리액터용량이 콘덴서의 6%면 3고조파제거 13%면 5고조파 제거로 알고있습니다 어떤 수식에의해 이런도출이나왔는지 궁금합니다 전기고수님들 가르침을 부탁드립니다
첫댓글 3고조파 3wL = 1/3wC wL =1/9wC=0.11/wC 이론 11 실제 13프로5고조파 5wL = 1/5wC wL =1/25wC=0.04/wC 이론 4 실제 5에서 6프로
감사합니다^^덕분에 많은도움이되었어요~
첫댓글 3고조파 3wL = 1/3wC wL =1/9wC=0.11/wC 이론 11 실제 13프로
5고조파 5wL = 1/5wC wL =1/25wC=0.04/wC 이론 4 실제 5에서 6프로
감사합니다^^덕분에 많은도움이되었어요~