과전류차단기시설, 배선용차단기시설에서
정격전류가 30A이하일때 1.6배나 2배가흐를 시에는 60분, 2분이내 퓨즈가 용단되어야하는데
600A 초과일땐 왜 240분, 20분이 되는 건가요?
그 반대가 되어야하는것아닌가요? 30이하일때 240분 20분이고 600초과일때 60분 2분이내가 아닌지???
상식적으로 이해가안갑니다
배선용차단기도 마찬가지입니다
30이하일땐 2분이내 동작인데
2000초과면 24분이내 동작입니다
30A의 2배전류라고해봤자 60A인데
60A는 2분이내 끊어져야하고 600A의 2배전류는 1200A인데 1200A는 20분 이내에 끊어져야한다??
상식적으로 이해가 안가네요
첫댓글 설비기준은 이해가 아니라 그냥 외워야 하는건데요.
퓨즈나 차단기를 사이즈별로 나눈걸로 알고 있어요. 그래서 퓨즈는 정격전류 2배 이상이면 30A이하 소형 퓨즈는 2분, 600A 이상 대형은 20분이내에 융단되어야 한다는것인데요.