일반적으로 pc방40평 기준으로 봤을경우 흡연석과 비흡연석으로 나누는데 흡연석25평 비흡연석 15평 기준 전체 풍량은 얼마정도 되는게 현명 할까요?
첫댓글 평수로 환기량을 계산 하는 법은 없습니다.재실자의 밀도가 높은 경우-극장, 도서관, 학교교실 등등-에는 더욱 그러 합니다.환기량 산정은 재실 인원당 환기량으로 산정 합니다.
흡연실의 유효환기량 = 필요환기량 * 재실인원유효환기량 = 51~85m3/hr * 인원수 으로 계산 합니다.비흡연실 필요환기량 = 25~30m3/hr 입니다.
머리가 나빠서 그런지 숫자와 용어에 감이 아직 안오네요. 그 수치가 얼마정도 되는지.. 그저 전 담배 와 감각으로 바람을 만지다 보니.. ^^; 아직 수련이 많으 필요한가 봅니다...
좋은 정보 고맙습니다^^
첫댓글 평수로 환기량을 계산 하는 법은 없습니다.
재실자의 밀도가 높은 경우-극장, 도서관, 학교교실 등등-에는 더욱 그러 합니다.
환기량 산정은 재실 인원당 환기량으로 산정 합니다.
흡연실의 유효환기량 = 필요환기량 * 재실인원
유효환기량 = 51~85m3/hr * 인원수
으로 계산 합니다.
비흡연실 필요환기량 = 25~30m3/hr 입니다.
머리가 나빠서 그런지 숫자와 용어에 감이 아직 안오네요. 그 수치가 얼마정도 되는지.. 그저 전 담배 와 감각으로 바람을 만지다 보니.. ^^; 아직 수련이 많으 필요한가 봅니다...
좋은 정보 고맙습니다^^