아 고정 안될시 감독관에게 손 들어 교체 요구(시험칠때 릴레이 하나가 나사 고정이 안돼 3분 지연, 교체 요구하여 교체 후 다시 결선함)
전선은 미리 잘라서 하지 말고 긴 선 그대로 필요한 만큼 조금씩 잘라 사용(시험치다 전선 부족해서 실격한 사례가 있다고 함 제가 쳤을 땐 추가 지급 안해준다고 했음)
케이블 작업 시 매우 주의해야 함(갈,흑,회,녹-노의 색으로 안되있고 조금 다른색의 선이 섞여 있음, 다르게 결선 시 실격됨, 시험 시작 전 감독관이 알려주긴 하는데 잘 모르겠다 싶으면 다시 물어볼 것, 그리고 케이블 짧게 잘라서 제어함 내부에 전선 연결 안될시 실격 되므로 자를때 매우 주의 케이블은 한번 잘못 자르면 바로 실격됨<추가지급 안해줌>)
시간 내(4시간 30분) 완성 못할 시 실격됨(같이 시험 본 분 중에 2명 정도 시간초과로 실격됨)
제어함 (2시간 내 들어오게 연습<벨테스터까지 점검 다 한 시간>) -> 나머지 작업 배관에 투자
만드는게 느려서 시험 때 총 완성 시간 4시간 10분 정도 걸림 나머지 20분은 외관검사 및 테스트 중간에 쉬는시간 없이 계속함
빠르신 분들은 상관없지만 4시간 30분 시험시간 다 채울때까지 점검해보고 이상없는지 확인하는게 중요하다고 생각