문제49번 (2)번에서 최말단에서 전압강하 구할때 전류값을 기입할때 최말단이니 한층이니깐 0.66A가 아니고 0.46A를 넣는게 아닌가요??
첫댓글 회원님 안녕하세요~해당 문항에서의 건물은 지하 1층, 지상 5층 건물입니다.그러면 가장 높은 층까지 전선이 설치되어야겠습니다. 이 의미는 지상 5층에 있는 경종의 전류가 가장 먼 거리의 전류라는 의미이기도 합니다.따라서, 0.3A를 더해주는 것은 지상 5층에 있는 경종까지의 전류를 더한 것이라고 생각해주시면 됩니다.감사합니다.네이버카페로 가입하시면 더 많은 자료를 제공받으실 수 있습니다.https://cafe.naver.com/dasanpass
첫댓글 회원님 안녕하세요~
해당 문항에서의 건물은 지하 1층, 지상 5층 건물입니다.
그러면 가장 높은 층까지 전선이 설치되어야겠습니다. 이 의미는 지상 5층에 있는 경종의 전류가 가장 먼 거리의 전류라는 의미이기도 합니다.
따라서, 0.3A를 더해주는 것은 지상 5층에 있는 경종까지의 전류를 더한 것이라고 생각해주시면 됩니다.
감사합니다.
네이버카페로 가입하시면 더 많은 자료를 제공받으실 수 있습니다.
https://cafe.naver.com/dasanpass