[실기] 다산교재 이론서 저압 옥내전선로 전용의 인입 개폐기 생략 근거
이봉구 추천 0 조회 1,100 21.02.04 15:08 댓글 2
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 21.02.05 11:03

    첫댓글 질문1.
    전용의 인입개폐기란 말 그대로 수용가 인입측 설치되는 개폐기로 해당 규정은 한전과 계약된 개별 수용가에 대하여 적용하는 규정이며, 아파트가 한전과 계약하는 방법은 아파트별 상이할 수 있습니다.

    질문2.
    내선규정 1450-8. 인입구장치 부근의 배선
    인입구장치를 설치해야 할 장소에서 개폐기의 합계가 6개 이하이고 또한 이들 개폐기를 집합하여 시설하는 경우는 전용의 인입개폐기를 생략할 수 있다.

    아래 이미지 참고하시길 바랍니다.

  • 작성자 21.02.05 11:53