[실기] 다산교재 이론서 전압강하에 대해서 확인차 한번 더 올려봅니다. 이렇게 풀면 되나요?
합!! 추천 0 조회 1,797 21.02.02 17:12 댓글 4
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 21.02.02 22:34

    첫댓글 제시가 없을시 다음기준으로 합니다.

    전기사업자로부터 공급받을때 / TR(변전실)에서 공급받을때

    60M 이하 2 / 3
    120M 이하 4 / 5
    200M 이하 5 / 6
    200M 초과 6 / 7%

    270M이므로 7% 적용해서
    전선굵기 산정시 상전압기준 220 X 0.07 = 15.4V
    허용전압강하는 선간전압기준 380 X 0.07 = 26.6V

  • 21.02.03 09:33

    kec에서 전압강하는 아래의 기준으로 변경되었습니다.
    따라서 문제에서 전압강하율이 주어지지 않는다면 하단 표 기준으로 선정하여 풀이하셔야 합니다.
    그리고 100m를 넘는 증가분에 대하여 고려한 후 전선의 굵기를 산정하셔야 합니다.

  • 작성자 21.02.04 11:26

    제가 풀은 방법이 답이 맞나요?

  • 21.02.03 13:01

    업데이트된 부분을 제가 모르고 있었네요
    감사합니다~~~~~