시화 정왕동 월드 아파트 2달 전부터 밑에 집 베란다 천장 및 벽에 페인트에 얼룩이 생기는 누수 원인은? 위집에 PB 에이콘 온수 배관 미세 누수
안녕하세요
청풍 누수 설비 업체
대표 김 사장입니다
직접 공사하고 직접 포스팅하는 정직한 업체입니다
유튜브 채널 오픈했습니다
유튜브 검색창에 청풍누수설비하수구TV로 하시면 업로드 영상을 보실 수 있습니다
본 내용을 영상으로 촬영해서 편집해서 유튜브에 영상을 업로드했습니다
영상 보시고 구독과 좋아요 많이~많이~~ 눌러주세요
저에게 아주 많은 힘이 됩니다
시흥시 정왕동에 위치한 월드 메르디앙 아파트 고객님께서 저번주에 밑에 집 누수로
누수탐지 공사 요청을 주셨습니다 약 2달 전부터 밑에 집 베란다 공용 비트가 있는 천장과
벽에 페인트가 얼룩이 생기면서 젖는 누수 현상이 있고 계단 천장 및 벽에 페인트가
얼룩이 생기면서 천장에 물방울이 맺히면서 아주 가끔씩 물이 한 방울씩 떨어지는
상황입니다 관리 사무실에 연락해서 누수 상황을 보여드렸더니 사무실 직원분이
본인들이 해결할 살황은 아니라고 하면서 세대에서 알아서 업체 불러서 처리하라고
하면서 철수를 했다고 하더군요 저희 업체에 연락을 주셔서 점검 및 누수 원인을
확인하기로 하고 출동해서 점검을 진행했습니다
위집에 집주인께서 수도 메인 배관에서 누수가 되는 것 같다고 하면서 점검을
요청 주셔서 누수 공압 테스트 해서 확인을 했습니다
메인 수도 배관이 참 이상하게 설비되어 있는 아파트입니다
욕실 천장에 점검구 열고 벽 쪽에 또 점검구 열면 메인 수도 배관 물 차단 밸브가 있습니다
밸브 잠그고~~ 현관 출입문 옆에 수도 계량기 분리해서 메인 배관에 공압을 넣어서
누수를 확인했습니다 메인 수도 배관에는 전혀 공압 손실이 없습니다
일단 메인 수도 배관은 누수가 아니어서 세대로 들어가는 수도 배관에 공압을
넣어서 누수 여부를 확인했습니다 역시 공압 손실이 전혀 없습니다
세대로 들어가는 수도 배관도 누수가 아닙니다
온수 배관에 공압을 넣어서 누수 점검을 해보니 미세하게 압이 떨어집니다
수도꼭지 및 수전이 오래돼서 공압이 밀리는 게 아닌가 하고 꼼꼼하게 점검을 해보니
공압이 밀려서 압이 떨어지는 게 아니고 미세하게 배관에서 누수가 된다는
판단이었습니다 당장 공사 진행을 못하고 어제 오전 시간에 일정을 잡아서 누수탐지를
진행했습니다 가스 탐지로 누수 포인트 추적해 보니 싱크대 밑에서 미세하게 누수되는
PB 에이콘 배관을 조금 어렵게 찾아서 수리를 해서 누수를 완벽하게 해결해 드렸습니다
그럼 어떤 누수 내용인지 한번 볼까요~~
시흥시 정왕동에 위치한 월드 메르디앙 아파트 모습입니다
밑에 집 세대는 연세가 많으신 할머니께서 거주를 하시는데요
약 2달 전부터 베란다 공용 비트가 있는 천장과 벽에 페인트가 얼룩이
생기면서 젖었다~말랐다~~ 하면서 조금씩 번지는 누수 현상이 있습니다
2달 전부터 누수가 시작돼서 이 정도로 샌다는 것은 미세하게 누수가 된다는
뜻인데 제가 볼 때는 뭐~~ 그렇게 걱정할 상황은 아니었습니다
천장에서 물이 떨어지는 상황도 아니고 벽에서도 물이 흘러내리는
상황은 아니었습니다
계단 천장 및 벽에서 페인트가 얼룩이 생기면서 젖었다~~ 말랐다~~ 하면서
천장에 얼룩이 생기는 부분에 물방울이 맺혀서 아주 가끔씩 물이 한 방울씩
떨어지는 상황이었습니다
딱 봐도~~ 엄청 미세하게 새는 누수로 보이지요~~
이 아파트는 수도 계량기는 현관 옆으로 있지만 물 차단 밸브가 참 이상한 위치에 있습니다
욕실 천장 점검구 열고 벽 쪽에 점검구 열면 밸브가 있습니다
집주인께서 육안으로 보시고 밸브에서 현관 옆에 수도 계량기로 오는 메인 수도 배관에서
누수가 되는 것 같다고 하시면서 누수 점검을 요청 주셨습니다
수도 계량기 분리해서 공압을 넣어서 확인해 보니 전혀 공압 손실이 없습니다
메인 수도 배관은 누수가 아니라는 판단입니다 세대에 직수(냉수) 배관에 공압을
넣어서 누수 여부를 확인해 보니 전혀 공압 손실이 없습니다
세대에 직수(냉수) 배관도 누수가 아닙니다 온수 배관에 공압을 넣어서 누수 점검을
해보니까 압이 미세하게 손실이 왔습니다 한참을 지켜봐도 공압이 미세하게
떨어져서 수도꼭지 및 수전이 오래돼서 압이 밀리는 게 아닌가 하고 꼼꼼하게
점검을 해봐도 밀리는 압이 아니고 배관에서 미세하게 샌다는 촉을 받았습니다
그날은 누수탐지 공사를 못하고 어제 오전 시간에 일정을 잡아서 누수탐지를
진행했습니다
온수 배관에 누수탐지를 진행하기 전에~~
보일러 밑에 직수(냉수) 물 차단 밸브가 오래돼서 고착으로
밸브가 전혀 물 차단이 안 돼서 새 밸브를 준비해서 교체를 하고
보일러로 들어오는 직수 물을 차단하고 공압을 넣어서 누수탐지를 진행했습니다
보일러에서 온수 배관을 분리해서 공압을 넣어서 물 빼기를 하고 공압을 넣어서
압이 떨어지는지 확인을 해보니 이상하게 또 압이 안 떨어졌습니다
너무 미세하게 새서 막혔나 하고 기다렸더니 어느 순간에 압이 미세하게 떨어지기
시작합니다 ~~ 압이 떨어질 때 누수탐지용 가스를 바로 주입해서 포인트 추적을 했습니다
누수탐지용 가스를 주입하고 5분도 안 돼서
가스 탐지 센서를 싱크대 밑에 보일러 분배기가 있는 뒤에 대보니까
바로 경보음이 울립니다
포인트가 바로 나왔습니다
가스 탐지기 2대로 비교 분석해서 누수를 확인하고
굴착 결정을 합니다
싱크대 밑판을 절단하고 바닥을 굴착해서 온수 배관을 찾았는데
누수가 아니었습니다 다시 가스 탐지 센서를 대고 가스 반응이
어느 방향에서 오는지 확인을 해보니 왼쪽 방향에서 가스 반응이
크게 왔습니다 일단 왼쪽 방향에서 누수를 짐작하고 내시경 카메라로
배관 내부에 누수를 점검했습니다
내시경 카메라로 배관 내부를 확인하던 중에 누수로 짐작되는 곳이
발견됐습니다 모니터 화면에 물때로 보이기도 하고 또 아니면
누수로 짐작되는 배관에 구멍이 뚫린 모습이 보였습니다
카메라 헤드 케이블을 빼서 보니까~~ 약 40센티~50센티 정도 케이블이
들어간 위치에서 보인게 확인됐습니다
누수 포인트 위치가 확정돼서 바닥을 굴착해서 누수 실체를 확인했습니다
바닥을 굴착해서 온수 배관 미세 누수를 정확히 찾았습니다
온수 배관이 미세하게 누수되는 영상~~
보온재 속에 노후된 배관을 빼내고 새 배관을 이식하고
아주 튼튼한 부속과 배관으로 연결해서 누수를 완벽하게 잡았습니다
시멘트 미장 마감 마무리했습니다
이상으로 포스팅을 마칩니다
항상 최선을 다하는 업체가 되겠습니다
감사합니다
누수탐지 공사로 도움이 필요할 땐 연락을 주세요
최선을 다해서 성심성의껏 공사를 해드립니다