11/10....1일차 2교시: 먼지시험
1. 목적:
물질의 파쇄, 선별, 퇴적, 이적 기타 기계적 처리 또는 연소,합성분해 시 굴뚝에서 배출되는 입자상 물질의 농도를 측정하기 위한 시험방법
2. 적용범위
배출가스 중에 함유되어 있는 액체 또는 고체인 입자상 물질을 등속흡입하여 측정한 먼지로서,
먼지 농도 표시는 표준상태(0℃,760 ㎜Hg)의 건조 배출가스 1㎥중에 함유된 먼지의 질량농도를 측정
3. 먼지 측정방법
대기오염공정시험기준(ES 01301) 배출가스 중 먼지 측정방법
4. 대기오염공정시험기준(ES 01301 )
①먼지 측정방법: 반 자동식 측정법(ES 01301. 1a)
수동식 측정법(ES 01301. 2)
자동식 측정법(ES 01301.)

②시료채취방법-반자동-구성

시료채취부 : 흡입노즐, Probe, 피토우관, 여과지홀더, 여과지 등
연결부 : Cable, 임핀저, 냉각상자, 실리카겔 등
유량측정부 : Sampler, 진공펌프 등
③시료채취방법 (반자동 채취방법)
측정위치 선정
1)굴뚝의 굴곡부분이나 단면모양이 급격히 변하는 부분을 피하여 배출가스 흐름이 안정되고
측정작업이 쉽고 안전한 곳을 선정
2)수직굴뚝 하부 끝단으로부터 위를 향하여 그곳의 굴뚝 내경의 8배 이상이 되고,상부 끝단으로
부터 아래를 향하여 그곳의 굴뚝 내경의 2배 이상이 되는 지점을 선정
3)위의 기준에 부합되기 힘들면 하부 내경의 2배 이상과 내경의 ½ 배 이상 되는 지점을 선정
수직굴뚝에 측정공을 설치하기 곤란하여 수평 굴뚝에 측정공이 되어 있는 경우는 수평굴뚝에서도
측정할 수 있으나 측정공의 위치가 수직굴뚝의 측정위치 선정기준에 준하여 정된 곳이어야 함
단, 수평굴뚝의 경우에는 모든 측정점에서 측정



첫댓글 좋은 글 감사합니다!!^^
사각덕트의 측정점수도있는데 역시나 어려운 사각덕트 측정점수입니다