몇몇 질문과 답변을 보면서 궁금한점이 생겨서요...
일반적으로 전력용콘덴서를 개별로 설치... 무효전력을 개선하면 유효전력은 변하지 않고
피상전력이 변하는 걸로 알고있습니다. 제가 잘못알고 있는건가요?
즉, 유효 전력이 변할때도 있나요?
문제들을 보니 역률개선에 따른 피상전력의 변화분은 이해가 가는데 유효전력의 증가분...이란말이
잘 이해가 가질않습니다.
피타고라스 정리 설명하시면서 삼각형의 무효분 개선 강의분이 이해가 가는데 유효분의 변화는 없었던거 같아서요..
명쾌한 답변 부탁드립니다.
첫댓글 Pa^2= P^2 + Pr^2 에서
P^2=Pa^2-Pr^2이 되는데
여기서 콘덴서에 의해 무효전력이 감소되니(Pr값이 적어지니) 유효전력이 전의 값보다 증가 하는게 아닐까요??ㅎㅎ 제 생각입니다만..
어느게 맞는건지 ㅋ
ㅎㅎ 제생각에는 둘다 맞는데~
위에 예는 용량이 변하잖아요,
님이 말씀하신 유효전력 증가분이 나온문제는 아마ㅎ예2처럼 용량이 변할수 없는 용량이 딱 정해져 있는것 같습니다~ 이리저리 잘 적용해야할것 같아요~~ ㅎㅎ
감사합니다^^
안녕하세요...
일반적인 문제에서는 위의 식이 맞습니다.
하지만, 변압기의 용량...즉 피상전력까지 변압기를 사용할 수 있으므로..
변압기의 전용량까지 사용하는 경우 아래의 경우처럼 계산을 합니다.
즉, 일반적인 경우 위로 계산을 하며,
변압기의 전용량까지 사용한다...는 문구가 있으면 아래의 방법으로 계산하셔야 합니다.
감사합니다^^
해결~
와우! 저도 해결~