이표에 대한 설명이 없습니다. 인강에는 0.91을 곱하면 된다지만 값 자체가 다르고 30도에선 1회선 40도에선 3회선입니다. 또한 표5-33,34가 없는데 40도의 값은 어떻게 구하는건가요?
첫댓글 보정된 허용전류는 40도, 3회선입니다. 따라서 온도에 대한 보정계수 0.91뿐만 아니라 복수회로 저감계수 0.82도 곱해주셔야 합니다. 둘 모두 곱해주시면 표 우측의 값이 나옵니다.그리고 비고의 표에 오류가 있습니다. 해당 표는 이론서 2권 p262. 표4에 수록된 표4가 되어야 합니다.학습하시는데 혼동을 드려 대단히 죄송합니다.
표5-2의 1항 케이블 배치 방법에서 A1-1, A2-2, B1-1, B2-2 라고 되어 있는데 아래 주석엔 A1-1,A2-1,B1-1,B2-1 이라고 되어 있는데 어느게 맞는 건가요?
@Null 표의 아래 내용과 같이 A1-1, A2-1, B1-1, B2-1 로 수정되어야 합니다.
첫댓글 보정된 허용전류는 40도, 3회선입니다. 따라서 온도에 대한 보정계수 0.91뿐만 아니라 복수회로 저감계수 0.82도 곱해주셔야 합니다. 둘 모두 곱해주시면 표 우측의 값이 나옵니다.
그리고 비고의 표에 오류가 있습니다. 해당 표는 이론서 2권 p262. 표4에 수록된 표4가 되어야 합니다.
학습하시는데 혼동을 드려 대단히 죄송합니다.
표5-2의 1항 케이블 배치 방법에서 A1-1, A2-2, B1-1, B2-2 라고 되어 있는데 아래 주석엔 A1-1,A2-1,B1-1,B2-1 이라고 되어 있는데 어느게 맞는 건가요?
@Null 표의 아래 내용과 같이 A1-1, A2-1, B1-1, B2-1 로 수정되어야 합니다.