전압강하에 대해서 확인차 한번 더 올려봅니다. 이렇게 풀면 되나요?
첫댓글 제시가 없을시 다음기준으로 합니다.전기사업자로부터 공급받을때 / TR(변전실)에서 공급받을때60M 이하 2 / 3 120M 이하 4 / 5200M 이하 5 / 6200M 초과 6 / 7%270M이므로 7% 적용해서전선굵기 산정시 상전압기준 220 X 0.07 = 15.4V허용전압강하는 선간전압기준 380 X 0.07 = 26.6V
kec에서 전압강하는 아래의 기준으로 변경되었습니다.따라서 문제에서 전압강하율이 주어지지 않는다면 하단 표 기준으로 선정하여 풀이하셔야 합니다.그리고 100m를 넘는 증가분에 대하여 고려한 후 전선의 굵기를 산정하셔야 합니다.
제가 풀은 방법이 답이 맞나요?
업데이트된 부분을 제가 모르고 있었네요 감사합니다~~~~~
첫댓글 제시가 없을시 다음기준으로 합니다.
전기사업자로부터 공급받을때 / TR(변전실)에서 공급받을때
60M 이하 2 / 3
120M 이하 4 / 5
200M 이하 5 / 6
200M 초과 6 / 7%
270M이므로 7% 적용해서
전선굵기 산정시 상전압기준 220 X 0.07 = 15.4V
허용전압강하는 선간전압기준 380 X 0.07 = 26.6V
kec에서 전압강하는 아래의 기준으로 변경되었습니다.
따라서 문제에서 전압강하율이 주어지지 않는다면 하단 표 기준으로 선정하여 풀이하셔야 합니다.
그리고 100m를 넘는 증가분에 대하여 고려한 후 전선의 굵기를 산정하셔야 합니다.
제가 풀은 방법이 답이 맞나요?
업데이트된 부분을 제가 모르고 있었네요
감사합니다~~~~~