  • 16.02.15 22:16

    첫댓글 검전드라이버를 사용해보세요... 어차피 공통선은 활선일테니 검전드라이버로 체크하시면 됩니다... 전등선은 몇 가닥이던 하나는 활선 하나는 스위치선이니 단순히 생각하시면 되지 않을까요?
    공통선 찾아 연결하시고 스위치선은 아무거나 하나만 살려 사용하시면 되지요

  • 작성자 16.02.15 22:29

    그럼 스위치 내리고 검전드라이버 접촉시 움직이면 공통, 스위치 올렸을때 움직이면 스위치인가요? 슬슬 뭔가 풀리는 기분입니다

  • 16.02.15 22:23

    스위치 탈거하시면 스위치공통선...스위치1,2
    전등쪽 스위치선과 같은색이 스위치선이고
    다른 나머지가 등공통선 입니다

  • 작성자 16.02.15 22:31

    안건드렸을때는 찾겠는데 인테리어한다고 선 색상은 바꿨을때는 못찾겠더라구요 ㅠ

  • 16.02.15 22:33

    네... 스위치쪽을 먼저 생각하시면 복잡합니다... 스위치내리시고 전등쪽에서 검전드라이버로 드라이버에 불이 들어오는선 하나를 공통섬으로 잡으시고 나머지 반응이 없는선 아무거나 하나를 스위치선으로 연결하신 후 스위치를 올려서 켜지는 스위치만 살리시고 나머지는 전등이나 스위치쪽 모두 테이핑처리해서 재껴두시면 되겠지요

  • 작성자 16.02.15 22:41

    딱 이해됐습니다 ㅎㅎ 그럼 검전드라이버만 있으면 되는건지요? 몇일전 관리사무소에서 와서 선 찾아줄때는 선 2개짜리를 각각 대보면서 찾기에 겁나 힘든줄알았습니다 ㅎㅎ 그럼 선 2개짜리 터스터기는 스위치 내리고 선접촉시 움직이는 2개가 공통인건가요? 갑자기 속이 쉬원해 졌습니다 검전드라이버 하나면 해결될것을 ㅋㅋ

  • 16.02.15 22:44

    네... 검전드라이버 하나 준비하시고 테스터기는 아나로그보다 디지탈 방식으로 포켓형 하나만 있으시면 일반 가정 배선은 무리없습니다....

  • 16.02.16 10:35

    두가닥 나오는 스위치는 등기구 하나밖에 작동이 안되잖아요.한선은 공통선 한선은 등기구쪽하나.
    3가닥나와야지 하나공통선에 두가닥은 각각의 등기구작동.저는 30년전에 쓰던 테스터기로 ㅋ

  • 작성자 16.02.16 11:00

    딱 3선이 나와있으면 편한딩 평수큰 아파트는 두가닥선으로 거실등이 4개로 나와있더라구요 . 2개2개 스위치로 등은 따로 들어오구요 이걸 선3개짜리 조명에 접목하려니 공통선이 뭔지 ㅠ 그것도 다 검은색으로 해놔서뤼

  • 16.02.16 11:24

    @좋은사람좋은집(황주하) 전등을 전등선과 연결해서 부착하고
    스위치 전선을 한가닥을 정해서 붙잡고, 다른 전선을 한가닥씩 직접 대보면서 찾으면 됩니다
    붙잡은 정해진 전선이 아니라면 다른 전선으로 바꾸어서 반복 작업을 해보세요

  • 16.02.16 11:10

    검전드라이버가 될때도 있고 안될때도 있습니다
    왜???
    보통 건축 전기 배선은 스위치쪽으로 플러스 전기선을 내리고, 전등쪽은 마이너스 전선으로 합니다
    검전드라이버는 플러스쪽만 반응하므로, 정상적으로 배선이 되었다면 전등쪽에서는 안잡힙니다
    전공이 생각없이 배선을 했을 경우는 전등쪽에서 잡힐수도 있는데요
    정상적인 배선이 되었다면
    검전드라이버로 공통선(전원선)을 찾는 방법은, 일단 전등을 떼어내고 전선 두가닥을 안전하게 벌려놓고
    스위치를 킨 상태로 전등선에서 검전드라이버로 선 한가닥씩 대보면 반응안하는 선이 공통선입니다

  • 16.02.16 10:50

    보통 전원선 색깔은 플러스는 적색, 마이너스는 흑색으로 합니다만, 현장 상황에 따라 달라지고
    또 같은색 전선이 모자랄시 다른색으로 할 수도 있습니다

  • 16.02.16 11:19

    전선을 테스터나 검전드라이버가 없을때 찾는 방법
    전등과 스위치를 분리해서 떼어놓고, 스위치 전선 한가닥씩 뻰치로 찝어서 살살 치듯이 살짝 빼는 느낌으로 당겨보면 전등쪽 전선이 많이 움직이는 선이 있습니다
    이선이 아니고 적게 움직이거나 안움직이는 전선이 공통선입니다

  • 16.02.16 11:15

    공통선이란???
    마이너스전선을 말하며 차단기에서 전등을 연결하는 전선을 말합니다
    보통 플러스전원선을 L로 표기하며 마이너스를 N으로 표기하는데
    L선을 전력선이라 하며
    N선을 공통선이라고 지칭합니다

  • 작성자 16.02.16 11:19

    자세한 설명 감사드립니다 .그간 전기는 모르고 무서워서 시켰는데 홈조명 하면서 직접하다보니 많이 배우게 됩니다 전 전등쪽에서 공통선을 찾아야하는데 만약 검전드라이버로할시 스위치를 올리고 선 하나씩 찍었을때 반응하는게 공통인건가요?

  • 16.02.16 11:26

    @좋은사람좋은집(황주하) 반응 안하는 전선이 마이너스선이며 N선 공통선입니다

  • 작성자 16.02.16 11:31

    @해마(신형철) 이제 다 온거같습니다
    전등쪽에서 찾을경우 정석배선이면 마이너스가 공통이니 검전으로 찾기불가.고로 스위치를 올리고 반응하는게 스위치 .무반응이 공통 이런건가요?

  • 16.02.16 11:41

    @좋은사람좋은집(황주하) 하지만 플러스 마이너스가 바뀌어 있다면
    스위치를 꺼도 반응하게 됩니다
    그러니까 이때는 반대가 되어
    스위치를 껐는데 반응하는 선이 공통선으로 봐야합니다

  • 작성자 16.02.16 11:50

    @해마(신형철) 이제 됐습니다 ㅎㅎ 정말 감사드립니다 일단 검전이랑 포켓용 하나 사서 가게에서 테스트 해봐야겠습니다 ^^ 속 쉬원해졌습니다 ㅋㅋ

  • 16.02.16 13:26

    @좋은사람좋은집(황주하) 위의 그림은 전기과를 들어가면 기장 기초이며 기본이 되는 배선도(회로도)인데
    아무리 복잡하고 많은 전등과 스위치가 있어도 위의 배선도를 절대 벗어날수 없습니다

  • 작성자 16.02.16 12:11

    @해마(신형철) 저 배선도를 보고 이해가 팍 됐습니다

  • 16.02.16 11:18

    정상적인 플러스 마이너스 배선이 안된 집에서의 증상은 밤에 형광등을 꺼도 미세하게 아른거리며 깜빡이는 증상이 나타날 수도 있습니다

  • 작성자 16.02.16 11:21

    아~~~~ 주공아파트의 잔상증상이 이런걸수도 있겠군요 .팍팍튀기도 하더라구요

  • 16.02.16 11:30

    @좋은사람좋은집(황주하) 집안에서 여기저기 플러스선이 뒤죽박죽 배선되어진 집도 있는데
    신축공사나 리모델링 또는 전기공사를 할때 어깨넘어 배운 전공들이나 신참 전공들이
    생각없이 입선하며 결선했을때 플러스선이 개판이 됩니다

  • 16.02.16 11:57

    @좋은사람좋은집(황주하) 플러스선이 전등으로 배선되었다면, 형광등 안정기와 형광전구까지 플러스 전력이 공급되어 미세하게 깜빡이는 증상이 나타나는데
    미세하게 깜빡이는 증상이 나타나는 또다른 경우가 있는데
    스위치에 작게 빨간 점으로 작은 불이 들어오는 스위치가 달려 있어도 똑같은 증상이 나타나며
    누전으로도 같은 증상이 나타날수도 있습니다

  • 16.02.16 12:02

    위의 질문글에서 2개의 스위치로 등 1개에서 2개의 스위치를 다 켜야 1개등 전체가 다 들어오고
    1개 스위치만 켰을때 반만 들어오는 경우인지???
    응접실 주등이 2개가 따로 달려서 각각 들어오는지를 모르겠네요

  • 작성자 16.02.16 12:06

    요렇게 되있습니다 1번 스위치로 2개 들어오고 2번스위치로 2개 들어오고요

  • 16.02.16 12:11

    @좋은사람좋은집(황주하) 등 1개에 나뉘어 들어오는군요
    그럼 전등선이 3가닥으로 내려와 있을 것인데요

  • 16.02.16 12:19

    이 세가닥을 생각치 말고, 일단 전등도 2개 회로로 나뉘어진 등이라면
    전등안쪽에 보면 전선 연결하는 곳을 보면 전선 3가닥을 연결하게 되어 있을 것인데
    천정 전등선 세가닥중 두가닥을 임의로 정해서, 새로 구입한 전등의 전선을 연결하는 곳을 보면
    가운데가 두가닥이 묶여 있고 양쪽이 한가닥씩 물려 있습니다, 이설명이 맞다면
    가운데와 양쪽중 한쪽으로 두가닥만 천정 전선을 연결해보면
    전등이 켜질 것인데, 켜졌다면 이두가닥중 하나가 공통선입니다
    두가닥을 연결했는데도 안켜진다면, 연결을 안한 나머지 한가닥이 공통선입니다

  • 작성자 16.02.16 12:29

    1개의 등에서 4개가 따로 들어오는게 아니고

    각각의 독립된 등에 전선이 딱 2가닥씩 나와

    있습니다 아마도 천장에서 작업해서 등사이

    간격이 있다보니 각각의 조명에 선 2개씩만

    뺐던거 같습니다 이걸 말씀하신 3구전선의

    일체형 조명으로 교환하기위해 공통선을

    찾고자 했습니다 다검은색이라 알수가 없더라구요

    저번에 했던방법은 1번등과 2번등 4가닥의

    선으로 여기저기 찔러보며 찾다가 쇼트가

    나서 관리소에서 찾아줬었습니다

    좀 창피하더라구요 ㅠ

    그때는 2가닥의 테스터기로 찾던데 그게

    너무 궁굼했었습니다 금요일 비슷한 현장이라

    미리 공부좀 하려구요 ^^

  • 16.02.16 12:33

    @좋은사람좋은집(황주하) 따로 4개등이 달려있는데 1개등만 설치한다면
    철거한 자리가 1개등으로 철거자리가 가리워져야 하는데
    다 안가려진다면 도배를 해야 합니다

  • 16.02.16 12:38

    @좋은사람좋은집(황주하) 이때는 새로 설치할 등보다 작게 천정을 뚫어서 천정속을 보면 연결된 세가닥을 찾을수 있습니다

  • 작성자 16.02.16 12:35

    @해마(신형철) 네 도배는 주인분이 직접 사람 시키신다하여 전 조명만 달면 될듯 합니다 ^^ 요번에는 멋지게 한방에 찾아서 설치 완료 할거같습니다 ㅋㅋ 감사합니다

  • 16.02.16 12:37

    @좋은사람좋은집(황주하) 2가닥씩 연결된 전선을 철거하고 세가닥 원선을 살려서 전선을 필요한 길이로 연결후
    천정밖으로 빼내서 공통선을 찾아 전등을 연결해야 합니다

  • 16.02.16 12:40

    @좋은사람좋은집(황주하) 전등 설치는 세가닥을 먼저 빼낸후 도배후에 설치를 해야합니다

  • 작성자 16.02.16 12:58

    @해마(신형철) 넵 참 지금 테스터기를 하나 사려고하는데(옥션) 이와같은 상황에 적절한 제품 추천
    부탁드립니다 종류가 많더라구요 포켓형으로
    생각중입니다

  • 16.02.16 13:22

    @좋은사람좋은집(황주하) 중국산 비추
    국산이나 일제 추천합니다

  • 16.02.16 12:30

    등이 4개가 각기 달려있다면
    1개등에 2가닥씩 전선이 내려와 있는데요
    천정안쪽 그러니까 일명 [덴조]라고도 표현합니다만
    이 천정[덴조]속을 보면 전선박스에서 세가닥이 내려와 4군데로 2가닥씩 이 세가닥에 연결되어
    나뉘어 2가닥으로 천정밖으로 나와 있습니다

  • 16.02.17 08:34

    2가닥이 3개선에서 4군데로 묶여 결선 되어 있는데
    이 2가닥중에 한선이 5가닥으로 묶여있는 선이 공통선입니다
    천정속에서 확인할 수 있습니다

  • 16.02.16 19:19

    역쉬..우리 해마형님이 전문가십니다.
    저는 여지껏 주먹구구식으로 했거든요.다음엔 우리집 등기구달때 여쭙겠습니다.

  • 16.02.17 08:43

    건축전기를 공고부터 전공해서 과장급 현장소장으로 사표내고 퇴직하고 철물점을 합니다
    철물점을 하면서 공고에서 부과목으로 배운 건축설비까지요