첫댓글 선을갈거나 차단기를 갈거나욬ㅋ
한선은 220 이고 한선은 접지와 연결 되지 않았나요
접지 자체가 없어요 ㅜ.ㅜ이런경우 첨이라 황당하네요
전원선 한선이 단선이네요 ..콘센트를 가세요
전원 1선이 단선이면 전압이 0v나오는거 아닌가요 ?
콘센트 불량일수도 있고. .제생각엔 선로측 문제일듯 하네요.선로 확인을 해보시길. .
삭제된 댓글 입니다.
콘센트커버 풀고 뒤쪽에서 측정하였습니다
@금은화 조인트박스 풀어서 잘 연결되있는지 상태를 봐야합니다.일반적으로 단선 2.5SQ 결선은 쥐꼬리 접속을 합니다.
감사합니다^^ 그런데 위아래측정이란 말은 차단기 1, 2차측 말씀하시는거죠?
차단기 off상태에서 위아래가 110v가 나오는게 맞나요? 220v가 아니구여? 방금 확인해보니 1번째차단기를 위아래는 229v / 1.5v , 2번째차단기는 똑같이 147v/5v , 3번째차단기는 0v/231v , 4번째 차단기는 231v/0v 이렇게 나오네요 .. 첫번째 값에서 229v는 위아래전압이면서 좌측이고 1.5v도 위아래전압이면서 우측면 값입니다
@전기로가는중 오늘 차단기 모두 새걸로 교체하였습니다 .. 근데 결과는 똑같네요.. 콘센트 1회로만 0v 나옴2번 분기차단기랑 3번 분기차단기 선로에 문제가 있는게 확실한데 차단기1개에 2회선으로 되어 있어 대략 난감하네요
이론과 실무를 접목시키는게 쉽지 않네요 ^^;
차단기 하나에 2회로가 접속되어 있다면 같은 회로끼리 잘 분리하셔서 메거로 절연저항 측정해 보시고 그중 절연저항값이 잘 나오는회로(보통 2메가옴 이상 나오면 누전차단기가 떨어지지 않습니다)는차단기에 다시접속하여 투입하면 전기가 들어오지 않는부분이 있으면 나머지 접속하지 않았던 회로일것입니다. .
첫댓글 선을갈거나 차단기를 갈거나욬ㅋ
한선은 220 이고 한선은 접지와 연결 되지 않았나요
접지 자체가 없어요 ㅜ.ㅜ
이런경우 첨이라 황당하네요
전원선 한선이 단선이네요 ..콘센트를 가세요
전원 1선이 단선이면 전압이 0v나오는거 아닌가요 ?
콘센트 불량일수도 있고. .제생각엔 선로측 문제일듯 하네요.선로 확인을 해보시길. .
삭제된 댓글 입니다.
콘센트커버 풀고 뒤쪽에서 측정하였습니다
@금은화 조인트박스 풀어서 잘 연결되있는지 상태를 봐야합니다.
일반적으로 단선 2.5SQ 결선은 쥐꼬리 접속을 합니다.
삭제된 댓글 입니다.
감사합니다^^ 그런데 위아래측정이란 말은 차단기 1, 2차측 말씀하시는거죠?
차단기 off상태에서 위아래가 110v가 나오는게 맞나요? 220v가 아니구여? 방금 확인해보니 1번째차단기를 위아래는 229v / 1.5v , 2번째차단기는 똑같이 147v/5v , 3번째차단기는 0v/231v , 4번째 차단기는 231v/0v 이렇게 나오네요 .. 첫번째 값에서 229v는 위아래전압이면서 좌측이고 1.5v도 위아래전압이면서 우측면 값입니다
@전기로가는중 오늘 차단기 모두 새걸로 교체하였습니다 .. 근데 결과는 똑같네요.. 콘센트 1회로만 0v 나옴
2번 분기차단기랑 3번 분기차단기 선로에 문제가 있는게 확실한데 차단기1개에 2회선으로 되어 있어 대략 난감하네요
삭제된 댓글 입니다.
이론과 실무를 접목시키는게 쉽지 않네요 ^^;
차단기 하나에 2회로가 접속되어 있다면 같은 회로끼리 잘 분리하셔서 메거로 절연저항 측정해 보시고 그중 절연저항값이 잘 나오는회로(보통 2메가옴 이상 나오면 누전차단기가 떨어지지 않습니다)는차단기에 다시접속하여 투입하면 전기가 들어오지 않는부분이 있으면 나머지 접속하지 않았던 회로일것입니다. .