(이미지가 올라가지 않아 말로 설명하겠습니다.)
전력공학 7강 18:28 쯤에 단거리 송전선로의 3상일때의 전압강하에 대해 설명하고 계실 때
"앞에서 구한건 상전압이니 선간전압을 구해주면" 이라고 하시면서 e앞에 root(3)을 붙이시는데
그와 동시에 "대지전압이에요 대지전압"이라고 하십니다.
앞에서 배운바에 의하면 대지전압은 선간전압에 root(3)을 나눈 값이라서 둘은 같을 수가 없는데
무엇이 맞는지 궁금합니다.!
첫댓글 안녕하세요...답변드립니다. 3상에서 대지전압을 구할 경우 단상과 동일한 값을 가지나, 선간전압의 경우 대지전압 * 루트 3이므로 단상의 값에서 루트 3을 곱해준 것입니다. 해설에서의 결과값은 선간전압으로 이해하시기 바랍니다.
첫댓글 안녕하세요...답변드립니다.
3상에서 대지전압을 구할 경우 단상과 동일한 값을 가지나,
선간전압의 경우 대지전압 * 루트 3이므로 단상의 값에서 루트 3을 곱해준 것입니다.
해설에서의 결과값은 선간전압으로 이해하시기 바랍니다.