구 분 | 부하종류 | 출력 | 전부하특성 | 비 고 | |||
역률 | 효율 | 입력 (kVA) | 입력 (kW) | ||||
상시부하 (비상전원 공급) | 전등, 전열 | 205 | 1.0 | 1.0 | 205 | 205 | 최대기동 입력부하 |
냉․난방설비 | 128 | 0.8 | 0.92 | 174 | 139.2 | ||
전기방식정류기 | 60 | 0.8 | 0.9 | 83 | 66.4 | ||
UPS | 38.5 | 0.85 | 0.9 | 50 | 42.5 | ||
충전기 | 6 | 0.8 | 0.83 | 9 | 6.4 | ||
심정펌프 | 11 | 0.86 | 0.87 | 15 | 12.9 | ||
폐수처리설비 | 95 | 0.85 | 0.9 | 125 | 106.3 | ||
충압펌프 | 45 | 0.86 | 0.87 | 60 | 51.6 | ||
소 계 |
|
|
| 721 | 630.3 | ||
수시부하 (비상전원 공급) | 펌프 1 | 75 | 0.9 | 0.927 | 90 | 81 | |
펌프 2 | 75 | 0.9 | 0.927 | 90 | 81 | ||
부대펌프 및 전동밸브 | 45 | 0.86 | 0.87 | 60 | 51.6 | ||
소 계 |
|
|
| 240 | 213.6 | ||
합 계 |
|
|
| 961 | 843.9 | ||
2. 부하운전조건
(1) 비상발전기 전원을 공급받는 대상 부하 중 펌프2를 제외한 모든 부하(상시 부하 + 수시부하)가 정상 운전중
이며, 이때 펌프2가 추가로 기동하는 조건임.
(2) 발전기 공급전압은 3Ф 4W 380/220V 정격임.
3. 발전기 용량 계산
발전기 용량은 다음 3가지 방법에 의한 계산 중 가장 큰 용량으로 결정한다.
(1) 정격 운전상태에서 부하설비의 가동에 필요한 발전기 용량(PG₁)
PG₁ = =
= 1054.9 kVA
(2) 부하중 최대용량(기동 kVA)의 전동기를 기동할때에 허용전압 강하를 고려한 발전기 용량(PG₂)
PG₂ = × X'd = QL =
× 0.25 × (90×6.5)
(3) 부하중 최대용량(기동 kVA)의 전동기를 기동순서상 마지막으로 기동할 때에 필요한 발전기 용량(PG₃)
PG₃ = =
= = 977.5 kVA
여기서, = 843.9 - 81 = 762.9 kW
4. 발전기 용량 산정
(1) 상기 계산에 의하여 ( PG₁ : 1054.9 kVA, PG₂ : 438.8kVA, PG₃ : 977.5kVA) 발전기 용량은 가장 큰 PG₁
용량으로 산정한다.
(2) 발전기용량 : PG₁× CosθG = 1054.9 × 0.8 = 843.92 kW
(3) 따라서 발전기용량은 3ø 4W 380/220V, 역율 0.8인 상용출력 900kW로 선정한다.
<부록 2> 비상발전기의 유지관리계획
유지관리항목*① | 절 차 | 점검주기 *②③ | |||||
육 안 검 사 | 점 검 | 교 체 | 청 소 | 시 험 | 레벨1 | 레벨2 | |
1. 연료계통
(가) 주공급 탱크의 액위 (Main Oil Tank Level) (나) 일일탱크 레벨 (다) 일일탱크 액위스위치 (라) 공급 또는 전환펌프 작동 (마) 솔레노이드 밸브 작동 (바) 여과기, 필터 (사) 설비용수 (아) 유연성 호스 및 접속기 (자) 장애물이 없는 탱크 통기관 및 오버플로우 배관 (차) 배관 (카) 주 탱크내 가솔린(사용시) |
X X X X X X X
X
|
X
X
X
X
|
R
R |
X X
|
X X X
X
|
W
W W W W Q W W A
A A |
M
M Q Q Q Q Q M A
A A |
2. 윤활계통 - 윤활유 액위
(가) 윤활유 액위 (나) 오일교환 (다) 오일필터 (라) 윤활유 가열기 (마) 크랭크함 공기구멍 |
X
X |
X
X
|
R X
R |
X |
|
W 50 or A 50 or A W Q |
W 50 or A 50 or A M S |
3. 냉각계통
(가) 냉각계통 - 수위 (나) 동결방지 보호레벨 (다) 동결방지 (라) 열교환기에 적합한 냉각수 (마) 로드아웃 열교환기 (바) 방열기를 통한 적절히 신선한 공기 (사) 방열기의 외관 (아) 팬 및 교류발전기 벨트 (자) 급수펌프 (차) 우연성호스와 접속부의 상태 (카) 자켓온수기 (타) 덕트 점검 및 루버 청소 (파) 루버 전동기와 제어기 |
X
X X X
X X |
X
X
X
X X X
|
X
X
|
X
X
X |
X
X |
W S A W A W A M W W W A A |
M A A M A M A Q Q M M A A |
4. 배기설비
(가) 배기설비 누출 (나) 드레인 복수트랩 (다) 단열 및 화재위험 (라) 과잉배압 (마) 배기설비 행거 및 지지물 (바) 유연성 배기 접합부 |
X
X
X X |
X X
|
|
|
X
|
W W Q A A S |
M M Q A A S |
5. 축전지설비
(가) 전해액 액위 (나) 깨끗하고 조여진 단자 (다) 부식제거, 깨끗하고 건조한 케이스외부 (라) 비중 또는 충전상태 (마) 충전기와 충전율 (바) 균등충전 |
X X
X
|
X X
X |
|
X
|
X
|
W Q M M M M |
M Q M M M M |
6. 전기설비
(가) 일반적인 점검 (나) 제어와 동력배선 접속부의 단단히 조임 (다) 전선의 벗겨짐(움직임이 있는 경우) (라) 안전장치와 경보기의 작동 (마) 박스, 패널 및 캐비넷 (바) 회로차단용 퓨즈(2년마다 또는) <참고> 제조자의 밀봉(SEAL)을 파괴하거나 장치의 내부 점검 금지 (사) 전환스위치 주 접점 (아) 전압감지 계전기/장치의 교정(5년마다 또는) (자) 전선 절연파괴(3년마다 또는)
|
X
X
X
X
|
X X X
X
X
|
R
|
X X
X
|
X
X
X
X
|
W A Q S S M
A A
500
|
M A S S S A
A A
500
|
7. 원동기 - 일상점검
(가) 일상점검 (나) 서비스공기정화기 (다) 조속기 오일 액위 및 연동자치 (라) 조속기 오일 (마) 점화설비-플러그, 포인트, 코일, 캡, 회전자 2차 전선절연 (바) 쵸크셋팅 및 기화기 조정 (사) 유량, 압력 및 또는 분무패턴을 위한 인젝터 펌프와 인젝터 (아) 밸브틈새(3년마다 또는) (자) 토크볼트(3년마다 또는)
|
X
X
X
|
X
X
X
|
X
X R
|
X
X
|
X
X
X X
|
W S M A A
S A
500 500
|
M S M A A
S A
500 500
|
8. 발전기
(가) 일상점검 (나) 브러시 길이, 외관, 홀더에서의 자유로운 움직임 (다) 정류자 및 슬립링 (라) 회전자 및 고정자 (마) 베어링 (바) 베어링 그리스 (사) 여자기 (아) 전압조정기 (자) 권선절연저항 측정기록(절연저항 측정기)
|
X X
X X X
X X
|
X
X X X
|
R R
|
X
X X
X X
|
X
|
W S
A A A A A A A
|
M S
A A A A A A A
|
주)*① 제안된 유지관리 절차와 점검주기는 제조자의 권고사항이 있을 경우 이에 따라야 하며 제조자의 권고사항이 없을 경우 아래에 제안된 점검주기에 따른다.
X : 조치사항, R : 필요시 교체
② 점검 주기표는 다음과 같다.
- W : 매주, M : 매월, Q : 매분기, S : 매반기, A : 매년
③ 점검주기의 레벨 1과 레벨 2는 다음과 같다.
◦ 레벨 1 : 비상전원설비의 고장으로 심각한 부상이나 인명손실이 발생할 수 있는 경우
◦ 레벨 2 : 비상전원설비의 고장이 인명과 안전에 덜 심각한 경우.
* 추가자료
발전기 운전반 시설
가. 발전기 운전반의 주차단기는 ACB 4극을 사용하며, 발전기의 용량이 200㎾ 이하는 제어반, 연료탱크, 일체형
으로 MCCB 4극을 사용한다.
나. 보호계전기는 과전류, 부족전압, 과전압계전기를 시설한다.(발전기 용량 200㎾ 이하는 제외)
다. 계기는 전압, 전류, 전력, 주파수, 역률 및 전력량계를 설치한다.(발전기 용량 200㎾ 이하는 전력량계 제외)
라. 기타 운전반의 표준부품 내용은 다음과 같다.
1. 냉각수 및 발전기 히타 전원표시등.
2. 차단기 개별표시등.
3. 상용 및 발전기 전원표시등.
4. 밧대리 충전표시등.
5. 램프시험, 회로복귀 및 부져정지버튼.
6. 전압 전류 선택스위치.
보호장치 내용은 다음과 같다.
1. 과속도 및 과전류.
2. 과전압 및 부족전압.
3. 윤활유 압력저하.
4. 냉각수 온도상승.
5. 시동실패
엔진운전반의 구성
가. 엔진운전반은 엔진에 부착하고 구성품은 다은과 같다.
1.회전수계, 냉각수 온도계.
2. 윤활유 온도계 및 압력계
3. 운전시간 표시등.
4. 밧데리 충전 지시계.
나. 엔진시동에 필요한 잣데리 및 충전장치는 별도설치한다.
배관 및 배선
가. 발전기 단자에서 운전반까지, 운전반과 배전반의 절체반까지의 관로시설은 발전기 출력 600㎸a 이상은
Bus Duct, 600㎸a 미만은 케이블트레이, 트랜치 및 배관 중 발전기실 여건에 따라 적당한 방법을 적용
한다.
나. 비상전원용 배선은 내화배선(Bus Duct, FR-8 케이블 등)으로 한다.
발전기 연료탱크
가. 발전기 연료탱크의 용량은 950L로 한다. (발전기 용량 200㎾ 이하는 발전기에 연료탱크 일체형으로 제작회
사 규격에 따른다.)
나. 발전기 연료탱크에는 통기관과 연료주입구를 설치한다.
다. 발전기 연료탱크 하부에는 연료탱크 누유에 대비한 방제시설을 한다.
기 타.
가. 발전기 자동운전을 위한 정지신호는 저압반 ATS접점에서 인출한다.
나. 발전기운전반 및 기기외함 접지는 변전실 기기외함과 연접접지하고 발전기 중성점접지는 단독접지한다.
다. 엔진시동에 필요한 축전지는 무보수 밀폐형이며. 충전장치는 별도설치하며, 그 용량은 다음과 같다.
1) 축전지 용량
- 발전기 용량 200㎾ 미만 : 200AH, (DC 12V 200AH * 2개)
- 발전기 용량 200㎾ 이상 400㎾ 미만 : 300AH, (DC 12V 150AH * 2개를 2줄 병렬연결)
- 발전기 용량 400㎾ 이상 1,000㎾ 까지 : 400AH, (DC 12V 200AH * 2개를 2줄 병렬연결)
2) 충전기 용량
- 발전기 용량 400㎾ 미만 : DC 24V / 10A.
- 발전기 용량 400㎾ 이상 : DC 24V / 20A.