감사합니다.
아래의 변압기 임피던스를 고려하는 경우, 계산식 풀이를 설명해 주시면 좋겠습니다.
계산풀이 중 이 부분이 어떻게 나왔는지 궁금합니다.
☞ 혹시, -( Xt ÷ 3 ) 이 부분이 어떻게 나왔는지 말씀해 주시면 감사하겠습니다..
첫댓글 한선에 xt가3개 병렬....그리고 c에서 L빼준다 뭐 이거였던거 같은데 자세하게는 모르겠네요
변압기 1상의 유도성 리액턴스 : Xt소호리액터 접지의 경우 C와 병렬공진을 이용한 것이며, 변압기 각 상의 리액턴스 3개가 병렬연결된 것이므로, Xt/3 가 됩니다.
답변 감사드립니다. 그리고 혹시 (-) 마이너스를 해 주는 이유도 궁금한데, 알 수 있나요? ( C와 L 이 반대 성분이라서 그런가 유추해 봅니다. )
첫댓글 한선에 xt가3개 병렬....그리고 c에서 L빼준다 뭐 이거였던거 같은데 자세하게는 모르겠네요
변압기 1상의 유도성 리액턴스 : Xt
소호리액터 접지의 경우 C와 병렬공진을 이용한 것이며, 변압기 각 상의 리액턴스 3개가 병렬연결된 것이므로, Xt/3 가 됩니다.
답변 감사드립니다.
그리고 혹시 (-) 마이너스를 해 주는 이유도 궁금한데, 알 수 있나요? ( C와 L 이 반대 성분이라서 그런가 유추해 봅니다. )