하수 종말 처리장 외부 방수(고뫄스 )
바탕면 정리
1. 바탕면에 묻어 있는 레이턴스나 형틀용 기름, 흙 등을 깨끗이 제거한다.
2. 거푸집 박리제 등의 기름이 심하게 묻어 있는 경우에는 방수제의 부착성을 저해하므로 깨끗이 세척한다.
3. 나무조각,철선, 폼타이등이 노출된 곳은 그 부위의 최소한 깊이와 2 센티 정도 되도록 파취한 후 면을 평활하게 한다.
4. 표면이 부실한 부분과 파취한 부분을 시멘트 몰탈 1:3의 배합의 시멘트 몰탈 또는 무수축 몰탈로서
요철없이 바닥 고르기를 한다 그외 폼과 폼사이의 면이 거친 부분은 그라인더로 고르게 면갈이 한다.
프라이머 도포 :
바탕면이 충분히 양생된 후 프라이머(Cement 의 혼합액)를 솔 또는 로라, 뿜칠로 바탕면에 균등하게 도포한다. ( m2 당 0.4 리터)
고무 아스팔트 에멀죤 바르기 :
프라이머 양생후 고무 아스팔트를 솔 또는 로라등의 작업 도구를 이용하여 고르게 도포한다
(m2당 약 1.3리터)
부직포 붙이기 :
1. 고무 아스팔트 1차 도포후 건조되기 전에 부직포 설치 작업을 마무리 한다.
2. 붙인후 기포나 주름이 생기지 않도록 반복하여 눌러 붙이기 한다.
3. 부직포의 이음새는 가로 세로 약 50mm이상 겹쳐 포개 붙인다.
고무 아스팔트 에멀죤 바르기.
1. 부직포작업이 완료된 직후 고무 아스팔트를 골고루 로라등을 통하여 도포 한다.( m2당 1.1리터 )
2. 2차 도포층이 건조된후 고무 아스팔트 방수제를 3차 도포를 하여 마감한다. ( m2 당 1.1 리터 )
PAD 붙이기 :
고무아스팔트 3차 완료 건조 시킨후 보양제를 붙여 방수층을 보호한다. 현장 여건강 두께는 다를 수 있지만 대부분 두께 30mm 보양제를 붙인다.
보양제의 이어지는 사이가 벌어 지지 않도록 붙여 준다