경주에서 여과기가 물이 센다고 하여 출장을 다녀왔습니다.
새벽에 출발하니, 아침 8시 정도 도착하더군요...
펜션주가 젊은 부부더군요...
젊은 부부가 열심히 사는 모습이 좋아 보였습니다.
몇가지 질문을 하여보니, 지역업체에선 설치된 모습이 너무 복잡하여 섣불리
수리를 못하는 것 같았습니다.
기계실이 지하에 있어 내려가 살펴보니 펜션주가 알려준 부분은 괜챦았고,
다른 곳에서 물이 세는 것이 파악이 되었습니다.
배관을 보니 그야말로 전쟁터 같네요...
누수되는 부분만 수정할 것 같은면 , 저렴한 비용으로 처리 가능하여
펜션주가 아시는 인부 불러 처리하시도록 설명을 드리고 출장을 마치려고 하였습니다.
젊은 부부가 운영중 여러가지 불편함 점을 말씀하시더군요...
대구에 사는데, 매번 물을 가온시키려고 와야 하고, 물은 곧 바로 식어버려
관리가 힘들다고...
원격에서 관리하는 방법을 찾고 계시다고.... 고개를 까우뚱하고,,,
수영장을 살펴보고, 설치된 장비를 다시 점검하여 보니... 오잉?????? 이게 뭐야 ...
수영장은 20톤 정도 규모이고, 아래 부분에 여과기로 흡입되는 배관
온수가 들어오는 배관이 되어 있었습니다( 이 부분은 정상이고요 ...)
수영장 윗부분에 스키머 규모의 물이 낙하되는 부분이 (분수라고 하더군요) 있었습니다.
문제는 여과기를 2개 설치하여, 온수 공급라인과 분수라인에 각기 설치를 하여 놓았습니다.
분수라인에 가스 보일러를 연결하여 놓고, 열심히 물의 온도를 공중에 날리고 있었고,
온수가 순환되는 구조도 아니더군요...
수도물을 가스 보일러에 연결하여 놓고, 그냥 온수를 욕조에 담수해 놓은 방식....
누가 이렇게 설비를 하였냐고 문의하여 보니... 펜션을 하시는 분이 설치를 하였다고
하네요... 경주 다른 몇곳도 이 사람이 설치한 것 같은데... 같은 문제가 생기는 것 같다고...
참!!! 가스 보일러 선정은 매우 중요해요...수영장은 기본적으로 물 순환을 기본으로 합니다.
펜션주에서 물이 순환하는 가스보일러냐고 여쭈어 보았더니.. 그렇다고 하네요...
(하지만 이것은 나의 불찰,, 추후에 보일러 업체에 체크하여 보니, 순환 model이 아니더군요)
몇가지 문제점을 지적해드렸습니다.
1. 수영장은 약품을 쓰기 때문에 가스 보일러에 직접 수영장 물이 들어가면 않되는 점
2. 온도 컨트롤러를 설치, 수영장 물의온도를 설정하여 놓으면, 자동으로 수영장 물의 온도가 관리되니
고생하실 필요가 없음
3. 여과기는 2가지 사용할 필요가 없으니, 수영장 물이 Filtering 되는 배관으로 온수가 흐르도록
바꿔야 한다는 점....
4. 그외 몆가지 문제점...
추후 일정을 잡아
배관을 바꾸어 드렸고, 열교환기를 사용 간접 방식으로 수영장물의 온도가 가온되도록 설치를
하였습니다. 배관는 거의 재공사 수준( 수리하는 정도로 보고, 배관재료비만 15만원만
견적을 하였는데, 재공사 하지 않으면 안될 것 같아....공사를 하니, 배관자재비만 70만원이
넘었네.. ㅠㅠㅠㅠ..그대로 손실... .약속은 약속이니)
가동을 시켜보니, 이게 뭐래요.... 보일러가 가동이 안되네요..
그제서야 보일러를 체크하여 보니... 순환 model이 아니네요..
순환 모델을 찾아 가격을 알아보니 150만원 이상이 되네요..
펜션주가 염려를 많이하셔서...
보일러업체에 문의하여 방법을 찾아 가동시켜 드렸습니다.
팽창탱크를 설치하여 압력을 제어하였고, 가스 보일러용 순환펌프를 설치하여
정상적으로 가동되는 것을 보고 철수 하였습니다.
새해에 대박나시길 기원하면서...
손실을 본 사이트이지만. 보람은 있었네요...