다음은 pole light 의 시공도이다. 다음 물음에 답하시오
[조건]
① 폴라이트는 한쪽배열로 5개를 시공한다.
⑦ 합성수지 파형관의 두께는 30[mm]이다
⑧ 접지선은 연접한다.
⑨ 안정기는 200[W] 안정기를 사용하며 기타 주어지지 않은 조건은 무시한다.
(다) 합성수지 파형 전선관의 물량과 공량을 구하시오.
(1) 합성수지 파형관 물량 계산
전선관길이 = 27 x 5 x 1.05 = 141.75 [m]
-----------------------------------------------------------------------------------------
합성수지 파형관 할증율은 따로 문제에 주어지지 않았고 전선관 옥외 할증 5% 주어 계산한 모양인데
합성수지 파형관 할증은 전선관 할증과 따로 있고 옥내외 할 것없이 3%라고 알고 있는데 이렇게 계산하는게 맞지 않나요?
전선관길이 = 27 x 5 x 1.03 = 139.05 [m]
(2) 인공계산(내선전공, 보통인부)
내선전공 = 0.006 × 27 x 5 x 1.5 = 1.215[인]
보통인부 = 0.014 x 27 x 5 x 1.5 = 2.834[인]
■ 합성수지 파형관 설치
【해 설】
① 합성수지 파형관의 지중포설 기준
② 터파기, 되메우기 및 잔토처리 별도계상
③ 접합품 포함, 접합부의 콘크리트 타설품 및 지세별 할증은 별도 계상
④ 2열 동시 180%, 3열 260%, 4열 340%, 6열 420%, 8열 500%,
10열 580%, 12열 660%, 14열 740%, 16열 820%
⑤ 동시배열이란 동일장소에서 공(孔)당의 파형관을 열로 형성하여
층계별로 포설하는 것을 말하며, 100㎜ 2열, 175㎜ 6열, 200㎜
4열을 층계별로 동시 포설시 산출은 다음과 같다. 이는 12공을
층계별로 동시 배열하는 것으로서 동시 적용율은 660%로 따라
서, 합산품은(100㎜ 기본품 × 2열 + 175㎜ 기본품 × 6열+200㎜
기본품×4열)×660%÷12 이다. (열은 관로의 공수를 뜻함.)
⑥ 100㎜ 이상 이종관 접속시 또는 이음관 추가 설치시 동시배열
(공, 열, 층)에 관계없이 접속 개당 배전전공 0.053인, 보통인부
0.053인 적용
⑦ Spacer를 설치할 경우 파상형 전선관 공, 열, 층에 관계없이
Spacer Point 10개 설치당 배전전공 0.006인, 보통인부 0.006인
별도 계상
⑧ 가로등공사, 신호등공사, 보안등공사 또는 구내 설치시 50% 가산
⑨ 철거 50%, 재사용 철거 80%
첫댓글 원래는 3%가 맞긴한데요.
시험에서 전선관할증은 5%로하라 나와있던걸로 기억합니다. 주어지지않은 조건은 무시해야되기때문에 말하나에 정답이 바뀌어버리죠ㅎㅎ
아하 그랬군요. 답변 정말 감사해요