지원구분 |
인력지원 |
장비지원 |
지원내용 | |
본사 (4명) |
중부본부 |
김 윤만 본부장 오 현석 부장 |
인력수송차량 |
지휘감독 |
기술지원본부 |
최 영호 본부장 강 성남 차장 | |||
사업장 (7명) |
구의현대프라임 |
설비과장1 반장1 기사1 |
|
노력봉사 |
잠실진주 |
설비계장1 기사1 |
공구제공 |
노력봉사 | |
신반포3차 |
영선계장1 |
청계천부품구매 |
노력봉사 | |
성수I-PARK |
반장1 |
수중펌프1Set |
노력봉사 | |
성수동롯데캐슬 |
|
수중펌프1Set |
| |
송파삼성래미안 |
|
수중펌프1Set |
| |
관공서 |
성동소방서 |
|
수중펌프2Set |
|
성수2동사무소 |
|
수중펌프5Set |
| |
동부수도사업소 |
|
급수차6회 15톤 |
| |
입주민 |
대표회장 |
|
식사제공 |
민원해소 |
부녀회장 |
|
쌍화차1박스 |
민원해소 |
7. 비상대책반 운영과 지원업무활동 결과
1)본사에서는 사고발생시를 대비하여 3단계비상대책반을 운영하고 있습니다.
제1단계 : 현장초기대응(해당 사업장)
제2단계 : 최근거리 사업장지원대응(지역별본부 블록화)
제3단계 : 전사대응(기술지원본부 중심)
2)본 사고발생 현장에는 본사가 운영 중인 3단계비상대책반이 정상 가동되어 현장수습에 전념하여 입주민의 불편이 계속됨에도 불구하고 입주자대표회장님과 동 대표님 또한 부녀회장님까지 격려를 아끼지 않으셨습니다.
3)이러한 결과는 중부본부의 최근거리 사업장은 물론 먼 거리 사업장까지 합심하여 인력 및 장비지원을 신속히 하여주신 덕분이라 사료되며 지원사업장의 소장님과 직원들에게 감사를 드립니다.
8. 교훈 및 착안사항
1) 화재보험특별약관
침수사고와 방수 누수 등과 관련된 제반 불의의 안전사고에 대비하여 화재보험의 해당 특별약관을 필히 가입하시어 발생된 피해를 최소화하여야합니다.
<화제보험가입시 지하저수조 넘침사례에대한특약이 있는 데...다 아시셌지만 ...보험료 1만원입니다.>-정확한 약관명: 급배수설비 누출손해담보 특별약관
2) 침수사고발생시 조치요령과 착안사항
가. 지하저수조실/기계실/전기실이 물 넘침 사고로 침수될 경우 이를 긴급히 조치하고자 급한 마음으로 침수장소에 위치한 차단밸브를 잠그려고 뛰어드는 경우가 있습니다. 근무자로서 긴급히 조치하고자하는 심정은 잘 알겠으나 감전사고에 의한 본인의 생명을 담보한 것으로서 하여서는 안 될 일입니다.
나. 물 넘침 사고는 대부분 새벽시간에 발생 발견하게 됩니다. 인적이 뜸하고 근무인원이 적은 사업장은 나 홀로 조치를 하여야함으로 침착하고 신중하여야합니다.
다. 물 넘침 사고가 발생될 경우에는 맨 먼저 시수메인밸브를 차단시켜야합니다. 그러기 위해서는 평소 시수메인밸브 위치를 알아 두어야하고 보조핸들이 필요한 경우에는 보조핸들의 위치를 반드시 알아 두어야합니다.
라. 기술지원본부에서 실시한 금년 상 하반기 기술간부실무교육과정에서는 물 넘침 즉 침수사고의 주범인 정 수위밸브 작동원리이해와 분해 청소 조립과정에 대하여 충분히 설명된 바가 있으며 그 내용을 본사 그룹웨어 자료실에 등록하였으므로 관리기본업무의 필수과목으로 반드시 익혀두셔야 합니다.
마. 또한 기술지원본부 사업장방문 안전점검 시 첫 번째 확인 항목이 이중경보장치 가 설치되어 있는지의 여부이므로 아직도 미비 된 사업장은 이번 기회를 통하여 필히 점검 보완하시기 바랍니다.
바. 2004년 한 해 동안 정화조를 포함하여 총4번째의 사고를 당하고 있습니다. [사고사례]를 참조하여 다시는 이러한 일이 재발하지 않도록 침수사고예방과 조치에 각별히 유념하여주시기를 당부합니다.